18.02.2014 в 10:17:44
Здравствуйте! Мы приобрели компрессор и хотим самостоятельно вывести отвод горячего воздуха в короб длинной 10метров на улицу. В компрессоре уже имеется встроенный вентилятор номинальной мощностью 2,2 кВт. 1430 оборотов
Как показано на рисунке ниже:
Подскажите пожалуйста как рассчитать дополнительный вытяжной вентилятор для отвода по коробу на улицу? С уважением к Вам...
18.02.2014 в 10:35:42
vad1981 написал : В компрессоре уже имеется встроенный вентилятор номинальной мощностью 2,2 кВт. 1430 оборотов
Производительность по воздуху какая у этого вентилятора ???? А У Вас стоит обычный осевой вентилятор ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.02.2014 в 11:04:06
Это от ККБ Вы хотите отводить тепло ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.02.2014 в 11:09:33
Это винтовой компрессор Модель двигателя вентилятора встроенного QS PA 100 L4AH (так в паспорте изделия написано)
Ким написал : Производительность по воздуху какая у этого вентилятора ???? А У Вас стоит обычный осевой вентилятор ???
Вентилятор осевой скорее всего. А как узнать производительность ? на табличке двигателя должно быть написано?
18.02.2014 в 11:16:17
vad1981 написал : Модель двигателя вентилятора встроенного QS PA 100 L4AH (так в паспорте изделия написано)
Там же в паспорте должна быть и производительность по воздуху вентилятора. Вот она нужна .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2014 в 10:22:06
Ким написал : Там же в паспорте должна быть и производительность по воздуху вентилятора. Вот она нужна .....
посмотрели тех паспорт нечего там не написано по производительности, только в похожем паспорте нашли необходимое количество воздуха для охлаждения компрессора: 3,0 м3/с и больше никаких данных.
19.02.2014 в 10:41:12
Помогите пожалуйста ну незнаем даже с чего начать
19.02.2014 в 11:41:53
Подскажите пожалуйста расход воздуха и производительность это одно и тоже?
19.02.2014 в 12:50:48
Напишите более подробно, что именно Вы хотите и от чего отвезти ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.02.2014 в 14:00:04
vad1981 написал : ..... необходимое количество воздуха для охлаждения компрессора: 3,0 м3/с и больше никаких данных......
Вот этого вполне достаточно. Это получается что производительность Вашего осевика 10800 кубов. такая же производительность будет у Вашего дополнительного вентилятора, от которого на 10 метров должен уходить воздуховод с сечением не менее чем 1000х500.
А вот дальше, опять, к Вам, как настоящему партизану, вопрос как в анекдоте про зайца и шапку: " Вам какой вентилятор, канальный или крышный ??? Будут эти два вентилятора работать в параллель или осевой отключите ??? и т.д. ??? ..." Еще дальше "тянуть кота за хвост ..." чтобы что-то написали??? "Чай не экстрасексы ...." и не догадостливые чем подмочь .... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2014 в 14:13:55
Ким написал : Вот этого вполне достаточно. Это получается что производительность Вашего осевика 10800 кубов. такая же производительность будет у Вашего дополнительного вентилятора, от которого на 10 метров должен уходить воздуховод с сечением не менее чем 1000х500.
А вот дальше, опять, к Вам, как настоящему партизану, вопрос как в анекдоте про зайца и шапку: " Вам какой вентилятор, канальный или крышный ??? Будут эти два вентилятора работать в параллель или осевой отключите ??? и т.д. ??? ..." Еще дальше "тянуть кота за хвост ..." чтобы что-то написали??? "Чай не экстрасексы ...." и не догадостливые чем подмочь .... ;)
10800 кубов это в час или как?