Аватар пользователя
Homer83

Местный

Регистрация: 02.03.2014

Москва

Сообщений: 5

02.03.2014 в 13:28:11

Добрый день. Необходима консультация по прокладке трассы для кондиционера. На фото приведены участки 2-х стен, примыкающие к улице. С обоих сторон близко к стене проходят трубы отопления. Учитывая, что трубы я трогать не буду, как можно продолжить трассу?

P.s. Фото автоматически перевернул форум. Исходники были нормальной ориентации.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ай-яй

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Москва

Сообщений: 15

02.03.2014 в 14:07:34

С потолком что будете делать? Если натяжной то по потолку можно обойти трубы опустить трассы вниз Под дренаж штробить отдельно Это если не охота штробить под трубами. Еще вариант - стена в стену ,если соседние комнаты ваши

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.03.2014 в 15:08:11

а что мешает под трубами проштробить?

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

02.03.2014 в 16:52:39

Homer83, у вас очень простой случай и если бы вы пригласили нормальных установщиков, то никаких вопросов задавать не пришлось бы. Предыдущие советы коллег исчерпывающе полезны.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

02.03.2014 в 18:31:20

Нечего сложного в вашем монтаже вообще нет. Обычный стандартный монтаж в 2 этапа. Вот фото почти такой же ситуации можно посмотреть тут

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Homer83

Местный

Регистрация: 02.03.2014

Москва

Сообщений: 5

02.03.2014 в 23:37:01

Спасибо за ответы. Своими силами делать монтаж я не планирую, но хочу разбираться в услуге, прежде чем ее заказывать. Я тут набросал несколько схем прокладки трассы, как я это вижу. Скрины идут в приоритетном порядке. Крайне желателен именно мультисплит. . Прошу покритиковать/предложить свою схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.03.2014 в 01:33:26

Homer83 п44 как пить дать. еще по фото эркер ихний узнал. первый вариант вполне осуществим. только померить ширину надо стенки эркера под наружку. не помню, к сожалению.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

05.03.2014 в 18:00:09

Homer83 написал : Спасибо за ответы. Своими силами делать монтаж я не планирую, но хочу разбираться в услуге, прежде чем ее заказывать. Я тут набросал несколько схем прокладки трассы, как я это вижу. Скрины идут в приоритетном порядке. Крайне желателен именно мультисплит. . Прошу покритиковать/предложить свою схему.

Мне лично импонирует 1 и 3 схема

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Homer83

Местный

Регистрация: 02.03.2014

Москва

Сообщений: 5

06.03.2014 в 01:38:39

Все, определился с моделями: Гостиная и кухня - SRK35ZJ-S + SRK20ZJ-S + SCM45ZJ-S Спальня - SRK25ZJ-S + SRС25ZJ-S

Стены штробить не буду. С этим условием набросал схемы в масштабе:

Гостиная + кухня (зеленый круг - штатный кабель канал, через который планирую подвести питание кондея. красным - трасса в гостиную, синим - трасса на кухню. На кухне они сходятся и идут в одном коробе. Какой кстати величины короб уместит 2 трассы?)

Еще есть сомнения по поводу выхода трассы из внутреннего блока в гостиной. Согласно сервис-мануалу MHI выход можно осуществить как слева. так и справа (в стену), но почему-то на всех виденных фото штробу подводят строго слева. Почему?

Спальня (внешний блок решил разместить на балконе. Есть вопрос с организацией выходного отверстия на балкон и подключением коммуникаций к внешнему блоку - там острый угол, который видимо может создать проблем, как при сверлении, так и при подключении)

Прошу гуру высказать свои мысли во всем пунктам.

0
Вложение
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

06.03.2014 в 07:25:01

Homer83 питание к мульту надо подводить на наружный блок. сплитам ZJ-S все равно куда. при сверлении стены из гостиной в кухню там можем вывалиться немаленький кусок бетона, который никаким коробом может не получиться закрыть. под блоком надо сверлить в левой нижней части, связано это с выходом фреонопровода из самого блока. справа налево, если на блок спереди смотреть.

по спальне желательно наружку все таки на ограждении балкона закрепить. не уверен что можно нормально просверлить так как Вы нарисовали.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.03.2014 в 12:33:03

tonche написал : при сверлении стены из гостиной в кухню там можем вывалиться немаленький кусок бетона, который никаким коробом может не получиться закрыть.

Конечно, вывалится. Особенно, если сразу взять MAX с буром на 50 - 60. :) Там в стене гостиная-кухня дверь осталась? Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

06.03.2014 в 13:54:29

bnmuyt написал : Конечно, вывалится. Особенно, если сразу взять MAX с буром на 50 - 60. :) Там в стене гостиная-кухня дверь осталась? Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.

неплохой вариант. делаем так иногда, если есть возможность точно разметить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

07.03.2014 в 02:07:48

bnmuyt написал : Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.

А тонким буром сначала просверлить - не вариант? :)

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

07.03.2014 в 07:08:40

BV написал : А тонким буром сначала просверлить - не вариант? :)

смотря каким тонким, он еще соответствующей длины должен быть.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

07.03.2014 в 09:57:33

Добрый день!

Homer83 написал : Еще есть сомнения по поводу выхода трассы из внутреннего блока в гостиной. Согласно сервис-мануалу MHI выход можно осуществить как слева. так и справа (в стену), но почему-то на всех виденных фото штробу подводят строго слева. Почему?

Соединение медной трассы резьбовое, либо под внутр. блоком, либо в коробе, но не в коем случае его НЕ "хоронить" в штробе или в отверстии, в стене. Это соединение должно быть ВСЕГДА доступно. В случае, если хладоноситель "уходит" из трассы, в первую очередь проверяются именно соединения (внутр. бл. и на наружном блоке).

Есть некоторые "деятели", кот. эти соединения "хоронят" в стене, когда например монтаж "стенка на стенку" - это когда у Вас в помещении внутренний блок, за ним делается отверстие и сразу же выводится трасса на улицу и там устанавливается нар. бл. Будут такое предлагать, имею ввиду соединение "схоронить" - гоните их сразу!!!

Вам Ув. tonche пояснил (см. сообщение 10), что у внутр. бл. медн. трубки идут справа налево, если смотреть на внутр. бл. спереди.

С Уважением,

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.