02.03.2014 в 13:28:11
#4392659
Добрый день. Необходима консультация по прокладке трассы для кондиционера. На фото приведены участки 2-х стен, примыкающие к улице. С обоих сторон близко к стене проходят трубы отопления. Учитывая, что трубы я трогать не буду, как можно продолжить трассу?
P.s. Фото автоматически перевернул форум. Исходники были нормальной ориентации.
02.03.2014 в 14:07:34
#4392732
С потолком что будете делать? Если натяжной то по потолку можно обойти трубы опустить трассы вниз Под дренаж штробить отдельно Это если не охота штробить под трубами. Еще вариант - стена в стену ,если соседние комнаты ваши
02.03.2014 в 15:08:11
#4392822
а что мешает под трубами проштробить?
02.03.2014 в 16:52:39
#4392956
Homer83, у вас очень простой случай и если бы вы пригласили нормальных установщиков, то никаких вопросов задавать не пришлось бы. Предыдущие советы коллег исчерпывающе полезны.
02.03.2014 в 18:31:20
#4393131
Нечего сложного в вашем монтаже вообще нет. Обычный стандартный монтаж в 2 этапа.
Вот фото почти такой же ситуации можно посмотреть
Истина, как и свет, ослепляет.
02.03.2014 в 23:37:01
#4394058
Спасибо за ответы. Своими силами делать монтаж я не планирую, но хочу разбираться в услуге, прежде чем ее заказывать. Я тут набросал несколько схем прокладки трассы, как я это вижу. Скрины идут в приоритетном порядке. Крайне желателен именно мультисплит. . Прошу покритиковать/предложить свою схему.
03.03.2014 в 01:33:26
#4394403
Homer83 п44 как пить дать. еще по фото эркер ихний узнал. первый вариант вполне осуществим. только померить ширину надо стенки эркера под наружку. не помню, к сожалению.
05.03.2014 в 18:00:09
#4400320
Homer83 написал : Спасибо за ответы. Своими силами делать монтаж я не планирую, но хочу разбираться в услуге, прежде чем ее заказывать. Я тут набросал несколько схем прокладки трассы, как я это вижу. Скрины идут в приоритетном порядке. Крайне желателен именно мультисплит. . Прошу покритиковать/предложить свою схему.
Мне лично импонирует 1 и 3 схема
Истина, как и свет, ослепляет.
06.03.2014 в 01:38:39
#4401596
Все, определился с моделями: Гостиная и кухня - SRK35ZJ-S + SRK20ZJ-S + SCM45ZJ-S Спальня - SRK25ZJ-S + SRС25ZJ-S
Стены штробить не буду. С этим условием набросал схемы в масштабе:
Гостиная + кухня (зеленый круг - штатный кабель канал, через который планирую подвести питание кондея. красным - трасса в гостиную, синим - трасса на кухню. На кухне они сходятся и идут в одном коробе. Какой кстати величины короб уместит 2 трассы?)
Еще есть сомнения по поводу выхода трассы из внутреннего блока в гостиной. Согласно сервис-мануалу MHI выход можно осуществить как слева. так и справа (в стену), но почему-то на всех виденных фото штробу подводят строго слева. Почему?
Спальня (внешний блок решил разместить на балконе. Есть вопрос с организацией выходного отверстия на балкон и подключением коммуникаций к внешнему блоку - там острый угол, который видимо может создать проблем, как при сверлении, так и при подключении)
Прошу гуру высказать свои мысли во всем пунктам.
06.03.2014 в 07:25:01
#4401720
Homer83 питание к мульту надо подводить на наружный блок. сплитам ZJ-S все равно куда. при сверлении стены из гостиной в кухню там можем вывалиться немаленький кусок бетона, который никаким коробом может не получиться закрыть. под блоком надо сверлить в левой нижней части, связано это с выходом фреонопровода из самого блока. справа налево, если на блок спереди смотреть.
по спальне желательно наружку все таки на ограждении балкона закрепить. не уверен что можно нормально просверлить так как Вы нарисовали.
06.03.2014 в 12:33:03
#4402023
tonche написал : при сверлении стены из гостиной в кухню там можем вывалиться немаленький кусок бетона, который никаким коробом может не получиться закрыть.
Конечно, вывалится. Особенно, если сразу взять MAX с буром на 50 - 60. :) Там в стене гостиная-кухня дверь осталась? Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.
06.03.2014 в 13:54:29
#4402189
bnmuyt написал : Конечно, вывалится. Особенно, если сразу взять MAX с буром на 50 - 60. :) Там в стене гостиная-кухня дверь осталась? Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.
неплохой вариант. делаем так иногда, если есть возможность точно разметить.
07.03.2014 в 02:07:48
#4403645
bnmuyt написал : Если есть, то можно от нее по уровню с двух сторон наметить дырку.
А тонким буром сначала просверлить - не вариант? :)
07.03.2014 в 07:08:40
#4403874
BV написал : А тонким буром сначала просверлить - не вариант? :)
смотря каким тонким, он еще соответствующей длины должен быть.
07.03.2014 в 09:57:33
#4403995
Добрый день!
Homer83 написал : Еще есть сомнения по поводу выхода трассы из внутреннего блока в гостиной. Согласно сервис-мануалу MHI выход можно осуществить как слева. так и справа (в стену), но почему-то на всех виденных фото штробу подводят строго слева. Почему?
Соединение медной трассы резьбовое, либо под внутр. блоком, либо в коробе, но не в коем случае его НЕ "хоронить" в штробе или в отверстии, в стене. Это соединение должно быть ВСЕГДА доступно. В случае, если хладоноситель "уходит" из трассы, в первую очередь проверяются именно соединения (внутр. бл. и на наружном блоке).
Есть некоторые "деятели", кот. эти соединения "хоронят" в стене, когда например монтаж "стенка на стенку" - это когда у Вас в помещении внутренний блок, за ним делается отверстие и сразу же выводится трасса на улицу и там устанавливается нар. бл. Будут такое предлагать, имею ввиду соединение "схоронить" - гоните их сразу!!!
Вам Ув. tonche пояснил (см. сообщение 10), что у внутр. бл. медн. трубки идут справа налево, если смотреть на внутр. бл. спереди.
С Уважением,
07.03.2014 в 10:37:27
#4404044
Всем спасибо за ответы. 1)Дверной проем между кухней и гостиной в наличии. 2)Я правильно понял, что основная причина выводить трассу снизу слева - это сохранить доступ к соединению трубопроводов? 3)Фразу "под внут. блоком" из сообщений выше следует понимать как "между внут. блоком и стеной"? 4)А какая длина того участка трубопровода, который идет во внут. блоке с завода? Его не хватит, чтобы соединение оказалось в коробе со стороны кухни (если пустить справа снизу, как я нарисовал)? Толщина стены между кухней и гостиной - 220 мм 5)Со спальней переиграл таким образом:
07.03.2014 в 11:01:00
#4404073
Добрый день!
Homer83 написал : 2)Я правильно понял, что основная причина выводить трассу снизу слева - это сохранить доступ к соединению трубопроводов? 3)Фразу "под внут. блоком" из сообщений выше следует понимать как "между внут. блоком и стеной"? 4)А какая длина того участка трубопровода, который идет во внут. блоке с завода? Его не хватит, чтобы соединение оказалось в коробе со стороны кухни (если пустить справа снизу, как я нарисовал)? Толщина стены между кухней и гостиной - 220 мм
С Уважением,
07.03.2014 в 15:19:06
#4404531
да и желательно сохранить возможность отстегнуть блок (там кроме трассы еще и дренаж и межблочка). если трубы пойдут напрямую и загнутся с другой стороны, то отстегнуть его без откручивания портов нельзя будет.
09.03.2014 в 12:53:59
#4407422
tonche написал : смотря каким тонким, он еще соответствующей длины должен быть
1.)6...8..мм 2.) Эта стенка в ..П-44 несущая, толщина 180мм На буре отмерить примерную длину, пометить изолентой, и при выходе перейти на сверление
Если уж очень хочется совсем без выбитого "выходного конуса" есть вариант - недосверливаем 4...5 сантиметров и ищем конец бура 6...8 с другой стороны детектором металла БОШ или хорошим аналогичным и с обратный стороны идем сразу проломным. При некоторой сноровке получается точно и без ущерба для стен...
Или досверлить последние 4 см ударной дрелью длинным сверлом по бетону - она конус много меньше даёт.... Но в панельках бывает очень злой бетон :(
12.03.2014 в 14:20:33
#4412926
Добрый день! Можно присоединиться к теме со своими вопросами? Я собираюсь заказать установку кондиционеров. С моделью благодаря форуму более-менее определился, а сейчас планирую, как будет проходить трасса к внешнему блоку.
1) В том углу комнаты, где собираюсь поставить кондиционер, находится стояк батареи. Причём в САМОМ углу. Расстояние от стояка до стен всего 5,5-6 сантиметров (до обеих стен). Можно ли провести подводку кондиционера в коробе за стояком, или это расстояние слишком мало и придётся как-то проводить трассу поверх стояка батареи? Не повредит ли подводке кондиционера близкое соседство с горячей трубой отопления?
2) Реально ли пробурить отверстие для вывода проводки на улицу в самом углу (то есть пройдя сверлом между стеной и стояком отопления)? Или расстояния в 6 см. недостаточно и стояк отопления помешает перфоратору? Понятно, что наверняка смогут сказать только монтажники на месте, но может быть можно дать предварительный совет.
3) Как правило при монтаже кондиционеров без штробления большую часть трассы к внешнему блоку стараются провести на улице, по внешней стене дома. При этом обычно (по крайней мере из тех установок что я видел) получаются длинные уродливые "лианы", висящие вдоль стены дома и ничем не закрытые. Хорошо если хотя бы к стене прикреплены, а не болтаются. Можно ли основную часть подводки провести внутри помещения, аккуратно укрыв коробом, а дырку на улицу делать непосредственно рядом с местом расположения внешнего блока под окном? Или расположение подводки вовне помещения обусловлено технической необходимостью?
12.03.2014 в 14:52:27
#4412982
Marrel написал : Добрый день! Можно присоединиться к теме со своими вопросами? Я собираюсь заказать установку кондиционеров. С моделью благодаря форуму более-менее определился, а сейчас планирую, как будет проходить трасса к внешнему блоку.
1) В том углу комнаты, где собираюсь поставить кондиционер, находится стояк батареи. Причём в САМОМ углу. Расстояние от стояка до стен всего 5,5-6 сантиметров (до обеих стен). Можно ли провести подводку кондиционера в коробе за стояком, или это расстояние слишком мало и придётся как-то проводить трассу поверх стояка батареи? Не повредит ли подводке кондиционера близкое соседство с горячей трубой отопления?
2) Реально ли пробурить отверстие для вывода проводки на улицу в самом углу (то есть пройдя сверлом между стеной и стояком отопления)? Или расстояния в 6 см. недостаточно и стояк отопления помешает перфоратору? Понятно, что наверняка смогут сказать только монтажники на месте, но может быть можно дать предварительный совет.
3) Как правило при монтаже кондиционеров без штробления большую часть трассы к внешнему блоку стараются провести на улице, по внешней стене дома. При этом обычно (по крайней мере из тех установок что я видел) получаются длинные уродливые "лианы", висящие вдоль стены дома и ничем не закрытые. Хорошо если хотя бы к стене прикреплены, а не болтаются. Можно ли основную часть подводки провести внутри помещения, аккуратно укрыв коробом, а дырку на улицу делать непосредственно рядом с местом расположения внешнего блока под окном? Или расположение подводки вовне помещения обусловлено технической необходимостью?
Здравствуйте.
По 1 и 2 6 см хватит чтобы просверлить в углу. как раз короб 60х60 используется. соседство с трубой отопления никак не повлияет на трассу в коробе.
3) уверен что лучше аккуратно закрепить трассу снаружи, а не тащить внутри помещения наклонный короб так далеко. хотя и этот вариант возможен, только монтаж уже не будет базовым.