Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

20.03.2014 в 21:18:29

Добрый день, прошу совета по такому вопросу. Дом старый, три вентиляционные решетки. кухня, ванна, туалет. С некоторых пор что-то там нарушилось и теперь вся вонь с нижних этажей оказывается в нашей квартире, окна пластиковые, если бы не проветривали тщательно (окна все+балкон.дверь), то наверное задохнулись бы давно. На кухне стоит вместо решетки вентилятор вента, он хоть как-то спасает положение, но очень слабенький и шумит сильно, а ванна и туалет так и воняют. Понятно, что надо вызывать дэз и пр дела, а это очень у нас надолго и читала также в инете, как люди намыкались с этим же, а дэзы типа у вас все нормально, поэтому хотим поставить везде вентиляторы типа венты, только бесшумные и посильнее, в ванну можно с датчиком влажности, в общем такие вентиляторы-вытяжки, чтобы ничего сложного в установке и чтоб выполняли свою работу. Спасибо, очень жду советов ибо задыхаемся :) Забыла сказать, что проблема скорее всего в засоре вентканала, так как над нами живут старые люди, которые по идее не могут ничего там нарушить, никаких перепланировок не делали.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

20.03.2014 в 23:08:39

soba4ka, Уточните пожалуйста этажность дома, ваш этаж, планировку квартиры, если приоткрыть на микропроветривание или совсем чуть чуть окна или балконную дверь, выключить вентилятор на кухне и листком туалетной бумаги проверить наличие тяги в каждой вентиляционной решётке как будет вести себя это листок, притягиваться или отталкиваться к\от решётки, скажите какая температура за окном во время обследования. Всё подробно опишите.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.03.2014 в 21:28:03

soba4ka,

Занимаюсь лечением подобного или еще более злобного геморроя,сразу скажу-это дорого,но лечится,побольше расскажите,появится правильный диагноз,а уж потом правильное лечение,вот этот больной стал здоровым,хотя бомжи снизу со стаей кошек остались живыми и вонючими http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190815&highlight=%D1%EE%F1%E5%E4%E5%E9+%E1%EE%EC%E6%E5%E9

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

24.03.2014 в 18:38:37

Medtech,
Этажность дома 9, у нас 7 этаж, листок отталкивается, температура +10. Сегодня не выдержала позвонила в гбу жилищник, они теперь вместо дэза, вышла утром на кухню, а у нас разве что не дымовуха стоит от коридора до кухни и в туалете тоже самое, форточку с утра родные забыли открыть и за два часа вот такое, форточки у нас постоянно открыты иначе каюк нам был бы. В гбу жилищник приняли заявку, так и не поняла через неделю прочистят или зайдут справиться как дела))). Или они собираются через нас прочищать? Непонятно только как, у нас решетки на вентиляции намертво стоят со времен постройки дома, в туалете и в ванной, только на кухне вентилятор крутится.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

24.03.2014 в 18:40:05

КАТРАН, Не, дорого точно не подойдет

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.03.2014 в 22:25:38

soba4ka, Посмотрите внимательно на моё первое сообщение, листок везде отталкивается при приоткрытых форточках\окнах и выключенном вентиляторе. к выключенному вентилятору тоже приложите, притягивается или отталкивается. Если вы хотите получить помощь здесь, то необходимо сделать так как просят. Сходите сами в гбу, напишите заявку в двух экземплярах, пусть принимающий распишется на вашей заявке, заявку с подписью принимающего оставьте у себя. Учтите что нормы на естественную вентиляцию писаны когда за окном не выше + 10, скоро похолодание, успейте к этому времени.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

05.04.2014 в 02:03:20

Приходили из ГБУ два специалиста с приборами и зеркалом специальным, замерили на кухне проверили зеркалом, замеряли без вентилятора, с проветриванием и без. Все мерили прибором сколько ушло сколько пришло. Результат неутешительный. При проветривании на кухне худо-бедно что-то уходит, но практически стоит воздух, если закрыть все, то прет прямо на кухню причем с такой силой, мы потом еще сами проверяли повесили бумажки на отверстие в кухне. Специалисты составили акт, предложили следующее, тк выявить, а тем более заставить снять вытяжку, это их вердикт, что у кого-то снизу стоит мощная вытяжка или вентилятор, не представляется возможным, нам предложено поставить гофру и загнуть ее кверху, гофра за наш счет. Думаю, что замеры у этих дядечек неутешительные, потому что звонят почти каждый день и ходят через день, теперь еще их начальник наверное собирается в понедельник. Что касается ванны и туалета, то там вытяжка худо-бедно работает, а при проветривании даже вентилятор сам крутится. Пока дядечки из ГБУ ходят и звонят, мы решили поставим-ка мы пока хорошие вентиляторы везде, купили Испанские Silent, на кухню 300-й, в ванную 200-й, в туалете наш отеч поставили. Ситуация вообще катастрофически ухудшилась, на кухне даже с проветриванием и этим мощным вет. пахнет табаком, в туалете табаком и всем остальным, но смердит еще хуже, чем когда этих вентиляторов не стояло, в ванной тоже не пойми чем пахнет, но меньше всего. Стали мы все проверять, отключать и бумажку прикладывать ко всем отверстиям. И выяснили, что когда на кухне работает вентилятор, то он каким-то образом гонит напор воздуха в туалет и ванную, хотя вентшахты кухня и туалет абсолютно разные, у нас санузел раздельный и вентшахта кухни отдельной стеной от вентшахты ванны и туалета. Как это может быть мы вообще не поняли. Ладно отключили на кухне вентилятор и заклеили его пока до лучших времен, потому что не уследишь за этим, чтоб все время проветривалось. Далее выяснилось, что когда в ванной работает вентилятор, то он также гонит напор воздуха в туалет и наоборот, ну здесь хотя бы понятно, у них одна шахта, решетки правда в туалете чуть ниже, чем в ванной. Вопрос как из кухни напор попадает в вентшахту туалета/ванны? Позвонила я соседям по нашему стояку, кому смогла дозвонилась, у нас мало квартир и этажей, не составило труда. Кому я дозвонилась ни у кого нет никаких вытяжек и вентиляторов. Более того соседка с нижнего этажа и сосед с последнего этажа свои решетки законопатили. Вот не знаю как обстоят дела с соседями под нами и над нами. Под нами точно курящие и очень сильно, вполне могли вытяжку поставить. Сосед с последнего этажа даже в свое время вызывал специалистов с замерами и уже тогда картина была печальная, он посоветовал все заклеить и не мучаться, у него кстати тоже запах еды в туалете. Окна у нас в кв-ре пластиковые, все комнаты и кухня выходят на одну сторону. Что нам теперь делать, соглашаться на гофру или просто заклеить на кухне и не париться, как посоветовал сосед, он еще сказал что наши вентшахты зигзагообразные и их прочистить невозможно только разбивать там внутри все.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

05.04.2014 в 02:08:33

У меня сложилось впечатление после всех экспериментов с вентиляторами, бумажками и проветриванием, что на кухне вентиляция практически не работает:( Да, забыла еще добавить, что также разит запахами из выключателя и розетки в коридоре, как раз этот выключатель находится между ванной и туалетом и похоже, что там тоже проходит вентшахта, совсем недавно меняли выключатели и розетку и все там цементировали, и все равно разит и причем неслабо.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

05.04.2014 в 08:18:20

soba4ka написал : Специалисты составили акт

Самое главное: что в этом акте? Должна быть указана причина.

soba4ka написал : нам предложено поставить гофру и загнуть ее кверху, гофра за наш счет.

Ерунду предлагают. Или у Вас решетка стоит на общем канале?

soba4ka написал : звонят почти каждый день и ходят через день, теперь еще их начальник наверное собирается в понедельник.

К Вам-то пусть ходят, а на чердак они выходили? Что они там обнаружилил? Если приходили не только с прибором, но и с зеркальцем, то должны были видеть два этажа, значит канал чистый, выше только крыша (чердак). Если на чердаке были, то нам тоже все хорошо? Или плохо? Задавайте им вопросы, особенно начальнику. Раз уж они так регулярно ходят, что, все это время вентиляция ведет себя одинаково? И все время идет обратка? Вы знаете хоть одного человека, который не выключает вытяжку??? Или у Вас уникальный сосед или они чушь несут.

soba4ka написал : мы решили поставим-ка мы пока хорошие вентиляторы везде, купили Испанские Silent, на кухню 300-й, в ванную 200-й, в туалете наш отеч поставили. Ситуация вообще катастрофически ухудшилась

Так и должно было быть. Вы окошки-то откройте, и будет Вам счастье.

soba4ka написал : И выяснили, что когда на кухне работает вентилятор, то он каким-то образом гонит напор воздуха в туалет и ванную, хотя вентшахты кухня и туалет абсолютно разные, у нас санузел раздельный и вентшахта кухни отдельной стеной от вентшахты ванны и туалета. Как это может быть мы вообще не поняли

Элементарно: каналы у Вас разные, а воздух один и тот же.

soba4ka написал : Да, забыла еще добавить, что также разит запахами из выключателя и розетки в коридоре

Это говорит о том, что каналы (канал) у Вас работают, а Вы любите жить в подводной лодке. Окошки-то приоткройте, (по секрету) зима уже закончилась.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

05.04.2014 в 14:40:23

Хtrubo4ist, Спасибо, что заглянули:). Самое главное, что окошки у нас открыты даже зимой+ проветривание утром и вечером на всю катушку по 20-30 минут окна нараспашку и балкон. Если бы не проветривали, то задохнулись. Акт нам не оставили, про чердак ни слова, когда н-к в понедельник явится спрошу, про зеркальце сказали все чисто, активно предлагают гофру, на словах причина -вытяжка или вентилятор снизу гонит к нам, но они ничего не могут, так как соседи могут не согласиться. Обратка постоянно Как только закрываем форточку, на кухне сразу же мощный поток воздуха из вентшахты в кухню, вешали бумажки прямо на решетку, они аж поднимаются и вонь сигаретным дымом, сразу же, если надолго закрыть все форточки через вентокошко кухни все, вплоть до входной двери заполняется сигаретным смрадом, дышать невозможно, такая ситуация даже в два ночи, если форточка открыта, то из кухонной вентшахты хотя бы не прет к нам, но и сказать, что всасывает в себя тоже нельзя, бумажка не притягивается, но и не отталкивается. Самый главный вопрос что нам делать? Вентиляторы испанские выброшенные деньги, их включать не просто бессмысленно, а просто вредно потому что тот, который на кухне вент выдавливает воздух в туалет и ванную и тот воздух, который мирно проходил мимо нас начинает нагло переть в наши вентрешетки, в ванной и туалете вентиляция все-таки работает, это видно по крутящемуся вентилятору, хотя из розетки они выключены и это несмотря на обратные клапаны, во всех трех стоит такая тоненькая пленочка, правда она не спасает ни от чего, не помогает. В ванной и туалете также нельзя включать ни вместе , ни по отдельности , тк либо они перекрещиваются, либо один давит воздух в другое. Какой выход из такой ситуации?:help

Сейчас на кухне заклеили скотчем вентилятор полностью , вони вроде нет, но и влажность повышается сразу же, когда форточку закрываешь, у нас гигрометр на кухне. Под нами мамашка с дочкой цыбарят почти круглые сутки((((, подозрение, что от них идет. Почему наши вентиляторы не поднимают воздух вверх, почему он циркулирует в пределах нашей квартиры, на кухне вентилятор на 320 кб.м. Почему тогда вытяжка или вентилятор у соседей несет их смрад к нам?

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

05.04.2014 в 22:06:17

soba4ka, для меня или trubo4ist, всё очень понятно, объяснять женщине как работает в вашей ситуации естественная вентиляция мне очень сложно, извините. Вызовите трубочиста, и за ваши деньги он вам объяснит на пальцах и наглядно в чём причина и что надо делать. Советующим поставить гофру скажите что заплатите только после получения результата который они обещают, прямо пусть пишут что получится и как это будет и при каких условиях, а вы им пишете что оплатите в случае получения результата. Иначе они гофру поставят, за работу деньги возьмут, а результат вы не получите.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

05.04.2014 в 23:56:34

Medtech, Вот мне тоже хотелось бы приобщиться к проблеме естественной вентиляции, чтобы не дать чужому смраду проникать в мое жилище, пока я вижу какую-то безвыходную ситуацию. Советующие поставить гофру это есть специалисты из ГБУ Жилищник.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

06.04.2014 в 09:44:30

soba4ka написал : на словах причина -вытяжка или вентилятор снизу гонит к нам

Круглосуточно??? Нет проблем, сделайте эксперимент: встаньте в 4-00 утра и закройте все окна, если обратная тяга есть, то посылайте их подальше и скажите, что будете писать на них жалобу.

soba4ka написал : они ничего не могут, так как соседи могут не согласиться

Это отмазка. Не в смысле - заставить, а в смысле - не знают причину.

soba4ka написал : Обратка постоянно Как только закрываем форточку, на кухне сразу же мощный поток воздуха из вентшахты в кухню

Вот это ключевые слова. КАК ТОЛЬКО закрываете, т.е. когда нет притока воздуха. Дык, это норма.

soba4ka написал : Вентиляторы испанские выброшенные деньги, их включать не просто бессмысленно, а просто вредно потому что тот, который на кухне вент выдавливает воздух в туалет и ванную и тот воздух

А вот это не может быть в принципе, если верить, что:

soba4ka написал : Самое главное, что окошки у нас открыты даже зимой

Пока есть приток у Вас не может быть обратки.

soba4ka написал : Самый главный вопрос что нам делать?

Приток. Вы же сами пишите, что при притоке у Вас в ванной крутится вентилятор, а на кухне нет опрокидывания тяги. Значит, нужен приток. Т.е. простой приток решает Вашу проблему, даже если вентиляция на кухне не работает или работает ослаблено.

soba4ka написал : Почему наши вентиляторы не поднимают воздух вверх, почему он циркулирует в пределах нашей квартиры

Потому, что воздух у Вас один на всю квартиру: если через один канал его откачивать, то через другой он будет поступать. Что сложного? - приобщайтесь к ВЕ: пока у Вас в кармане денег нет, то Вы их оттуда не вытащите. С воздухом такая же фигня.

soba4ka написал : Советующие поставить гофру это есть специалисты из ГБУ Жилищник.

ГБУ - новый монстр от Собянина, как любой монстр - неповоротливый. Какой начальник к Вам намылился: ГБУшный или трубочистный? Трубочисты - они действительно трубочисты или просто работники ГБУ, которых обязали выполнять эти работы? Если вторые, то не разберутся. Да и первые пока плавают. Заставьте их разобраться с чердаком, если там все в порядке, то подойдите к зеркалу и внимательно в него смотрите, долго и не отрываясь: причина здесь.

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

06.04.2014 в 12:27:46

trubo4ist, Спасибо за ответы:) Форточка открыта почти постоянно, когда нас нет на кухне. Когда мы садимся обедать/ужинать/завтракать или очень холодно, форточку закрываем, в этот момент валом валит курево. У нас никто не курит и это знаете очень неприятно. Кроме того ситуация со смрадом в нашу квартиру началась недавно, еще неск месяцев назад все было нормально. Взять суперприток нам неоткуда, все окна на одну сторону выходят. Обратка на кухне реально при закрытой форточке идет круглосуточно, проверяли в любое время и все время это сигаретный дым. Насчет ГБУшников спасибо большое за дельные советы, завтра поговорю с ними по-другому. Что все-таки с вентиляторами? Выбрасывать? Гофра от ГБУушников не решит вообще никак проблемы?

Если включить все вентиляторы разом (так мы сделали сначала) и открыть форточку, то вонь идет буквально отовсюду, и в ванной прет, и в туалете, на кухне тоже по-моему подванивало. Мощность у всех трех разная, на кухне 320 куб.м., в туалете 230, в ванной 180 куб.м . Сейчас на кухне замуровали вентокошко скотчем, думаю это не есть хорошо, влажность реально повысилась в ванной и таулете, как думаете, есть смысл поставить пластмассовый обратный клапан на кухне, который надеюсь реально будет работать и не будет пускать в кухню адский смрад, когда форточки закрыты? Потому что пока будет идти это вялое разбирательство ГБУшников, хочется-таки нормально дышать. Считаю, что воздух в квартире должен быть чистым, без адских соседских ядовитостей, насколько конечно это возможно при всех окнах выходящих на оживленную магистраль. Самый главный вопрос, что мы можем сделать сами в этой ситуации, сейчас будет тепло и насколько я поняла, естественная вентиляция после +10С не работает, это что будет, весь поток из кухни начнет уже постоянно обратно работать? Я вообще думала поставил хорошие вентиляторы и вуаля вам в квартире сразу свежий воздух. Больше всего меня добил тот факт, что при включении на кухне вентилятора поперло внаглую из всех щелей в квартире.

Насчет нового монстра :-) от Собянина, по сравнению со старым-недобрым Дэзом очень даже поворотливый, плавали знаем ))). Из Дэза я бы вообще никого не дождалась или пришел бы Джамшут и сказал бы, что все карашо ;)

Гбушники, которые приходили с приборами и зеркалами сказали, что у нас вентиляция идет четная-нечетная, то есть получается по несколько квартир на канал, дом малоэтажный квартир мало, под нами только одна квартира, где дымят не переставая, она именно под нами. Сосед с последнего этажа, продвинутый, в свое время вызывал спецов по воздуху, те тоже замеряли, он говорит, что у нас вентиляция зигзагообразная, типа это плохо, прочистить ее никак нельзя, только внутри все разбивать. Под нашими домами вообще находятся бомбоубежища, поэтому кто его знает, что тут реально с вентиляцией)))

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

06.04.2014 в 13:28:25

soba4ka Что хоть за серия у вашего дома?

0