Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

03.07.2014 в 16:41:20

План прокладки труб приточки

Входные данные. Квартира на 20 этаже в новостройке. Площадь 72 кв.м.

0
Вложение
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

08.07.2014 в 01:22:55

dimnsk, Сами придумали, или, надоумил кто?.. Не тратьте деньги и время: все- от начала и до конца- бред!

0
Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

08.07.2014 в 16:19:03

vitex73 написал : dimnsk,
Сами придумали, или, надоумил кто?.. Не тратьте деньги и время: все- от начала и до конца- бред!

А что бредового? Можете аргументировать?

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

08.07.2014 в 16:26:51

dimnsk написал : Можете аргументировать?

Некогда..Просто поверьте на слово..

0
Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

08.07.2014 в 16:30:41

vitex73 написал : Некогда..Просто поверьте на слово..

Так слова должны быть, что бы в них поверить. Что не так можете объяснить в 4-5 предложениях?

0
Аватар пользователя
Vitalicy

Местный

Регистрация: 25.12.2013

Москва

Сообщений: 25

08.07.2014 в 16:56:55

У вас в комнатах будут застойные зоны. Воздух идет по пути наименьшего сопротивления.

0
Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

08.07.2014 в 17:43:13

Vitalicy написал : У вас в комнатах будут застойные зоны. Воздух идет по пути наименьшего сопротивления.

И как быть?

0
Аватар пользователя
Vitalicy

Местный

Регистрация: 25.12.2013

Москва

Сообщений: 25

08.07.2014 в 18:45:59

Думаю как-то так:

К томуже вы не указали модель ПВУ, требуемый объем воздуха.

Но я не специалист и даже не любитель. Лучше дождитесь ответа профессионалов.

0
Вложение
Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

08.07.2014 в 19:05:00

Vitalicy написал : Думаю как-то так:

К томуже вы не указали модель ПВУ, требуемый объем воздуха.

Но я не специалист и даже не любитель. Лучше дождитесь ответа профессионалов.

Жду ответа профи :)

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

12.07.2014 в 14:30:07

Я не профи (сам только изучаю тему), но могу сказать следующее:

  1. У вас просто рисунок и ничего более. А надо делать расчет. Начинать с требуемого воздухообмена. Смотри http://vents.ua/doc/35/ и другие статьи там же. Считать расход воздуха через все воздуховоды, подбирать сечение, оценивать скорость потока и т.д.
  2. Установка у вас приточно-ВЫТЯЖНАЯ, но к ней не идет вытяжной воздуховод. Что же она будет вытягивать?
  3. Анемостаты рядом с дверями. Воздух вошел - и сразу вышел в дверь. Комната не вентилируется.
0
Аватар пользователя
dimnsk

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 11

18.07.2014 в 16:41:06

Исправил Воздухомбен посчитан.

Сейчас ремонт завершается мне нужно проложить воздуховоды по потолку. Все остальные расчеты будут потом. Нужен взгляд со стороны на прокладку воздуховодов.

0
Вложение
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

19.07.2014 в 21:44:24

Я попытаюсь ответить, но относитесь к моим ответам настороженно. В теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211414, где я задал свои вопросы, мне сказали, что у меня "полное непонимание" :)

Прежде всего, посмотрите похожие темы. Например, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211593

  1. Приточный воздуховод лучше располагать _дальше_ от вытяжки (или двери, если вытяжки в той же комнате нет). В спальне у вас вся правая по рисунку половина будет областью застоя воздуха, т.к. он пойдет от приточки к двери.
  2. Нижний (по рисунку) вытяжной диффузор лучше перенести в левый нижний угол рисунка (прихожая?). Иначе этот угол тоже застойный.
  3. Не понятно, в чем смысл отростка вытяжного канала, направленного вниз в нижней части рисунка. Что у него на конце?
  4. У вас из ванной две вытяжки (с вентиляторами в две шахты) ???
  5. Где у вас кухня?
  6. Если в комнате нет вытяжного диффузора, то под дверью в комнату должна быть щель не менее 2 см. Иначе при закрытой двери в комнате не будет воздухообмена совсем.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу