Аватар пользователя
anonymice

Местный

Регистрация: 21.03.2014

Москва

Сообщений: 35

25.07.2014 в 13:35:11

Привет,

Посоветуйте как поступить - есть дырка вентиляции в стене ванной комнаты 170 мм диаметром, хочу сделать от нее плоскую вентиляцию по потолку на ванну и туалет. Какие короба брать 204х60 и сужать в месте присоединения к дырке или 120х60 и расширять при подходе к дырке? Вентиляция пассивная, схема в аттаче.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114692

25.07.2014 в 13:45:32

anonymice, короба 204х60. туалет - переход на круглое и решетка 100мм (можно сделать отвод 120х60, от канала ванной 204 х60) ванна - переход на круглое и решетка 125мм

Лучше до

anonymice написал : дырка вентиляции в стене ванной комнаты 170 мм диаметром,

вести отдельными ветками от решетки туалета и от решетки ванной и объединять на входе в дыру. Тогда вентрешетку ванной можно расположить дальше от входа в ванную и непосредственно рядом с дырой 170 - так лучше вентилируется объём ванной.

Решетку туалета - расположить рядом с сантехшкафом (и не обязательно на потолке) и трубу провести через шкаф - и вентиляция лучше и трасса короче

0
Аватар пользователя
anonymice

Местный

Регистрация: 21.03.2014

Москва

Сообщений: 35

25.07.2014 в 14:50:31

BV, Спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114692

Аватар пользователя
anonymice

Местный

Регистрация: 21.03.2014

Москва

Сообщений: 35

25.07.2014 в 17:26:01

если я правильно понял, то как-то так:

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114692

26.07.2014 в 16:46:03

anonymice написал : если я правильно понял, то как-то так:

Все верно. Можно чуть влево вправо, где удобно или по симметрии Решетки Туалет Д=100, Ванна Д=125-150

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу