13.08.2014 в 11:49:20
Здравствуйте мастера. Прошу подсказать допустим ли такой вывод системы подключения кондиционера(см. фото). Монтажники вывели что-то в гофре, кабель в изоляции и 2 медных трубки. Я никогда не видел чтобы медные трубки от кондиционеров выводились голыми. Причем в квартире все это выведено в едином защитном кожухе. Так можно делать или это халтура мастеров, которые не рассчитали длину трассы для прокладки?
13.08.2014 в 12:35:53
что-то в гофре -это дренаж, монтаж не закончен, рано делать выводы.
13.08.2014 в 12:42:35
Термоизоляция на трубах отсутствует - косяк, походу в отверстии ее то же нет, будете потом плесень лечить ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.08.2014 в 13:14:27
Бориска66 В отверстии это имеется ввиду в прорези сайдинга дома? По правилам термоизоляция труб должна идти по всей длине трассы?
13.08.2014 в 13:18:33
Tonus написал : В отверстии это имеется ввиду в прорези сайдинга дома? По правилам термоизоляция труб должна идти по всей длине трассы?
Именно по всей, без каких либо промежутков ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.08.2014 в 13:41:02
Как в таком случае грамотно предъявить этот косяк компании которая монтировала трассу? Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
13.08.2014 в 14:11:06
Tonus написал : Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
для начала глянуть комплектную инструкцию по установке
13.08.2014 в 14:46:49
Tonus написал : Как в таком случае грамотно предъявить этот косяк компании которая монтировала трассу? Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
Ответы на все Ваши вопросы находятся на самом деле в Intalation manual (инструкция по установке кондиционера), который идет в комплекте к оборудованию, тыкайте носом туда "горе инсталяторов", и заставляйте переделать ихнюю работу ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.08.2014 в 14:50:30
Tonus написал : Как в таком случае грамотно предъявить этот косяк компании которая монтировала трассу?
Гнать в шею, если еще не заплатили за установку... и не захотят переделывать. Очевидные вещи, да еще и доказывать?
Если они еще и собираются продувать трассу "ПШИКОМ" без вакуумного насоса - точно гнать и искать других
13.08.2014 в 15:58:38
Кондиционер еще не забирали, он стоит в фирме и планируем привезти после наклейки обоев. Модель Ballu BSEI-13HN1, инструкцию по установке найти не смог, на сайте производителя только инструкция по использованию. Дом новостройка, трассы уже проложили внутри стены и замазали штукатуркой.
13.08.2014 в 16:20:41
Tonus написал : трассы уже проложили внутри стены и замазали штукатуркой.
Tonus написал : Причем в квартире все это выведено в едином защитном кожухе.
Это как? Надо для каждой трубы свою теплоизоляцию .... фото выхода труб из стены в квартире? фото маршрута штробы по стене в квартире?
Аванс, оплату сделали? Фирма приличная (большая) или шарашка?
19.08.2014 в 01:12:35
Tonus,
Балу конечно дешевые сплиты,но и качества там нет никакого,если чуть добавите лучше перейти на GREE,TOSOT,MDV,LESSAR,PANASONIC-любой из этих резко надежней.
20.08.2014 в 11:24:18
Сделал фото как выглядит в квартире. Вроде в термоизоляции выведено, как положено. Звонил в фирму по монтажу, сказали что термоизоляция идет до стены, через которую выведена трасса на улицу. Почему они так делают пояснить не смогли(вероятно чтобы их горе-мастерам меньше времени на сверление в стене тратить). Сказали что оденут изоляцию при монтаже кондиционера. Оплата за работу была произведена, поэтому приходится довольствоваться тем что есть. Фото прокладки трассы нет, изобразил сам. Трасса скрытая в стене показана зеленым.
20.08.2014 в 11:29:16
По почерку жопошники. Меня постоянно выбешивает такой вид скотча. Особенно когда на медь. Его хрен отдерёшь.
Это показатель, того что монтажники не думают головой вообще. Им самим же потом всё отцеплять.
Каждый раз на вопрос , зачем?
Следует ответ, что начальство на изоленту денег жмёт.
Капец, мля. И где таких находите то?
20.08.2014 в 11:31:16
Tonus написал : сказали что термоизоляция идет до стены
переделывать!!! будет конденсат вокруг места входа в стену....
Tonus написал : Почему они так делают пояснить не смогли(вероятно чтобы их горе-мастерам меньше времени на сверление в стене тратить)
потому-что тяп-ляп срубить бабла...
Фото конца труб поближе? Две трубки в одной изоляции? Если ДА - однозначно ленивые халтурщики...
Tonus написал : Оплата за работу была произведена, поэтому приходится довольствоваться тем что есть.
ругайтесь и настаивайте на теплоизоляции ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРАССЫ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу