09.09.2014 в 20:50:57
У знакомого холодильщика случилась задача, фотки прилагаются ))) Это то, что осталось от четырехрядника.
Холодильная камера. Рвануло так, что повыбивало все стекла в соседних кабинетах, повезло, что в это момент рядом никого не было - убило бы однозначно... Кусок ресивера вылетел в окно на проезжую часть. Первый раз о таком услышал вообще. Какие могут быть возможные причины.
09.09.2014 в 22:02:29
Сосуды под давлением, объём рессивера и рабочее давление?
10.09.2014 в 07:49:56
gotman написал : Какие могут быть возможные причины.
Пере заправка + грязный конденсатор, в догонку отсутствие "грибка" регулятора давления конденсации = то, что Вы и получили ...
Довольно частая ситуация ...
Medtech написал : рабочее давление?
Вот не надо эту ересь сюда приплетать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.09.2014 в 08:41:43
Бориска66, так какое давление то могло быть?
10.09.2014 в 21:51:42
Бориска66 написал : Довольно частая ситуация ...
:eek: впервые слышу .., встречал вдвое перезаправлен , но до такого не доходило..,может межвитковое :confused:. Было в истории злектрики 380 вместо 220 подали .
10.09.2014 в 22:29:38
Сегодня как раз расследовать начали. Как чего узнают - отпишусь. По донным, которые во втором посте запрашивали пока не узнавал. Теперь не много сцу когда доводится находиться рядом с работающим агрегатом ))))
11.09.2014 в 15:39:26
Medtech написал : Сосуды под давлением, объём рессивера и рабочее давление?
25литров, рабочее давление 30 очков. Да вся система работала
11.09.2014 в 18:01:20
Fresh написал : :eek: впервые слышу .., встречал вдвое перезаправлен , но до такого не доходило..,может межвитковое :confused:. Было в истории злектрики 380 вместо 220 подали .
При межвитком просто клинит ...
При подъеме масла с жидкостью до клемников вышибает клеммы ...
Причины по которым рвет ресиверы я описал выше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.09.2014 в 19:44:25
Бориска66 написал : Причины по которым рвет ресиверы я описал выше ...
хм ,пожалуй соглашусь,-вспомнил , был один прец..Вместо того чтобы помыть кондетсатор мастера обрезали все защиты...Может из этой серии
11.09.2014 в 20:03:41
Fresh написал : хм ,пожалуй соглашусь,-вспомнил , был один прец..Вместо того чтобы помыть кондетсатор мастера обрезали все защиты...Может из этой серии
Именно из этой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.09.2014 в 10:07:58
Ресивер без предохранителя. Мелкий объем. Обратные клапаны и перелили фреону. Вот и результат. Ваш знакомый халадильщег мух ртом ловил))
20.09.2014 в 11:51:09
Дяде Коле стало скучно ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...