ПВС предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и промышленного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Анкл Бенц написал :
Если можно в двух словах почему?
Ну потому что у него наружный слой изоляции сделан типа из неатмосферогрязестойкого полимера,в отличия от ВВГнгЛс.
Реально работать все равно будет,но концы проводов обязательно зачищать и оконцовывать ну и лет через 5 залезть и эти концы подергать(даже если Кондер исправно работает),окисление приводит к увеличению тока (нагреву) и скорость окисления просто летит,иногда мягкий провод просто отваливается(жесткий в этом отношении просто надежней,особенно с годами).
Срок службы ПВС - несколько лет, ВВГ - 30-50 лет.
В жилых помещених требуется прокладка ВВГ-нг-ls - не поддерживающий горение, с низким дымовыделением. У Вас ПВС-нг-ls?
Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ.
А для улицы ПВС вообще никак :(
Ну вот, зря вы это подняли! Сейчас вам тут насуют :) за пвс. Вы для себя или для конторы на сдачу? Если для себя то пофиг вам на запрет в ПУЭ.
Ничего не делать! положили пусть лежит, переработает он ваш кондей по времени службы легко! если только с сечением не промахнулись.
Анкл Бенц написал :
При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?
Вернемся к началу.
Ответ был дан, ничего!
Да лучше бы так не надо, раз уж сделали то оставьте так.
Если уж очень хочется оденьте на уличный участок кусок гофры черной(уличной) и радуйтесь жизни.
Сергей. написал :
приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс
И, если можно, на запрет применения в силовой проводке "витой пары" и ШВВП :) И на обязательность использования ВВГ-нг-лс.
BV написал :
Вы их под головки винтов собираетесь?
Я не имел дела, но вот на старой работе наблюдал за кондейщиками из нашего электроцеха - вроде встречались колодки с прижимом жилы квадратной шайбой. :o