Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.09.2014 в 21:28:31

#4726431

При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?

0
Аватар пользователя
YuriKras

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Рязань

Сообщений: 13

20.09.2014 в 21:53:45

#4726463

Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2014 в 22:25:39

#4726522

YuriKras написал : Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".

В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.09.2014 в 22:30:04

#4726530

Бориска66 написал : В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...

Если можно в двух словах почему?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.09.2014 в 22:49:55

#4726566

Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?

Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2014 в 23:15:06

#4726609

ksiman написал : Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения

Совершенно верно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

20.09.2014 в 23:33:26

#4726639

ПВС предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и промышленного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

вроде не запрещен.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.09.2014 в 23:33:36

#4726640

Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?

Ну потому что у него наружный слой изоляции сделан типа из неатмосферогрязестойкого полимера,в отличия от ВВГнгЛс. Реально работать все равно будет,но концы проводов обязательно зачищать и оконцовывать ну и лет через 5 залезть и эти концы подергать(даже если Кондер исправно работает),окисление приводит к увеличению тока (нагреву) и скорость окисления просто летит,иногда мягкий провод просто отваливается(жесткий в этом отношении просто надежней,особенно с годами).

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

20.09.2014 в 23:36:14

#4726646

КАТРАН написал : Ну потому что у него наружный слой изоляции...

Вот поэтому там еще три слоя скотча )))

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

21.09.2014 в 11:39:38

#4726964

КАТРАН написал : зачищать и оконцовывать

Что значит оконцовывать? Извините, я не разбираюсь. Уличные провода может изолентой обернуть?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.09.2014 в 11:51:07

#4726972

Анкл Бенц,

Оконцовывать означает зачистить много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId=LcbG7pZAUXI&where=all&text=обжимка%20наконечников%20проводов

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

21.09.2014 в 12:15:14

#4727006

Спасибо, понял. А нужно изолентой обматывать на улице?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

21.09.2014 в 13:28:02

#4727086

Срок службы ПВС - несколько лет, ВВГ - 30-50 лет. В жилых помещених требуется прокладка ВВГ-нг-ls - не поддерживающий горение, с низким дымовыделением. У Вас ПВС-нг-ls? Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ. А для улицы ПВС вообще никак :(

0
Аватар пользователя
Сергей.

Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.09.2014 в 13:48:38

#4727109

Ну вот, зря вы это подняли! Сейчас вам тут насуют :) за пвс. Вы для себя или для конторы на сдачу? Если для себя то пофиг вам на запрет в ПУЭ. Ничего не делать! положили пусть лежит, переработает он ваш кондей по времени службы легко! если только с сечением не промахнулись.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.09.2014 в 15:33:59

#4727247

Анкл Бенц написал : Спасибо, понял. А нужно изолентой обматывать на улице?

Чего обматывать?Я не понимаю вопроса.:confused:Кондерную трассу можно обмотать ТЕФЛОНОВОЙ лентой,белого цвета.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.09.2014 в 15:36:27

#4727255

Сергей. написал : Вы для себя или для конторы на сдачу? Если для себя то пофиг вам на запрет в ПУЭ.

Иногда радуют такие ораторы, т.е. по вашему, когда делаешь для себя можно косячить по полной программе ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

21.09.2014 в 15:46:20

#4727265

КАТРАН написал : Чего обматывать?Я не понимаю вопроса

Я имел ввиду электропровод на улице.

0
Аватар пользователя
Сергей.

Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.09.2014 в 15:56:21

#4727282

Бориска66 написал : Иногда радуют такие ораторы, т.е. по вашему, когда делаешь для себя можно косячить по полной программе ???

:) приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс :)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.09.2014 в 16:01:16

#4727289

Анкл Бенц написал : Я имел ввиду электропровод на улице.

Изолента через год развалится,обмотайте все тефлоновой лентой,сейчас поищу картинку http://www.tisa-climate.ru/ljenta-tjeflonovaja-75mm-kh-80m-ljenta-tjeflonovaja-75mm-kh-80m

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.09.2014 в 16:10:20

#4727304

Сергей.,

Не могу проверить(на айпаде не открывается) но по моему оно тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87268

0
Аватар пользователя
Сергей.

Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.09.2014 в 16:24:02

#4727329

Анкл Бенц написал : При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?

Вернемся к началу. Ответ был дан, ничего! Да лучше бы так не надо, раз уж сделали то оставьте так. Если уж очень хочется оденьте на уличный участок кусок гофры черной(уличной) и радуйтесь жизни.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.09.2014 в 19:52:17

#4727631

Сергей. написал : :) приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс :)

А Вы ознакомьтесь с последней редакцией ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Сергей.

Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.09.2014 в 21:15:19

#4727781

Бориска66 написал : А Вы ознакомьтесь с последней редакцией ...

Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.09.2014 в 21:36:41

#4727830

Сергей. написал : Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)

Читайте и будет Вам просвещение ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Сергей.

Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.09.2014 в 21:44:55

#4727849

Бориска66 написал : Читайте и будет Вам просвещение ...

покажите или назовите пункт!!!!! или разговор принимает тупость типа а ты читал капитал!!!!!!!! :) заодно может и сами просвятитесь.

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

21.09.2014 в 21:54:38

#4727867

Бориска66 написал : Читайте и будет Вам просвещение ...

Добрый вечер, если не трудно ссылку дайте...надо говорить с установщиками...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

21.09.2014 в 22:13:29

#4727907

КАТРАН написал : много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId...ков%20проводов

Johnny написал : Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ.

Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.09.2014 в 01:29:01

#4728345

BV написал : Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.09.2014 в 02:11:38

#4728388

BV,

Какой выбрать наконечник зависит от марки кондера,просто винты у дешевых моделей,у путных там 2 шайбы и поэтому достаточно наконечника НШВ.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

22.09.2014 в 05:56:07

#4728424

Сергей. написал : приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс

И, если можно, на запрет применения в силовой проводке "витой пары" и ШВВП :) И на обязательность использования ВВГ-нг-лс.

BV написал : Вы их под головки винтов собираетесь?

Я не имел дела, но вот на старой работе наблюдал за кондейщиками из нашего электроцеха - вроде встречались колодки с прижимом жилы квадратной шайбой. :o

0