20.09.2014 в 21:28:31
При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?
20.09.2014 в 21:53:45
Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".
20.09.2014 в 22:25:39
YuriKras написал : Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".
В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.09.2014 в 22:30:04
Бориска66 написал : В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...
Если можно в двух словах почему?
20.09.2014 в 22:49:55
Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?
Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения
20.09.2014 в 23:15:06
ksiman написал : Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения
Совершенно верно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.09.2014 в 23:33:26
ПВС предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и промышленного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
вроде не запрещен.
20.09.2014 в 23:33:36
Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?
Ну потому что у него наружный слой изоляции сделан типа из неатмосферогрязестойкого полимера,в отличия от ВВГнгЛс. Реально работать все равно будет,но концы проводов обязательно зачищать и оконцовывать ну и лет через 5 залезть и эти концы подергать(даже если Кондер исправно работает),окисление приводит к увеличению тока (нагреву) и скорость окисления просто летит,иногда мягкий провод просто отваливается(жесткий в этом отношении просто надежней,особенно с годами).
20.09.2014 в 23:36:14
КАТРАН написал : Ну потому что у него наружный слой изоляции...
Вот поэтому там еще три слоя скотча )))
21.09.2014 в 11:39:38
КАТРАН написал : зачищать и оконцовывать
Что значит оконцовывать? Извините, я не разбираюсь. Уличные провода может изолентой обернуть?
21.09.2014 в 11:51:07
Анкл Бенц,
Оконцовывать означает зачистить много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото.