Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.09.2014 в 21:28:31

При установке когдиционеров вместо ВВГнг заложили ПВС, на что это влияет? Все уже обмотали скотчем и заделали в стены. Что делать?

0
YuriKras
YuriKras
Новичок

Регистрация: 29.12.2013

Рязань

Сообщений: 13

20.09.2014 в 21:53:45

Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2014 в 22:25:39

YuriKras написал : Ничего не делать. Никакой разницы. Чтобы совсем спокойно стало, поищите в интернете "провод ПВС технические характеристики".

В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.09.2014 в 22:30:04

Бориска66 написал : В ПУЭ запрещено его использование при закладке, учите мат часть, там же есть и разъяснения почему ...

Если можно в двух словах почему?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.09.2014 в 22:49:55

Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?

Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2014 в 23:15:06

ksiman написал : Потому, что провод можно использовать только согласно его назначения

Совершенно верно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

20.09.2014 в 23:33:26

ПВС предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и промышленного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

вроде не запрещен.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.09.2014 в 23:33:36

Анкл Бенц написал : Если можно в двух словах почему?

Ну потому что у него наружный слой изоляции сделан типа из неатмосферогрязестойкого полимера,в отличия от ВВГнгЛс. Реально работать все равно будет,но концы проводов обязательно зачищать и оконцовывать ну и лет через 5 залезть и эти концы подергать(даже если Кондер исправно работает),окисление приводит к увеличению тока (нагреву) и скорость окисления просто летит,иногда мягкий провод просто отваливается(жесткий в этом отношении просто надежней,особенно с годами).

1
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

20.09.2014 в 23:36:14

КАТРАН написал : Ну потому что у него наружный слой изоляции...

Вот поэтому там еще три слоя скотча )))

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

21.09.2014 в 11:39:38

КАТРАН написал : зачищать и оконцовывать

Что значит оконцовывать? Извините, я не разбираюсь. Уличные провода может изолентой обернуть?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.09.2014 в 11:51:07

Анкл Бенц,

Оконцовывать означает зачистить много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId=LcbG7pZAUXI&where=all&text=обжимка%20наконечников%20проводов

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.