Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

30.09.2014 в 23:32:59

Какой обратный клапан поставить в вытяжку, чтобы перекрыть обратную тягу. Кто то поставил вентилятор и задувает запахи.

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.10.2014 в 05:11:05

Анкл Бенц http://yandex.ru/images/search?text=обратный%20клапан%20для%20вентиляции&redircnt=1412125999.1&img_url=http%3A%2F%2Fventsmarket.ru%2Fpublic%2Fupload%2Fproducts%2F1028-popup.jpg&pos=23&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-649-pd-2-wp-4x3_2048x1536 Одного клапана не хватит,(обычный,со смещенной осью. ,)они по конструкции своей не много пропускают воздух,2-3 штуки последовательно с интервалами 0,5-1 метр или и такой же постоянно включенный вентилятор. Есть плотные вещи но это уже не клапан а типа задвижки,работает как шторка у зеркального фотоаппарата,приводится в движение электроприводом,команду дает блок управления.

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

01.10.2014 в 09:53:30

КАТРАН написал : ... Одного клапана не хватит,(обычный,со смещенной осью. ,)они по конструкции своей не много пропускают воздух,2-3 штуки последовательно с интервалами 0,5-1 метр ...

КАТРАН,Вы слышали такое понятие как потеря давления(местное сопротивление)? Предложенный Вами "выход из ситуации" банально не работоспособен...

0
Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

01.10.2014 в 15:04:35

Один обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? Или по факту обратные клапана не работают и смысла искать и ставить нет?

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

01.10.2014 в 20:23:04

обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? -нет,работать он не будет... Банально-не откроеться...

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.10.2014 в 20:42:18

Omega* написал : Банально-не откроеться...

Откроется - пишется без мягкого знака ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

01.10.2014 в 20:48:59

Ипать-копать! Ты кроме досконального знания ПУЭ и лучшего производственника по ПНР еще и филолог! Следи за своим правописанием,особенно подучи,где слово пишется вместе или раздельно...Пардон,как по твоему,лингвистическому-не подучи,а под учи...Где-то так.Грамотей...

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.10.2014 в 21:34:09

Omega*,

10 лет уже прошло,2 клапана через полметра поставленные работают(в пяти квартирах в одном доме)

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.10.2014 в 21:38:35

Анкл Бенц написал : Один обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? Или по факту обратные клапана не работают и смысла искать и ставить нет?

Обмерзание обратные клапана помогают устранить,противные запахи-грубо говоря нет,слишком мало нужно ,чтобы все испортить(капля дегтя в бочка меда) Вам нужно попробовать и будет видно.Причем это видно зимой и летом будет по разному.

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

01.10.2014 в 21:43:08

КАТРАН написал : Omega*, 10 лет уже прошло,2 клапана через полметра поставленные работают(в пяти квартирах в одном доме)

На естественной вытяжке? Если сечение 315-го вентилятора зажать до диаметра 150мм,он тоже будет работать...Вопрос как?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.10.2014 в 21:58:00

Omega*,

Плохо,но работает,когда больше вариантов нет-это вариант.