Здравствуйте форумчане.

Прошу совета по выбору приточно-вытяжной вентиляции в квартиру. Останавливать свой выбор на комнатных приточках не стал, квартира 3 комнаты общая площадь 85 м 6 этаж.. В квартире идет ремонт, поэтому пока есть возможность для реализации чего-то бОльшего.

Имеются требования к модели: Низкий расход энергии, поэтому с рекуператором Фильтрация, рядом дорога Малый шум, будет установлен на кухне в нише ниша будет закрыта от посторонних глаз.

Изучал много инфы по моделям, остновил свой выбор на некоторых моделях:

  1. Mitsubishi Electric LGH-25RX5-E - вроде японский, есть сомнения хватит ли мощности.
  2. 2VV HR-A-03-V-G4-E-1-60 - вроде чешский, шумнее чем мицубиси.
  3. Systemair VR 300 TK/B /2 - дороже предыдущих.
  4. Vents ВУТ 300 Г - дороже всех

Хочу использовать плоские вентканалы 204*60, дабы не опустить потолок. Вот сам накидал проект, в середине черное это ванная.

0
Аватар пользователя
Djar

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 23

08.03.2015 в 20:24:29

Кучеряво живете, сама установка занимает не так мало места как хотелось бы...

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.03.2015 в 21:52:25

Ferr, Вспомните школу и сравните площади отверстий,при выборе Лоснея с диаметром трубы 150мм,Ваша пластиковая Труба заужает его сечение почти в 1,5 раза-это плохо.

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

08.03.2015 в 22:32:18

Вот так лучше понятнее.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

09.03.2015 в 05:42:25

Микаэл написал : Вот так лучше понятнее.

Какая у вас высота потолков?

0
Аватар пользователя
pmv78

Местный

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

10.03.2015 в 10:21:53

Ferr написал : Малый шум, будет установлен на кухне в нише ниша будет закрыта от посторонних глаз.

Вставлю свои 5 копеек.

Советую вертикальный дизайн с точки зрения удобства обслуживания. Вокруг установки построить звукоизолирующий шкафчик с дверью из пластикового или другого окна со стеклопакетом. У меня все вместе занимает примерно (ВхШхГ) 1000х800х400. Эффект от шкафчика очень даже ощутим. Если есть подходящая ниша, задача упрощается.

По своему опыту советую поинтересоваться поставками комплектующих в случае выхода из строя после гарантийного срока.

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

28.03.2015 в 13:32:15

lemurs написал : Какая у вас высота потолков?

От стяжки до чернового потолка 2,50-2,55

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

28.03.2015 в 13:33:38

Микаэл написал : Вот так лучше понятнее.

Моя квартира именно той планировки, которую я перевернул. Это планировка моего соседа, свою планировку в инете не нашел.

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

28.03.2015 в 13:36:59

pmv78 написал : Вставлю свои 5 копеек.

Советую вертикальный дизайн с точки зрения удобства обслуживания. Вокруг установки построить звукоизолирующий шкафчик с дверью из пластикового или другого окна со стеклопакетом. У меня все вместе занимает примерно (ВхШхГ) 1000х800х400. Эффект от шкафчика очень даже ощутим. Если есть подходящая ниша, задача упрощается.

По своему опыту советую поинтересоваться поставками комплектующих в случае выхода из строя после гарантийного срока.

Спасибо за совет про шкафчик со стеклопакетом, очень даже не плохо по моему звук бкдет держать.

У Вас какая приточка?

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

28.03.2015 в 13:39:44

КАТРАН написал : Ferr, Вспомните школу и сравните площади отверстий,при выборе Лоснея с диаметром трубы 150мм,Ваша пластиковая Труба заужает его сечение почти в 1,5 раза-это плохо.

Очень не хочеться опускать потолки, и так уже 2,50-2,55. Бывают ли ветканалы шире чем 204 и чтоб не толще 6-10 см.?

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

28.03.2015 в 13:52:50

pmv78 написал : Вставлю свои 5 копеек.

Советую вертикальный дизайн с точки зрения удобства обслуживания. Вокруг установки построить звукоизолирующий шкафчик с дверью из пластикового или другого окна со стеклопакетом. У меня все вместе занимает примерно (ВхШхГ) 1000х800х400. Эффект от шкафчика очень даже ощутим. Если есть подходящая ниша, задача упрощается.

По своему опыту советую поинтересоваться поставками комплектующих в случае выхода из строя после гарантийного срока.

Вертикальный дизайн наверное не получиться, в нише будет стоять холодильник, приточку хотел подвесить к потолку над холодильником. Точные размеры ниши сейчас не помню вроде 1,30 * 1 м. Высота над холодильником 60 см.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

28.03.2015 в 14:00:32

pmv78 написал : Советую вертикальный дизайн с точки зрения удобства обслуживания...

Не надо советовать то, в чем Вы не разбираетесь. Не все установки допускают вертикальную устанрвку.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

28.03.2015 в 15:18:45

Ferr написал : .... Бывают ли ветканалы шире чем 204 и чтоб не толще 6-10 см.? ....

Тогда уж сразу ищите воздуховоды с высотой в 1 см, чего уж мелочиться. .... :cool:

Для самоуспокоения, возьмите картон от коробки, согните трубу 200х200 (размер выбран "от Балды"), приложите в угол комнаты (где должен проходить воздуховод). А потом попытайтесь зацепиться об него головой/плечом/рукой/ или еще какой нибудь конечностью.
Место, где установиться воздуховод - это такое место, которое никому не мешает и никакого дискомфорта не приносит. То что будет выступать лишнее можно обыграть так на сколько фантазии хватит

Ну а если Вам нужно "чтобы былО по-меньше ...", то пылесосные трубы Вам в помощь и дай бог чтобы оно хотя бы "как-то" заработало ... Удачи ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pmv78

Местный

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

28.03.2015 в 16:18:22

Ferr написал : Спасибо за совет про шкафчик со стеклопакетом, очень даже не плохо по моему звук бкдет держать.

У Вас какая приточка?

У меня Shuft CAUP 300VE-A. 60 см для нее мало. Не забудьте еще про 200-350 мм над установкой (в зависимости от разводки). Наверное, установку с вертикальным дизайном при такой высоте затруднительно подобрать. Может быть, если взять холодильник пониже, что-то подобрать получится.

0
Аватар пользователя
pmv78

Местный

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

28.03.2015 в 16:20:46

oversun написал : Не надо советовать то, в чем Вы не разбираетесь. Не все установки допускают вертикальную устанрвку.

ВнимательнЕе надо, товарищ. И вежливее, по возможности.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу