Atomic
Atomic
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

18.03.2015 в 17:04:33

Купил кондиционер. Все понятно с монтажем кроме электрики, т.к. иллюстрации не соответствует действительности(на картинке колодка на 4 контакта, в реале на 5), описание данного этапа скудное, и торчит из внутреннего блока встроенный кабель на 3 жилы, о котором ни слова. Запросил информацию у производителя - послали к сервисникам, видимо, законы РФ им неуказ. Кондиционер LG G07AHT. Может быть кто-нибудь имеет опыт подключения такого или похожего? Прошу помочь. Я так понимаю, что силовой кабель идет сначала на внешний блок (3 жилы), затем возвращается уже 4 жильным - стандарт. Распиновку L N помню, но вот как быть с контактами 3 и 4.
Фото прилагаю.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

18.03.2015 в 18:30:57

Atomic написал : Я так понимаю, что силовой кабель идет сначала на внешний блок (3 жилы),

Для начала фото колодки "наружки", и куда ты там собираешься подключать трехжильный кабель?

0
Atomic
Atomic
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

18.03.2015 в 20:27:02

Туды куды LG собирался подключать в своих писульках. В мануале черным по ясному 1 кабель 3 жилы, 2 кабель 4 жилы, оба они стыкуются на внешнем блоке.

Значица так, вскрыл коробку внешнего блока, там такая же колодка на 5 жил. причем на этикетке четко показано, что номера контактов колодок соотв на обоих блоках. Тобишь, получается внешний блок подключается через внутренний 5 жильным соединительным, а питание всего этого хоз-ва идет через внутренний блок запитанный через этот провод 3-х жильный. Получается так?

0
Atomic
Atomic
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

18.03.2015 в 20:30:10

На фото видно как это белый провод заходит в колодку снизу, кстати. Толи припаян, толи что...

0
161rus
161rus
Новичок

Регистрация: 14.01.2014

Ростов

Сообщений: 55

18.03.2015 в 21:18:41

Да все правильно Вы написали

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1058

19.03.2015 в 09:53:43

Обычный стартстопный кондиционер.Поэтому первые три гнезда -это питание(фаза , 0, земля) остальные две (3,4) это межблочная связь. Обязательное использование пятижильного межблочного кабеля (питание внешнего блока осуществляется посредством этого межблочного кабеля и идет с внутреннего блока , причем на внешнем блоке гнезда заземления не будет , крепите к винту корпуса, цвет провода желто-зеленый) Трехжильный кабель , который вы сфотографировали - это и есть питающий кабель внутреннего блока ( вилку покупаете самостоятельно , так как у этого производителя экономия на всем) В итоге - устанавливаете вилку и включаете в розетку ваш кондиционер после правильной установки .

0
Atomic
Atomic
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

19.03.2015 в 21:13:14

Bun1 написал : эпричем на внешнем блоке гнезда заземления не будет , крепите к винту корпуса, цвет провода желто-зеленый)

ну как же не будет, я же написал идентичные две колодки с симметричнм так сказать подключением насчет вилки, лепить розетку под каждый прибор это конечно забавно, но вот думаю какой нибудь дублирующий размыкатель мобильный поставить и спрятать его под крышкой. Вопрос какой?... а пока прямое подключение по выделенной собственно ручно прведенной линии с щитка с автоматом.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

20.03.2015 в 07:01:43

Atomic написал : ну как же не будет, я же написал идентичные две колодки с симметричнм так сказать подключением насчет вилки, лепить розетку под каждый прибор это конечно забавно, но вот думаю какой нибудь дублирующий размыкатель мобильный поставить и спрятать его под крышкой. Вопрос какой?... а пока прямое подключение по выделенной собственно ручно прведенной линии с щитка с автоматом.

Никакого выключателя не нужно. Ставьте защитный автомат в щите и все.

0