29.03.2015 в 15:48:12
Добрый день. Примитивный вопрос, но всё же, решил уточнить: есть гостиница, точнее планируется постройка. В номерах с/у, на вытяжные каналы запроектировали обычные вентиляторы настенно/потолочного типа. Из каждого с/у в общих вент. шахтах идёт "свой" воздуховод из оцинковки 100 мм х 150 мм, либо 150 мм х 150 мм. Все вент. шахты выводятся через крышу. L = 85 м3/ч, P = 150 кгс/м3. Вентиляторы я так понимаю запроектированы не во всех с/у, начиная с 3-го этажа. Высота планируется этажей 7-8. Сам вопрос: а справятся такие вентиляторы? С одной стороны на каждый вент-р свой воздуховод, с другой стороны, по-моему слабоваты такие вент-ры, да и эти пресловутые 150 кгс/м3, так и не нашёл в каталоге.
Проект не наш, поэтому к проектировщику на прямую обратиться нет возможности.
С Уважением,
29.03.2015 в 21:16:02
vnipi написал : 100 мм х 150 мм, либо 150 мм х 150 мм
Где Вы , все это, берете??Просто, интересно..Одни вопросы..
vnipi написал : 100 мм х 150 мм, либо 150 мм х 150 мм.
Так который, все таки?..Дело в том, что между этими сечениями - "большая разница": при, указанном Вами, объеме, потери будут отличаться, примерно, в 2,5 раза..
vnipi написал : 150 кгс/м3
Вот это интересно..Я, так полагаю, это- 15Па??
vnipi написал : по-моему слабоваты такие вент-ры,
Что с ПРИТОКОМ???
vnipi написал : Проект не наш, поэтому к проектировщику на прямую обратиться нет возможности.
Повторю вопрос:где этот "бутер" берете?
П.С.На АВОКе не пробовали "поспрашать"..Там такое любят..
29.03.2015 в 22:42:59
Добрый вечер! Спасибо, что отозвались на мои вопросы.
vitex73 написал : Где Вы , все это, берете??Просто, интересно..Одни вопросы..
Это не мы их берём/находим, а они нас. Не подумайте, что бахвалюсь, но последние лет .....ть все объекты "сами тебя находят", от некоторых даже скрипя сердцем пришлось отказаться, не успевал просто "отработать" их. Конечно же без "геморроя" не обходится. Вернусь к самой сути вопроса:
P.S. Если честно, с проектировщиками снова "спорить" уже устал, но и тупо за объект браться, при монтаже и запуске, все эти косяки и вылезут наружу, мне это не надо. Да и Клиент по рекомендации пришёл, как бы в грязь упасть так же нет желания. Поднял одно - доверие зарабатываешь годами, а вот потерять его (доверие Клиентов) можешь в пять минут. Вот и решил всё же просмотреть проект, перед тем как предложение подать, а здесь и сомнения возникли.
С Уважением,
30.03.2015 в 08:17:01
vnipi, Разберитесь с исходниками..
vnipi написал : =80 м3/час, H = 150 Па (транскрипцию полностью соблюдаю, как в проекте). Но в спецификации указаны параметры - L = 80 м3/ч, Р = 150 кгс/м2
Это- 1500 Па,грубо говоря..
vnipi написал : H = 150 Па
Этого зверя не знаю.. Найдите диаграммы производителя, тогда можно будет о чем то говорить..
30.03.2015 в 20:59:07
Добрый вечер!
vitex73 написал : vnipi, Разберитесь с исходниками..
Это- 1500 Па,грубо говоря..
Этого зверя не знаю.. Найдите диаграммы производителя, тогда можно будет о чем то говорить..
В том - то и дело, что в проекте предоставлены разные обозначения производительности вентиляторов (их написАл в предыдущем сообщении). Пытался найти характеристики, в том числе и диаграммы, этих вентиляторов, но Google не помощник. И будет ли это работать - ещё вопрос. Для этого и здесь написАл.
С Уважением,
30.03.2015 в 21:04:03
а поставить то шо в проекте указано - не спортивно ? Надо пересчитать все трубы обязательно ?
30.03.2015 в 21:33:42
Добрый вечер!
4eh написал : а поставить то шо в проекте указано - не спортивно ? Надо пересчитать все трубы обязательно ?
А по сути разобрался, возможно кому инфа из каталога пригодится, время сэкономите. Каталог нашёл, судя по диаграмме, для этого вент-ра такие характеристики: 80 м3/ч - максимальная производительность этой модели; 150 Па - максимальное статическое давление. См. каталог. на 10 странице.
Вопрос закрыт. Всем спасибо за участие.
С Уважением,
30.03.2015 в 21:37:49
.......................................
30.03.2015 в 22:03:10
Добрый вечер!
vitex73 написал : .......................................
Спасибо БОЛЬШОЕ, Ув. vitex73, за помощь в этом вопросе, но у меня Ваше сообщение пропало. Если опираться на расчёты, кот. Вы здесь привели, выходит именно на эту систему (длина воздуховода из оцинковки, сечением 100 мм х 100 мм и длиной вертикально вверх примерно 10 п. м.) сопротивление по сети - 20 Па. Сравнение (по диаграмме если смотреть):
Что-то по первой позиции с уровнем шума приукрасили на мой взгляд и так не мало приукрасили. Внутренний блок настенный кондиционера на несколько дБ тише работает, а здесь такой мал. вент-р........
С Уважением,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.