Спасибо за участие. Соорудил вибровставку из пенофола, было присоединение к вентилятору с помощью отрезка воздуховод dec, самый первый вариант алюминиевая гофра - между тремя вариантами никакой разницы по звуку. Гудение как будто рождается в самой трубе какой то резонанс что ли. Шум не похож на воздушный. Так и возникла идея замены на оцинковку так как она тяжелее. С фото проблема, но трасса простая вытяжной зонт, Dec 160 1 метр вверх, угол 90 пластик, труба пластик 160 2.5 метра горизонтально, плавный изгиб на 70 градусов из Dec и дальше вент и от него алюминиевая гофра 160 30 см - поворот 90 градусов вверх, переход на оцинковку от строителей, это прямоугольный воздуховод, он ведет на отапливаемый чердак где просто торчит из пола так как последний этаж и так было по проекту. Проблема в шуме до вентилятора. Пробовал все снять и соединил на полу - ничего не меняется гудит труба и все тут. Если ставить гофру или дек гудит тише, но присоединяется воздушный шум, падает производительность. Минус оцинковки может быть в том, что внутри трубы соберется конденсат так как воздуховод будет за подшивным потолком со стекловатой, а зимой перекрытие холодное уже знаю этот факт. Теплоёмкость пластика меньше и это причина выбора его в моём случае.