Имеется четырёхтрубный фанкойл, установленный в системе вентиляции квартиры. Подогрев осуществляется водой из системы отопления квартиры. Необходимо к фанкойлу подключить и систему охлаждения (с целью кондиционирования помещения). Возможно ли для этого использовать внешний блок кондиционера? Т.е. другими словами, можно ли связать внешний блок кондиционера и фанкойл (трубопроводы и управление)?
CHEL написал :
Т.е. другими словами, можно ли связать внешний блок кондиционера и фанкойл (трубопроводы и управление)?
Можно, только выдержит ли теплообменник фанкойла давление фреона? Если блок "старт-стопный", можно попробовать сгородить огород, с жидкостным испарителем... Только что по деньгам в итоге выйдет? И как этот "эксклюзив" работать будет?
Можно, только выдержит ли теплообменник фанкойла давление фреона?
не проще тогда калорифер на холод выкинут и подобрать нормальный испаритель тот который подойдет по размерам чем экспериментировать зная что не выдержит давления. Это примерно то же самое что наступив на швабру и зная что по лбу получишь все равно пытаешься на ее наступить ....
Если квартирка небольшая, на нижнем этаже и в сан. узле проходит труба ХВС на верхние этажи, то с нее можно пайпасом запитать фанкойл на охлаждение. Шибко холодить не будет.
Про законность такой методы говорить не приходиться.