11.10.2015 в 10:52:49
Коллеги, перечитал профильные ветки темы.
Не встретил обсуждения следующего варианта решения задачи совмещения принудительной и естественной вытяжек на кухне.
Имеем: 1) Индивидуальный воздуховод на 4-м этаже 4-х этажного дома, сечение воздуховода 200x250, 2) Нужно организовать купольную вытяжку в зоне плиты, 3) Нужно сохранить естественную вытяжку.
Есть соображение разделить имеющийся короб на 2 секции, например, 125х100 + 125х100. Один - под принудительную-купольную вытяжку, другой - естественная вытяжка. Для того что бы выброс принудительной вытяжки не возвращал "выхлоп" обратно в помещение предлагается заглубить вывод принудительной вытяжки в глубь вент канала.
Что скажете на этот счет? В нормальном виде такую "систему" можно организовать только с использованием обратных клапанов, которые убьют эффективность системы "на корню".
Либо остановится на рециркуляционной вытяжке и оставить вент канал полностью для естественной вытяжки. При таком решении есть риск, что в квартире-студии запахи удаляться не будут.
:help
11.10.2015 в 11:00:33
Механика с естественной никогда жить вместе не будут. тем более такой тандем опасен при газовом котле. Единственный вариант когда это работает - когда есть подпор приточным воздухом в помещении, т.е. работает приточная установка. Все остальное - это плохой вариант .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.10.2015 в 11:19:54
Sharp написал : перечитал профильные ветки темы.
Плохо читали. Очень плохо.
Sharp написал : Есть соображение разделить имеющийся короб на 2 секции, например, 125х100 + 125х100.
Дык, Вы ж уже на 4 разделили!!! Если у Вас реально такое сечение, то это жуткий перебор. Тогда уж прокладывайте воздуховод от вытяжки в этом канале до самого конца.
Sharp написал : что бы выброс принудительной вытяжки не возвращал "выхлоп" обратно в помещение предлагается заглубить вывод принудительной вытяжки в глубь вент канала.
Если "выхлоп" из канала на крыше в небо, то все будет Ок. А так, 50х50
Sharp написал : При таком решении есть риск, что в квартире-студии запахи удаляться не будут.
При квартире-студии готовьтесь к запахам по все студии в любом случае.
11.10.2015 в 11:24:17
Ким написал : тем более такой тандем опасен при газовом котле.
Абсолютно поддерживаю. Однако котла с закрытой камерой это не касается.
11.10.2015 в 12:07:54
trubo4ist,
trubo4ist написал :
Sharp написал : перечитал профильные ветки темы.
Плохо читали. Очень плохо.
Sharp написал : Есть соображение разделить имеющийся короб на 2 секции, например, 125х100 + 125х100.
Дык, Вы ж уже на 4 разделили!!! Если у Вас реально такое сечение, то это жуткий перебор. Тогда уж прокладывайте воздуховод от вытяжки в этом канале до самого конца.
Sharp написал : что бы выброс принудительной вытяжки не возвращал "выхлоп" обратно в помещение предлагается заглубить вывод принудительной вытяжки в глубь вент канала.
Если "выхлоп" из канала на крыше в небо, то все будет Ок. А так, 50х50
Sharp написал : При таком решении есть риск, что в квартире-студии запахи удаляться не будут.
При квартире-студии готовьтесь к запахам по все студии в любом случае.
Не уверен, что реально проложить до самого конца - попробуем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу