07.03.2016 в 16:15:16
В данной ветке выбираем оптимальный способ прохождения стены. На выборе перфоратор DSD-MAX или алмазная установка.
07.03.2016 в 16:20:12
Pchola73 написал:
Бориска66 написал: 40 -это очень кашерно, как правило за этим идет либо пожранная в хлам термоизоляция, либо ее отсутствие в отверстии третий вариант до жути умотанная скотчем трасса, все эти варианты косяк...
Да уж.. Специалист...
Pchola73, Вы моглибы более подробно описать ваше мнение?))))
Бориска66 написал: 40 -это очень кашерно, как правило за этим идет либо пожранная в хлам термоизоляция, либо ее отсутствие в отверстии третий вариант до жути умотанная скотчем трасса, все эти варианты косяк, а в 55мм все входит очень удобно и без косяков ... Алмаз относительно универсален, кирпич с ним можно резать без воды (лучше конечно с водой), бетон и тем более монолит без воды никак, попробовать можете, но коронку спалите сразу, ее востановление это время и деньги, в этом плане нормальный перф с проломником выходит дешевле и существенно ...
Бориска66, Тобишь нужен диаметр 55?. Я правильно понял? Борис, а что с арматурой делать которая в любом случае встретится в монолите?
07.03.2016 в 16:30:17
Флекс одевается чуть больше толщины стены. Как трасса вышла одевается остальное.
07.03.2016 в 16:49:57
Oleg-260290 написал: Борис, а что с арматурой делать которая в любом случае встретится в монолите?
Ну проломник ее вполне спокойно грызет, при условии если перф нормальный ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.03.2016 в 16:52:17
Pchola73 написал: Флекс одевается чуть больше толщины стены.
Ну ты его как правило и не одеваешь в отверстии, что не новость ...
Учи людей хорошему, косячить без тебя научатся ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.03.2016 в 17:22:27
Бориска66, Читай внимательно!
07.03.2016 в 17:29:52
Мужики, да ну её эту перепалку))) Мы все взрослые люди) Пчел, Вы делаете 40-вым буром, да? Борис, а Вы 55. Все верно?) Пчел, у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, а Борис, из-за достаточного проходного диаметра выпускает наружу трассу уже одетую целиком. Ничего не пропустил?
07.03.2016 в 17:32:19
Борис, вы писали, про то как монолит проходите, что нужно только с водой работать, а в каком случае у заказчика будет минимальное количество пыли/грязи, при условии что есть строительный пылесос.? Я так понял, что на сухую вы как раз и предлагаете пройти стену, что бы минимум был по мусору.
07.03.2016 в 17:48:40
Oleg-260290 написал:
Пчел, Вы делаете 40-вым буром, да?
у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, Ничего не пропустил?
Всё так.
07.03.2016 в 17:52:43
Oleg-260290 написал: Мужики, да ну её эту перепалку))) Мы все взрослые люди) Пчел, Вы делаете 40-вым буром, да? Борис, а Вы 55. Все верно?) Пчел, у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, а Борис, из-за достаточного проходного диаметра выпускает наружу трассу уже одетую целиком. Ничего не пропустил?
Oleg-260290,
07.03.2016 в 18:16:26
Pchola73, А почему Вы сверлите кирпичные стены?. Их ведь так же можно и перфом проходить. Я сомневаюсь, что Вы переживаете за стойкость стены заказчика)))) (надеюсь, не обидел))))
07.03.2016 в 18:26:25
07.03.2016 в 18:30:12
Oleg-260290 написал: Борис, вы писали, про то как монолит проходите, что нужно только с водой работать, а в каком случае у заказчика будет минимальное количество пыли/грязи, при условии что есть строительный пылесос.?
Есть старые видео на моем канале:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.03.2016 в 18:31:24
Pchola73, Я так чувствую, что тут не 40-вой диаметр, не ошибся?) И в догонку, сверлите на сухую из-за того, что нет водосборного кольца, или оно не собирает так хорошо воду, и на обоях может остаться мокрое пятно?.
07.03.2016 в 18:34:34
Oleg-260290 написал: Я так чувствую, что тут не 40-вой диаметр, не ошибся?)
Конечно не 40мм, если не ошибаюсь стандартная коронка 52мм ...
Oleg-260290 написал: И в догонку, сверлите на сухую из-за того, что нет водосборного кольца, или оно не собирает так хорошо воду, и на обоях может остаться мокрое пятно?.
Водосборное кольцо в любом случае оставляет "грязный круг" вокруг отверстия, неизбежное последствие, что и наводит ограничение на применение алмаза (особенно касаемо чистых помещений), в тоже время "сухое" бурение повышает износ напаек алмаза и приводит к преждевременному выходу сегментов из строя, а если прохлопать момент и вовремя не остудить сегменты, то и к разрушению коронки ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу