Не могу понять из схемы, как подключить электроплиту Hansa.
На кухне разетка: фаза, ноль, земля.
Подскажите, Уважаемые. Заранее благодарен.

Схема на распределительной коробке плиты!
Плита допускает как 3-х фазное подключение,так и однофозное.
Плиточная розетка на кухне однофазная.То что три провода, так это фаза, ноль и земля.
Трех фазных розеток бытовых не бывает!!!

Дмитрий

kdim написал :
Схема на распределительной коробке плиты!

Дык! Так и подключай согласно схемы. Не вижу проблем.
Хинт: Нужны перемычки на фазный провод!!!

Клеммы 1,2,3 соединяешь перемычками, на них цепляешь фазный провод. Клеммы 4,5 тоже с перемычкой - ноль. 6 - земля. Позавчера таким образом подцеплял свою свежекупленную хансу, сзади была наклеена такая схема.

О! А вот и телепаты...

(Не смотря на то, что схемы подключения у двух плит одной фирмы наверняка одинаковые, советовать не видя конструкции клеммника -- занятие череватое.)

Что значат буквы N, PE, L1, L2, L3 и как их подключить в совецкую розетку

Если розетка трёхконтактная:
L1, L2, L3 - соединить и подключить к фазному проводнику.
N - к нулевому.
РЕ - к заземляющему. Вероятно, что в случае автора это будет корпус этажного щитка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Подтверждаю слова sergey_sav.
Практически любая бытовая эл.плита, с числом конфорок больше 2 допускает подключение как к 3-х фазной, так и к однофазной сети.
В комплекте обязательно идут перемычки для подключения.
Хотя в магазине продавцы-консультанты мне говорили, что та плита, которую я собираюсь покупать, только для 3-х фазного подключения. Не поверил, купил, работает вместо древней Электры

Где бы схему нарыть на Хансу ?
Особенно интересуют контакты 4 и 5.

Хочется отвести отдельно духовку (найти какие контакты "ноль" и "фаза" духовки) и врубить на розеточную группу, а то не потянет моя линия и варочную и духовку все на диф 25А.

Что скажете? Не разбирать же ее...

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

духовку подключить проще! Заземление на корпус,фаза с нулём - без разницы на какой из двух клем!

Регистрация: 17.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 639

Мне интересно - тут все покупают плиты без инструкции, гарантии и сервиса? Почему бы не позвонить на горячию линию хансы или хотя бы зайти на сайт - ? Там лежат в открытом доступе инструкции, в том числе описано подключение. Если не знаете где какой провод в розетке - лучше позовите того, кто знает.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

вчера был на гарантийной плите в новом 16 эт. доме...сами хозяева подключали! Дали 380в на каждую конфорку и тен .... довольные! Быстро нагревается всё! Только мощность не очень убавляется....Неудобство только, что лампочка очень ярко в духовке горит и перегорает через 10 минут, с отключением автоматов в квартире и на площадке......схема подключения на задней стенке в месте подключения.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

alex50 написал :
фаза с нулём - без разницы на какой из двух клем!

Вообще-то разница есть.

zvezdopad написал :
забыли о любимой национальной забаве - искать и покупать вещи, по-возможности без описания.

А смысл, если любую плиту можно подключить без малейших проблем.

in my humble opinion

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

на духовке- никакой разницы!

alex50 Вы уж пожалуйста не путайте стационарно устанавливаемую электроплиту, в которую встроена духовка и просто духовку со шнуром и вилкой.
Разное исполнение и разные требования к безопасности - они влияют на конструкцию. Тем более отдельных выводов на духовку у плиты нет.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

Андрёй написал :
Вы уж пожалуйста не путайте стационарно устанавливаемую электроплиту, в которую встроена духовка и просто духовку со шнуром и вилкой.
Разное исполнение и разные требования к безопасности - они влияют на конструкцию. Тем более отдельных выводов на духовку у плиты нет......

....я как раз про духовой шкаф......а кстати, что произойдёт у вас, если в стационарной плите вы поменяете местами фазу с нулём? Только на некоторых типах плит индикация перестаёт правильно показывать, что легко устранимо...

alex50 написал :
что произойдёт у вас, если в стационарной плите вы поменяете местами фазу с нулём?

А что, ничего совсем!? Даже если звездой с нейтралью включена? И нейтраль именно на место одной из фаз впендюрить? Работать всё будет правильно?

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

какие звёзды? В клемнике плиты 6 клемм! 1,2,3-Lфаза, 4,5-Nноль,6-заземление. Чего там произойдёт, если поменяешь фазу с нулём?

kdim написал :
Не могу понять из схемы, как подключить электроплиту Hansa.
На кухне разетка: фаза, ноль, земля.
Подскажите, Уважаемые. Заранее благодарен.

Схема на распределительной коробке плиты!
Плита допускает как 3-х фазное подключение,так и однофозное.
Плиточная розетка на кухне однофазная.То что три провода, так это фаза, ноль и земля.
Трех фазных розеток бытовых не бывает!!!

Дмитрий

Вчера купил и поставил плиту себе. Мне очень помогла схема:

Помогите новичку! Как чистить стеклокерамику плиты? Практически.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

скребок и гель для чистки ВП..

sergey_sav написал :
Если розетка трёхконтактная:
L1, L2, L3 - соединить и подключить к фазному проводнику.
N - к нулевому.
РЕ - к заземляющему. Вероятно, что в случае автора это будет корпус этажного щитка.

За городом, на даче заземления нет. Что делать с PE ?
Возможно ли объединить с нулём? Или вовсе ничего не подключать?

Kijut написал :
Возможно ли объединить с нулём? Или вовсе ничего не подключать?

Посмотрите в ПУЭ систему ТТ - там видно что и как подключать.
А на словах поясню два варианта:
Первый - РЕ подключить к нулю до счетчика. Второй - к своему контуру заземления.
Но не подключать нельзя - на корпусе будет 110В напряжения.

Регистрация: 19.06.2010 Улан-Удэ Сообщений: 103

Kijut написал :
За городом, на даче заземления нет. Что делать с PE ?
Возможно ли объединить с нулём? Или вовсе ничего не подключать?

без заземления включать не советую, на даче его сделать просто.

kdim написал :
Не могу понять из схемы, как подключить электроплиту Hansa.
На кухне разетка: фаза, ноль, земля.
Подскажите, Уважаемые. Заранее благодарен.

Схема на распределительной коробке плиты!
Плита допускает как 3-х фазное подключение,так и однофозное.
Плиточная розетка на кухне однофазная.То что три провода, так это фаза, ноль и земля.
Трех фазных розеток бытовых не бывает!!!

Дмитрий

В варочной панели фирмы Hansa, имеются три схемы подключения.
Вы же должны выбрать какая будет у Вас (220v - однофазное с нейтральным проводом, 380v - двухфазное с нейтральным проводом и 380v - трёхфазное с нейтральным проводом).
В первых двух вариантах, Вам необходимо будет переставить перемычки (их даётся 3 штуки, и как правило они перемыкают изначально клемы №4 и 5).
Для первого варианта перемыкаем клемы 1,2,3 между собой двумя перемычками, а клемы 4 и 5 третьей перемычкой, на клемы 1,2,3 вешаем фазу, на клемы 4,5 - ноль, а на клему РЕ - землю. Это и будет подключение к сети 220v.
Для подключения к сети 380v с тремя фазами, перемычки оставляем на клемах 4 и 5 и туда фешаем ноль, на клемы 1,2,3 вешаем фазы 1,2 и 3, на клему РЕ - землю.

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Dimas95 написал :
В первых двух вариантах, Вам необходимо будет переставить перемычки (их даётся 3 штуки, и как правило они перемыкают изначально клемы №4 и 5).
Для первого варианта перемыкаем клемы 1,2,3 между собой двумя перемычками, а клемы 4 и 5 третьей перемычкой, на клемы 1,2,3 вешаем фазу, на клемы 4,5 - ноль, а на клему РЕ - землю. Это и будет подключение к сети 220v.

А ничего, что сечение каждой перемычки всего ~1,85 кв.мм.??

Sim81 написал :
А ничего, что сечение каждой перемычки всего ~1,85 кв.мм.??

Может быть это не сечение, а диаметр?

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6


Нет, это именно сечение. Перемычки прямоугольные, размер прямоугольника 0,7х2,65 мм.

Думаю, даже тогда ничего страшного нет. НАдо конечно смотреть схему, но обычно перемычка лишь соединяет нагревательные элементы. А уж для питания одного из нагревателей, такого сечения может хватать.

zvezdopad написал :
такого сечения может хватать.

1,85 кв.Это примерно на 15 ампер или 3кВт,так что будет хватать с запасом.

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

zvezdopad, схема там стандартная:
L1 -1-2-3
N -4-5
PE -6 (значок "земли")