Андрёй написал :
А на словах поясню два варианта:
Первый - РЕ подключить к нулю до счетчика. Второй - к своему контуру заземления.
Но не подключать нельзя - на корпусе будет 110В напряжения.

Жутко заинтересовался: откуда возьмется 110 вольт на корпусе исправной электроплиты при не подключении PE?

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Холостяк, правильно понимаю, что клеммы 1, 2, 3 соединяют элементы, каждый из которых потребляет 7,4 (макс. мощность плиты)/3=2,47кВт?
Но в этом случае по крайней пойдет ток 11,4А, по второй - уже 22,8А.
А по перемычке, соединяющей нулевые клеммы - 16,8А изначально...

Sim81 написал :
правильно понимаю, что клеммы 1, 2, 3 соединяют элементы, каждый из которых потребляет 7,4 (макс. мощность плиты)/3=2,47кВт?

Поставьте перемычку большего сечения.Вообще не понятно откуда Вы берете данные

Регистрация: 26.11.2012 Новосибирск Сообщений: 189

Sim81 написал :
Холостяк, правильно понимаю, что клеммы 1, 2, 3 соединяют элементы, каждый из которых потребляет 7,4 (макс. мощность плиты)/3=2,47кВт?
Но в этом случае по крайней пойдет ток 11,4А, по второй - уже 22,8А.
А по перемычке, соединяющей нулевые клеммы - 16,8А изначально...

Очень заинтересовало:
какие именно продукты и в течении какого времени вы готовите на мощности 7400 Ватт?

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Холостяк написал :
Поставьте перемычку большего сечения.

Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек?
Данные - из таблички на плите, того, что здесь пишут и курса электротехники

bu, Это максимальная мощность плиты, указанная в ее характеристиках. И сильно подозреваю, что это ещё без запаса на токо-временные автомата в щитке...

Регистрация: 26.11.2012 Новосибирск Сообщений: 189

Sim81 написал :
Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек?

Хватит с запасом. Особенно если они "родные" комплектные.
Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой.
Результат: никаких 22,8 ампера нет.

Это максимальная мощность плиты, указанная в ее характеристиках. И сильно подозреваю, что это ещё без запаса на токо-временные автомата в щитке..

Во-первых, причем тут автомат? Он не предназначен для защиты электроплиты, а защищает линию электропитания. Если он криво выбран, то причем тут плита и перемычки.
Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.

Холостяк написал :
1,85 кв.Это примерно на 15 ампер или 3кВт,так что будет хватать с запасом.

Аптом и говорю. Что, ежели та группа нагревателей (или один "блин"), которую обеспечивает питанием перемычка, будет не больше 3-х кВт, то можно не переживать.

Регистрация: 08.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

bu написал :
Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой.
Результат: никаких 22,8 ампера нет.

Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически )может быть больше 16А.

bu написал :
Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.

Я понятливый. Но женщины - они ж такие...

Регистрация: 26.11.2012 Новосибирск Сообщений: 189

Sim81 написал :
Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически )может быть больше 16А.

1.85 кв.мм. алюминя без изоляции спокойно переживут 20 ампер пару часов, а если это медь, то там и 25 ампер в длительном режиме.

Я понятливый. Но женщины - они ж такие...

Если женщина умеет готовить, то не забивайте голову.
У неё ничего не подгорит, не сгорит, не обуглиться.

Sim81, Холостяк, Подскажите, пжлст, что делать, если нет перемычек в комплекте? колхозить самому из проводов? но необходимо сечение 6мм на такую мощность. Соответственно в родной клеммник 2 провода не входят.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1693

tacher, всё входит!