Крошка Ру написал :
Понятно что с ав селективности не добиться поэтому спрашивал про предохранители и рубильник на ввод.

Рубильник в этажный щит ставить нельзя - вводной кабель должен быть под защитой.

forum:thread:51:post
Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Solovey написал :
Рубильник в этажный щит ставить нельзя - вводной кабель должен быть под защитой.

При соблюдении некоторых условий - можно

Регистрация: 01.12.2014 Тольятти Сообщений: 136

Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка. По всему стояку с 1-го по 16 этаж проведены три провода - Фаза белый, Ноль голубой и Заземление зелёно-жёлтый. В квартире - аналогично.
На вводе автоматы с УЗО.
Один автомат питает розетки комнат.
Второй автомат питает розетки кухни.
Третий автомат питает освещение.
Четвёртый - плиту.
Пропускаю историю для чего я полез мультиметром в розетку (в комнате), но обнаружил следущее:

Сопротивление между Фазой и Заземлением 5 МОм.
Причём все автоматы выключены, в розетках ни одного потребителя, лампочки отсутствуют. Даже от комнатного автомата отсоединил провода (фазу и ноль).
Главное в кухонных розетках сопротивление везде бесконечность, а в комнатных 5 МОм и растёт потихоньку. (сначала было 3,5 МОм).
Это нормально? Что мне делать? Откуда мог взяться этот небольшой коротыш и почему сопротивление растёт?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

npp написал :
Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка. По всему стояку с 1-го по 16 этаж проведены три провода - Фаза белый, Ноль голубой и Заземление зелёно-жёлтый.

По всему стояку всего одна фаза? Любопытно посмотреть какого сечения этот стояк

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

npp написал :
Это нормально? Что мне делать? Откуда мог взяться этот небольшой коротыш и почему сопротивление растёт?

Это не коротыш, а утечка. Сопротивление надо измерять мегомметром 1000В.
Скорее всего проблема действительно есть.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13206

npp написал :
автоматы с УЗО

если УЗО работет то и не парьтесь, может что нибудь слегка отсырело или выключатель с подсветкой есть, а коли так хотите покопаться то надо мегомметром смотреть (на высоком напряжении) ну или хотя бы этим же мультиметром на автомате ток глянуть аккуратно (без потребителей, на миллиамперах)

Регистрация: 01.12.2014 Тольятти Сообщений: 136

ksiman написал :
По всему стояку всего одна фаза? Любопытно посмотреть какого сечения этот стояк

Ой ошибся, три фазы в нашем стояке, ноль и заземление. По памяти написал, а в ней дырка )

Всем привет.Возник вопрос-заказчик настаивает на установке внутренних розеток на лицевой(фасадной,фронтальной) панели в квартире практически над плинтусом и под батареями отопления...
Откуда-то из глубин серого вещества всплыло что это делать нельзя или не рекомендуется...
Вроде где-то была информация что фасадные панели трогать не стоит.Она состоит из двух слоев бетона и между ними пенопласт,да еще оконные проемы есть
Кто-то может подсказать по этому вопросу?!
Дом многоэтажный,панельный.

Как лучше сделать."Н" на 3 узо и дифф,подключить с узм? или с "Н" шинки.

forum:thread:51:middlepost

igorek73 написал :
Кто-то может подсказать по этому вопросу?!

Перепад температур и как следствие - конденсат.

И это пройдёт ...

дружба написал :
Как лучше сделать.

Насчёт "лучше" не скажу,но я всегда отдаю приоритет более надёжному элементу - нулевой шине(если он не китайская или турецкая).

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Насчёт "лучше" не скажу,но я всегда отдаю приоритет более надёжному элементу - нулевой шине(если он не китайская или турецкая).

Это понятно,если подключи с шины или с узм,узм свою функцию выполнит???

дружба написал :
Это понятно,если подключи с шины или с узм,узм свою функцию выполнит???

выполнит

всем доброго времени суток .
Есть новостройка , проекта П44-К .
Электрощита два , один общий на 4 квартиры , там счетчики и диф автоматы .
Второй в квартире , в стене , на 12 автоматов .
Стена капитальная 18 сантиметров толщиной , 12 автоматов мне мало . хочется примерно 48 .
Можно ли расшить имеющуюся дырку под щит раза в 4 ? не попаду ли на разборки с БТИ ?

John_2 написал :
Можно ли расшить имеющуюся дырку под щит раза в 4 ? не попаду ли на разборки с БТИ ?

можно по возможности, перенести щит в межкомнатную стену, или сделать фальшстену шириной 12 см, туда и щит здоровенный, и слаботочку, и еще чтонить смонтировать можно. по поводу расширения, в первую очередь думать нужно о возможном ослабление плиты...

Легенда68 написал :
в первую очередь думать нужно о возможном ослабление плиты

+100
Разрушители собственных домов просто поражают.

Solovey написал :
А чего и зачем ему определять?

У катушки есть начало и конец, не уверен в том что- при переполюсовке 1 и 2 прибор будет адекватен. Без схемы конкретный разговор не возможен.

igorek73 написал :
Кто-то может подсказать по этому вопросу?!
Дом многоэтажный,панельный.

Да. Тот кто проектировал это здание.
Возможно образование конденсата в установочной коробке. Под мойкой- низзя, а под радиатором отопления- убей себя нежно.

John_2 написал :
Можно ли расшить имеющуюся дырку под щит раза в 4 ?

К архитектору обратитесь.

John_2 написал :
не попаду ли на разборки с БТИ ?

Мало вероятно. лишь бы не попасть под обломки собственного дома...

Регистрация: 07.02.2015 Кемерово Сообщений: 49

Добрый день! Подскажите, что за аппарат? Может ли он пригодиться в быту? Нашел в гараже))

Месяц назад купил в Леруа NYM 3*2,5 и 3*1,5. Когда пришло время его зачищать, выяснилось, что:

  • внешняя изоляция из очень жесткого пластика
  • промежуточной трубочки из тонкого непрочного нет
  • мой привычный инструмент его не берет, такой вот "Инструмент 30155 №15 для снятия изоляции провода D=8-13 мм («JOKARI» Германия)"

Нож с пяткой тоже успехов в работе не показал, китай может поэтому.

Что посоветуете из инструмента, желательно из ассортимента эл-монтажа?
Желания возиться с каждым концом подолгу нет никакого, т.к. времени мало (выходные). А к хорошему, быстро раз-раз и готово - уже привык, готов за это страдать материально.

_Витёк_ написал :
Леруа NYM 3*2,5 и 3*1,5. Когда пришло время его зачищать, выяснилось

Для контрафактного может ничего не подойти. Это же контрфакт! Может там изоляция впору топором рубить из-за дубовости?
В тепле хотя бы разделывать пробовали?

ПPOPAБ написал :
У катушки есть начало и конец, не уверен в том что- при переполюсовке 1 и 2 прибор будет адекватен. Без схемы конкретный разговор не возможен.

Вы когда вольтметром на переменку пользуетесь - тоже пытаетесь понять какой щуп на фазу, а какой на ноль сажать?

web-rr написал :
Для контрафактного может ничего не подойти. Это же контрфакт! Может там изоляция впору топором рубить из-за дубовости?
В тепле хотя бы разделывать пробовали?

Дубовость да есть, т.е. на обычный NYM не похоже, совсем отличается пластик. В тепле, +20.
Т.е. обычный "шершавый", матовый. Этот гладкий и блестит.

Предвосхищая предложение выкинуть 200м кабеля Есть мегомметр до 2500. Положительный результат проверки сможет служить аргументом в пользу сохранения кабеля?

Регистрация: 18.09.2014 Екатеринбург Сообщений: 23

ПВ-3 6мм оконцованный НШВИ не лезет в нулевую шинку. Что делать? Хелп!!!

поменять шинку. У меня и десятка со свистом пролазила

Подскажите пожалуйста можно ли использовать Провод ПВ-3 4,0 кв. мм для подключения индукционной варочной панели?

Регистрация: 21.06.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 389

svetlana126 написал :
Подскажите пожалуйста можно ли использовать Провод ПВ-3 4,0 кв. мм для подключения индукционной варочной панели?

Если АВ не более 32А, а сечение не занижено, то можно.

Garder. написал :
Если АВ не более 32А, а сечение не занижено, то можно.

Вы точно в этом уверены?

По таблице ПУЭ тока срабатывания теплового расцепителя автомата нужен кабель-восьмерка (он есть в таблице, но его нет в продаже), поэтому по-хорошему надо десятку.

Многие кладут 6-ку, в принципе, если закрыть глаза на угрызения совести то можно.

Но четверка это однозначно слишком мало для такого автомата.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

svetlana126 написал :
Подскажите пожалуйста можно ли использовать Провод ПВ-3 4,0 кв. мм для подключения индукционной варочной панели?

Я спрашиваю про тип кабеля. Можно ли ПВ-3х4, а не ВВГнг 3х4 или NYM 3х4?
Дело в том что разница в цене существенная.
Кабель КГ 3x4 цена 121 р/м;
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4 цена 107 р/м;
Кабель NYM-J 3x4 цена 93 р/м;
Кабель ПВС 3х4 цена 79 р/м;
Кабель ПВ-3х4 цена 38 р/м;

svetlana126 написал :
Я спрашиваю про тип кабеля. Можно ли ПВ-3х4, а не ВВГнг 3х4 или NYM 3х4?
Дело в том что разница в цене существенная.
Кабель КГ 3x4 цена 121 р/м;
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4 цена 107 р/м;
Кабель NYM-J 3x4 цена 93 р/м;
Кабель ПВС 3х4 цена 79 р/м;
Кабель ПВ-3х4 цена 38 р/м;

Вам понадобится 3 провода ПВ-3 (он же ПуГВ). Это одножильный многопроволочный провод, так что вам нужны будут отдельные провода для фазы, нуля и PE.

А вообще -- уточните, что вы имеете в виду под "для подключения". Есть две линии с совершенно разными требованиями. Линия от щита до розетки, кабельного вывода или клеммной коробки должна быть сделана кабелем -- то есть ВВГ (индексы в завимости от способа прокладки, в любом случае можно ВВГнг-LS), NYM в тех случаях, где допустим простой ВВГ, или отдельными проводами ПВ-1, ПВ-3 (ПуВ, ПуГВ) в трубе. А вот шнур между вилкой (кабельным выводом или коробкой) и клеммами самой плиты -- проводом, как правило, ПВС, можно (и, возможно, желательно) ПРС, ПРМ (последний, правда, совсем редко бывает в больших сечениях). Можно и гибкий кабель использовать, но смысла обычно нет.

Solovey написал :
Вы когда вольтметром на переменку пользуетесь - тоже пытаетесь понять какой щуп на фазу, а какой на ноль сажать?

Вы когда трансформаторы тока подключаете на маркировку выводов совсем внимание не обращаете?

svetlana126, ПВ-3 это не кабель, а провод.

Из всех вариантов выбирайте ВВГнг (да еще по-хорошему с индексом LS), в крайнем случае NYM.

И не 4 квадрата, а 6.

И защищайте линию автоматом на 25 ампер.
Только учтите что если увас панель типа 7.2 кВт то надо кабель-десятку и 32 ампера автомат.

Либо плюйте на мнение всех и покупайте что дешевле, только потом не надо сюда писать "аааа что делать??"

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

Подскажите! правильно ли заземление ванны идет на стояки, хотя от застройщика в обеих квартирах так сделано?
необходимо ли отдельное заземление на водонагреватель "Термекс", тоесть от щита приходит фаза, ноль, земля и еще отдельное заземление необходимо?

romamit написал :
заземление ванны идет на стояки, хотя от застройщика в обеих квартирах так сделано?

Не правильно, все должно идти в КУП.

romamit написал :
необходимо ли отдельное заземление на водонагреватель "Термекс", тоесть от щита приходит фаза, ноль, земля и еще отдельное заземление необходимо?

По хорошему - да.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 21.06.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 389

svetlana126 написал :
Подскажите пожалуйста можно ли использовать Провод ПВ-3 4,0 кв. мм для подключения индукционной варочной панели?

Garder. написал :
Если АВ не более 32А, а сечение не занижено, то можно.

Alexey_Spb написал :
Вы точно в этом уверены?

Мне показалось, что svetlana126, спрашивала про подключение ВП уже непосредственно на кухне. Поскольку речь шла про многожильный провод.

Alexey_Spb написал :
ПВ-3 это не кабель, а провод.

скорее всего вопрошающий имеет ввиду не ПВ, а ППВ, типа как на рисунке

stroke написал :
Вам понадобится 3 провода ПВ-3 (он же ПуГВ). Это одножильный многопроволочный провод, так что вам нужны будут отдельные провода для фазы, нуля и PE.

А вообще -- уточните, что вы имеете в виду под "для подключения". Есть две линии с совершенно разными требованиями. Линия от щита до розетки, кабельного вывода или клеммной коробки должна быть сделана кабелем -- то есть ВВГ (индексы в завимости от способа прокладки, в любом случае можно ВВГнг-LS), NYM в тех случаях, где допустим простой ВВГ, или отдельными проводами ПВ-1, ПВ-3 (ПуВ, ПуГВ) в трубе. А вот шнур между вилкой (кабельным выводом или коробкой) и клеммами самой плиты -- проводом, как правило, ПВС, можно (и, возможно, желательно) ПРС, ПРМ (последний, правда, совсем редко бывает в больших сечениях). Можно и гибкий кабель использовать, но смысла обычно нет.

Ну в принципе понятно, спасибо! Подскажите ещё можно ли кухонный фартук так расключить шлейфом как на рисунке показано красной линией? Зелёной линией отдельный кабель на варочную поверхность .

svetlana126 написал :
можно ли кухонный фартук так расключить шлейфом

Можно. Перерасход кабеля порядка 3х метров. Если от блока, где кофеварка пустить два кабеля - вправо и вверх, будет оптимальней. Все это при условии, что стены не железобетонные несущие.

Я имела ввиду цельный кабель от автомата до клемм варочной панели.

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

почему тогда застройщик на стояки заземляет? в распределительном щите специальный контур заземления сделан? КУП это щит распределительный? и провода заземления без пайки должны?

Костян челяб написал :
Можно. Перерасход кабеля порядка 3х метров. Если от блока, где кофеварка пустить два кабеля - вправо и вверх, будет оптимальней. Все это при условии, что стены не железобетонные несущие.

Стены не несущие керамзитобетонные блоки. Дом монолитный. Про перерасход соглашусь. Хочется без распаячных коробок цельной линией с методом подключения розеток как на рисунке.

svetlana126 написал :
как на рисунке

колхоз. Поставить углубленную КУ, в ней выполнить расово правильное соединение хоть пяти проводов и жить спокойно. А такой херней можно всю розетку изломать. В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Костян челяб написал :
колхоз

Да уж...
Как вариант: один подрозетник оставить под распайку, закрыв заглушкой соответствующей серии ЭУИ.

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

romamit написал :
почему тогда застройщик на стояки заземляет? в распределительном щите специальный контур заземления сделан? КУП это щит распределительный? и провода заземления без пайки должны?

мне кто нибудь ответит?

romamit написал :
почему тогда застройщик на стояки заземляет?

не заземляет, а включает в ДСУП,
т.е. в современных домах с 5ти проводным стояком в ванную от этажного щита идет "жила" в 6-10 кв. мм. в КУП (коробку уравнивания потенциалов - просто шинка в коробочке для подключения проводников), так вот КУП идут проводники на стояки воды, на ванную, на сетку теплого пола и т.д. + в том числе и на заземляющий контакт розетки, несмотря на то, что в розетку приходит свое РЕ в составе кабеля.
Так вот, если на вашем бойлере нет отдельного болтика с обозначение "земли" - то ничего дополнительно делать не надо, если есть, то тащим жилу до КУП.
как то так.

Костян челяб написал :
Поставить углубленную КУ, в ней выполнить расово правильное соединение хоть пяти проводов и жить спокойно. А такой херней можно всю розетку изломать. В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.

Вот тут не совсем понятно про что вы... Кабель используется 3х2,5.
Что такое КУ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

svetlana126 написал :
Что такое КУ?

Коробка Установочная называемая иногда подрозетником

Костян челяб написал :
В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.

ну на фото ни один вывод и не вставлен, так что возможно и не влезут ещё... если раскусить то 2 провода на 2,5 обычно нормально влезают.

ну и если розетки нормальные то ничего страшного в соединении шлейфом нет.

Регистрация: 07.01.2013 Челябинск Сообщений: 454

haramamburu написал :
не заземляет, а включает в ДСУП,
т.е. в современных домах с 5ти проводным стояком в ванную от этажного щита идет "жила" в 6-10 кв. мм. в КУП (коробку уравнивания потенциалов - просто шинка в коробочке для подключения проводников), так вот КУП идут проводники на стояки воды, на ванную, на сетку теплого пола и т.д. + в том числе и на заземляющий контакт розетки, несмотря на то, что в розетку приходит свое РЕ в составе кабеля.
Так вот, если на вашем бойлере нет отдельного болтика с обозначение "земли" - то ничего дополнительно делать не надо, если есть, то тащим жилу до КУП.
как то так.

все просмотрел провод земли от ванной на стояк и все. стоит проложить отдельный провод земли от ванной в КУП

romamit написал :
все просмотрел провод земли от ванной на стояк и все.

А стояк то.. пятипроводный? Новострой?

romamit написал :
стоит проложить отдельный провод земли от ванной в КУП

т.е. КУП есть?

Мегавольт. написал :
сли раскусить то 2 провода на 2,5 обычно нормально влезают.

Так то ж если раскусить. А вот так хороший 2.5 хрен влезет. Или фуфло или электрик пи...нутый.

ПPOPAБ написал :
Вы когда трансформаторы тока подключаете на маркировку выводов совсем внимание не обращаете?

Если ТТ ставится в однофазную сеть, то на маркировку (начало/конец) абсолютно пофиг.

Если ТТ используется для подключения счетчика или еще какого показометра которому важен угол между током и напряжением - то сначала можно подключить наобум, а потом что-нибудь развернуть чтобы показания были корректные.

Если говорить о трехфазных сетях, то ставить надо одинаково (но опять же фиолетово в какую сторону собирать первичку: к нагрузке или к питающим шинам) - вторичкой всегда на 180 градусов вывернуть можно.

Можно на кухню от щитка завести один провод ВВГ НГ 2,5 и развести его на кухне на стиралку и духовку? Будет тоже самое что если вести два провода от щитка?
Ответьте пожалуйста, делают электрику. Мне говорят в самой оболочке 2 провода и один заземление.
Мне говорят будет тоже самое. Просто разпредкоробку сделают на кухне.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Salt&Pepper написал :
Будет тоже самое что если вести два провода от щитка?

Нет, не то же самое. Ведите из щитка два кабеля, из-под разных автоматов.

Salt&Pepper написал :
Мне говорят

НЕМЕЦ написал :
Нет, не то же самое

И гоните уже ссаным веником тех, кто вам уже на протяжении нескольких месяцев всякую херню говорит. Ну сколько можно уже над человеком издеваться? Да и мы уже не железные. Все животы надорвали, смеясь над перлами ваших джамшудов.

НЕМЕЦ написал :
Нет, не то же самое. Ведите из щитка два кабеля, из-под разных автоматов.

будут 2 автомата. Пойдет один кабель до кухни в распредкоробку

Salt&Pepper написал :
будут 2 автомата. Пойдет один кабель до кухни в распредкоробку

зачем тогда 2 автомата?

Slonobas написал :
зачем тогда 2 автомата?

Одно сечение на один автомат, второе сечение 2,5 на второй.
Одно сечение на духовку 2,5 ; второе сечение на стиралку.
2,5 выдерживает 5 кВт правильно?

ПЛЯ как все запущено. Еще раз: гоните этих дебилов.

Salt&Pepper написал :
Одно сечение на один автомат, второе сечение 2,5 на второй.
Одно сечение на духовку 2,5 ; второе сечение на стиралку.
2,5 выдерживает 5 кВт правильно?

вааааааще ничего не понял...
нарисуйте схему что-ли...

Одно сечение 2,5 квадрат?
Уже частично замазали, сделали на шлепки чтоб кабель держался.

Что не понятно?
У кабеля фаза ноль и заземление
заземление не трогаем
Фаза 2,5 сечение идет на духовку
ноль 2,5 идет на стиралку
В щитке также фаза на один автомат, ноль на другой
мне так объяснили по крайней мере

ДЕБИЛЫ вам объясняли. Я ж говорю. Автомат в нуле - смертельно опасная штука. ГОНИТЕ ИХ В ШЕЮ.

Salt&Pepper, ничего не понятно, ибо бред какой-то

Salt&Pepper написал :
Что не понятно?
У кабеля фаза ноль и заземление
заземление не трогаем
Фаза 2,5 сечение идет на духовку
ноль 2,5 идет на стиралку
В щитке также фаза на один автомат, ноль на другой
мне так объяснили по крайней мере

Я только что присоединился.
Можете мне объяснить откуда на духовку придёт ноль а откуда фаза. Аналогично и на стиральную машину.
И почему не трогаем заземление?

Нет Всё мне нарисовали схему
Используют 2 фазы и общий ноль
так как в доме нет заземления, ее роль будет выполнят ухо
2 провода по 2,5 это фазы, ноль посадят на нулевую шину и она будет общая на стиралку и духовку

Точно дебилы. Вы понимаете, что токи обоих приборов сложатся в нулевом проводе и сожгут его нахрен?

В кабеле 3 провода, два из них используют как фазу, третий как ноль
в щитке 2 автомата, в каждый по фазе, между собой снизу автоматы соединятся перемычкой

forum:thread:51:lastpost

Salt&Pepper, если вам всю электрику в квартире сделали таким образом, то я бы поостерегся там жить.