Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С. Первые 2 - хорошие- АББ, немецкие, последний правда ДЭК ( используется как рубильник). По -моему это не правильно. Как же тогда селективность?
10.11.2010 в 12:54:42
Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С. Первые 2 - хорошие- АББ, немецкие, последний правда ДЭК ( используется как рубильник). По -моему это не правильно. Как же тогда селективность?
10.11.2010 в 13:27:21
Очевидно хорошо коротнуло. Автомат при кз должен отключиться за минимальное время. При превышении тока больше 7 раз, для хар C, время отключения минимально и слабо зависит от номинала автомата. Автоматы сработали правильно. А вот устраивать кз не правильно!
10.11.2010 в 13:40:59
iv1
Дом новый и с электроплитами?
10.11.2010 в 14:20:49
Дом старый, с газ плитами. КЗ было хорошее ( а что бывает плохое?) . И как же тогда "селективность" с которой все электрики носятся?
10.11.2010 в 14:22:51
iv1 написал : а что бывает плохое?
На верхних этажах старых домов с газовыми плитами бывает...
10.11.2010 в 15:23:09
Про селективность уже дискутировали:
10.11.2010 в 16:27:13
Шикарная ссылка, давно так не смеялся. Прям отдохнул душой. Все понятно: "В квартирном щитке при хорошей проводке, о селективности при КЗ можете забыть" Сходится.
10.11.2010 в 19:34:59
есть автоматы в одной характеристике С иD имеющие разные пороги отключения. а именно 4,5 килоампера , 6 килоампер 10 килоампер и более 10 килоампер. так и надо подбирать автоматы.
10.11.2010 в 20:50:46
iv1 написал : Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С. Первые 2 - хорошие- АББ, немецкие, последний правда ДЭК ( используется как рубильник). По -моему это не правильно.
Если ОТКЗ сети более 320А то правильно, так и должно быть.
iv1 написал : И как же тогда "селективность" с которой все электрики носятся?
Для селективности применяют разные характеристики автоматов В, С, D, и то с умом, а то если ОТКЗ плохой то ЭМР автомата может и не сработать от КЗ или наоборот будет вырубать при включении нагрузки с большим пусковым током. Есть еще селективные автоматы с принудительной задержкой, которые тоже с умом нужно применять.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
11.11.2010 в 02:37:46
C2h5-OH написал : есть автоматы в одной характеристике С иD
Да, - A,B,C,D,S. Буквы обозначают кратность тока срабатывания мгновенного расцепителя, к номинальному току АВ. Например В, это номинальный ток АВ х3-5. S- это селективный, с временной задержкой.
C2h5-OH написал : имеющие разные пороги отключения. а именно 4,5 килоампера , 6 килоампер 10 килоампер и более 10 килоампер. так и надо подбирать автоматы.
Это: максимальная отключающая способность АВ. Т.е. при указанном ТКЗ контакты должны гарантированно рассоединится. Характеризует прочность и стойкость контактной группы.
11.11.2010 в 11:48:14
iv1 написал : Дом старый, с газ плитами.
iv1 написал : Было КЗ . Выбило 16 А, за ним 25, за ним 32. Все С.
iv1 написал : По -моему это не правильно. Как же тогда селективность?
Весь подъезд не отключился? Значит селективность обеспечена. :)