13.11.2010 в 23:13:01
При замере тока КЗ прибором Щ41160, выбило вводной 3-х фазный автомат С25, а 1-ф С16 не сработал ????????? Автоматы разных производителей.
13.11.2010 в 23:27:43
porval Что за автоматы, производитель? Какой ток показал прибор? Не пробовали провести несколько экспериментов, или устроить обычное, хорошее, КЗ?;)
13.11.2010 в 23:58:38
Вводной IEK. В ЩО ДЭК или ЩИТ. Ток не зафиксировал - Забыл батарейки поменять;) На вводе мерял - но щас уже не помню:confused:
14.11.2010 в 00:12:18
porval написал : При замере тока КЗ прибором Щ41160,
Первым делом выкиньте это угробище Щ41160. Предварительно раздолбав его кувалдой, чтоб никто на него, не приведи Боже, не позарился. При нормальной его работе ни один автомат выбивать не должно. Но они, эти Щ, почти никогда не работают как должны. Или устраивают полноценное КЗ, или вместо тока показывают день рождения бабушки их конструктора. Обычно после заводского ремонта они способны работать месяц-два при интенсивности использования... раз в два месяца :).
Поищите хотя бы ЭКО 200. Хотя тоже не подарок, но всяко лучше. я уж не говорю про всякие буржуйские Флюки и т.д. и т.п.
14.11.2010 в 00:13:42
porval написал : Вводной IEK. В ЩО ДЭК или ЩИТ.
Эти китайцы практически непредсказуемы. :(
16.11.2010 в 18:42:33
rele_svg написал : Первым делом выкиньте это угробище Щ41160.
Я то хотел бы выкинуть ;)
rele_svg написал : При нормальной его работе ни один автомат выбивать не должно.
А ТП то за углом рядом метров 200:yu А когда-то измерял КЗ на расстоянии 1 км от ТП. КЗ = 90 А :eek: Кстати есть ли форум лаборантов по теме измерительные приборы???
16.11.2010 в 21:33:08
porval написал : А когда-то измерял КЗ на расстоянии 1 км от ТП. КЗ = 90 А
Я тут на пальцах прикинул :) 1000м провода 16мм2, трансформатор 25кВА и вот оно - ток однофазного КЗ без учета дуги =87А.
20.11.2010 в 12:36:40
добрый день, подскажите, пожалуйста по моей ситуации - есть ли проблема и что нужно делать. вкратце - при преднамеренном КЗ в моей щитке - вышибает 2 последовательных автомата (это тест), и следующий последовательный пакетный автомат (что странно).
схема (очередность от стоячного общего автомата):
так вот проблема такая - когда я для теста соединил последовательно два оконечных автомата (сначала после УЗО идет С20, потом С16), и делаю преднамеренное КЗ с С16 на нуль, то вышибает и С16, и С20, и даже двухполюсный автомат С50 (!)
объясните, пожалуйста
заранее спасибо всем. вроде почти смонтировал квартирный шкаф и пришлось остановиться - не знаю - что дальше делать , очень нужен компетентный совет (а этот сайт мне очень помог разобраться во многих вещах во время самостоятельного ремонта)
20.11.2010 в 19:16:44
veo написал :
- пакетный выкл (IEK, С50А, два входа и 2 выхода - разрывает и нуль и фазу, на нем еще есть надписи 400В, 4500, 3)
Это не пакетник, а двухполюсный автомат. Пакетник - это неавтоматический поворотный выключатель.
При КЗ обычные АВ срабатывают мгновенно, если только ток достиг их уставки (отсечки), и одновременное срабатывание ряда АВ - нормально.
rele_svg написал : Я тут на пальцах прикинул 1000м провода 16мм2, трансформатор 25кВА и вот оно - ток однофазного КЗ без учета дуги =87А.
И то, если медь.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2010 в 20:47:19
Kamikaze написал :
прошу прощения за ошибку в названии. Значит двухполюсный автомат (с двумя соединенными флажками, с двумя независимыми группами контактов, на din-рейке). исправил в изначальном сообщении
При КЗ обычные АВ срабатывают мгновенно, если только ток достиг их уставки (отсечки), и одновременное срабатывание ряда АВ - нормально. объясните, пожалуйста, почему же все же вышибает не только С16, но и С20, и что более странное - С50 (двухполюсный автомат)? получается, что при КЗ ток достигает до 50А, при том что С16 и С20 очень медленные (допускающие такое нарастание)? странно как то? что не так я сделал и в моих рассуждениях? спасибо.
20.11.2010 в 21:12:38
veo написал : При КЗ обычные АВ срабатывают мгновенно, если только ток достиг их уставки (отсечки)
veo написал : получается, что при КЗ ток достигает до 50А,
Вот только для характеристики C этот ток "отсечки" составляет от 5 до 7 Iном. Если у Вас отрубился автомат на 50А, с хар С, и автомат правильный, ток кз составил не менее 50*5=250А.
В электрической сети синусоида с частотой 50Гц, это означает, что средне-арифметическое время достижения максимального тока при КЗ составляет 1/50/4=5 мс, что сопоставимо со временем срабатывания механической части автомата. При токах КЗ, когда автомат пытается выключится в нём возникает хорошая электрическая дуга, которая увеличивает время отключения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу