24.07.2011 в 12:20:00
Уважаемые мастера!
Нужно ли защищать конциционер отдельным дифавтоматом или автоматом + УЗО.
Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток
24.07.2011 в 12:53:27
Oleg34 написал : Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток
24.07.2011 в 20:31:32
А в чём отличие кондиционера от других потребителей?
24.07.2011 в 20:39:22
Кондер чаще подключают напрямую, без розетки, поэтому без АВ не обойтись.
24.07.2011 в 21:07:41
starsolaris написал : А в чём отличие кондиционера от других потребителей?
От других стационарных потребителей?
24.07.2011 в 21:20:55
Отдельное УЗО не нужно, достаточно общего, которое на вводе.
А вот автомат нужен отдельный. Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.
24.07.2011 в 21:41:29
DIVAS написал : Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.
Автомат должен защищать линию, а не "кондей".
24.07.2011 в 22:01:39
avmal написал : Автомат должен защищать линию, а не "кондей".
Подразумевалось, что линия идёт отдельная на кондей и только.
Если нет, то, конечно, надо смотреть по месту и считать отдельно.
24.07.2011 в 22:34:51
avmal написал : От других стационарных потребителей?
Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить? (Поэтому мне и интересно в чём отличие)
24.07.2011 в 23:14:13
starsolaris написал : Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить?
Телевизор ненадо. Он маломощный.
24.07.2011 в 23:28:11
да, линия на него отдельная: Вот и предлагается так: линия на кондей + 4 линии на розетки -каждую на автомат и на все 1 УЗО вешать. На технику - стиралка, духовка, нагреватель, проточный нагреватель, ванна с гидромассажем - на дифавтоматы