Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

24.07.2011 в 12:20:00

Уважаемые мастера!

Нужно ли защищать конциционер отдельным дифавтоматом или автоматом + УЗО.

Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток

0
alexposter
alexposter
Старожил

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.07.2011 в 12:53:27

Oleg34 написал : Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток

  • неправильно предлагают рабочие. Я бы повесил на отдельный автомат, минуя УЗО (электроприемник - стационарный).
0
starsolaris
starsolaris
Новичок

Регистрация: 30.12.2009

Донецк

Сообщений: 12

24.07.2011 в 20:31:32

А в чём отличие кондиционера от других потребителей?

0
camper
camper
Старожил

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

24.07.2011 в 20:39:22

Кондер чаще подключают напрямую, без розетки, поэтому без АВ не обойтись.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.07.2011 в 21:07:41

starsolaris написал : А в чём отличие кондиционера от других потребителей?

От других стационарных потребителей?

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

24.07.2011 в 21:20:55

Отдельное УЗО не нужно, достаточно общего, которое на вводе.

А вот автомат нужен отдельный. Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.07.2011 в 21:41:29

DIVAS написал : Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.

Автомат должен защищать линию, а не "кондей".

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

24.07.2011 в 22:01:39

avmal написал : Автомат должен защищать линию, а не "кондей".

Подразумевалось, что линия идёт отдельная на кондей и только.

Если нет, то, конечно, надо смотреть по месту и считать отдельно.

0
starsolaris
starsolaris
Новичок

Регистрация: 30.12.2009

Донецк

Сообщений: 12

24.07.2011 в 22:34:51

avmal написал : От других стационарных потребителей?

Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить? (Поэтому мне и интересно в чём отличие)

0
лев
лев
Старожил

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

24.07.2011 в 23:14:13

starsolaris написал : Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить?

Телевизор ненадо. Он маломощный.

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

24.07.2011 в 23:28:11

да, линия на него отдельная: Вот и предлагается так: линия на кондей + 4 линии на розетки -каждую на автомат и на все 1 УЗО вешать. На технику - стиралка, духовка, нагреватель, проточный нагреватель, ванна с гидромассажем - на дифавтоматы