24.07.2011 в 12:20:00
Уважаемые мастера!
Нужно ли защищать конциционер отдельным дифавтоматом или автоматом + УЗО.
Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток
24.07.2011 в 12:53:27
Oleg34 написал : Рабочие предлагают отнести его к простым розеткам и поставить 1 УЗО 40 на 5 линий розеток
24.07.2011 в 20:31:32
А в чём отличие кондиционера от других потребителей?
24.07.2011 в 20:39:22
Кондер чаще подключают напрямую, без розетки, поэтому без АВ не обойтись.
24.07.2011 в 21:07:41
starsolaris написал : А в чём отличие кондиционера от других потребителей?
От других стационарных потребителей?
24.07.2011 в 21:20:55
Отдельное УЗО не нужно, достаточно общего, которое на вводе.
А вот автомат нужен отдельный. Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.
24.07.2011 в 21:41:29
DIVAS написал : Потребляемый ток обычно пишут на наружном блоке кондея - соответственно, автомат должен быть следующего номинала.
Автомат должен защищать линию, а не "кондей".
24.07.2011 в 22:01:39
avmal написал : Автомат должен защищать линию, а не "кондей".
Подразумевалось, что линия идёт отдельная на кондей и только.
Если нет, то, конечно, надо смотреть по месту и считать отдельно.
24.07.2011 в 22:34:51
avmal написал : От других стационарных потребителей?
Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить? (Поэтому мне и интересно в чём отличие)
24.07.2011 в 23:14:13
starsolaris написал : Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить?
Телевизор ненадо. Он маломощный.
24.07.2011 в 23:28:11
да, линия на него отдельная: Вот и предлагается так: линия на кондей + 4 линии на розетки -каждую на автомат и на все 1 УЗО вешать. На технику - стиралка, духовка, нагреватель, проточный нагреватель, ванна с гидромассажем - на дифавтоматы
24.07.2011 в 23:43:42
starsolaris написал : Поэтому мне и интересно в чём отличие
кондей кушает прилично, возможен его демонтаж через несколько лет (уж точно раньше смены проводки), и он при стартах даёт в сеть помехи (просаживает), аудио-видео сидящим на этой же линии не айс будет
24.07.2011 в 23:45:49
starsolaris написал : Телевизор дома у меня тоже стационарный со времени покупки, мне его тоже отдельным автоматом подключить?
Вы, хоть, разницу-то понимаете между стационарным подключением и подключением через штекерное разъёмное соединение?
Oleg34 написал : Вот и предлагается так: линия на кондей + 4 линии на розетки -каждую на автомат и на все 1 УЗО вешать.
Вам уже предложили логичное решение вашего вопроса.
alexposter написал : Я бы повесил на отдельный автомат, минуя УЗО (электроприемник - стационарный).
25.07.2011 в 09:26:22
Oleg34 написал : На технику - стиралка, духовка, нагреватель, проточный нагреватель, ванна с гидромассажем - на дифавтоматы
Вопрос к ТС: Правильно ли я понял, что для "техники" в доме будет использовано 5 отдельных диф-автоматов?
25.07.2011 в 12:12:27
avmal написал : Автомат должен защищать линию, а не "кондей".
sanykrimea написал : Для защиты кабеля номинал выбирается наименьшим (по току нагрузки). То бишь, если это кабель только к стационарно установленному кондиционеру, то и номинал АВ равен номиналу кондиционера с учётом пусковых токов:
ПУЭ написал : Глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
... 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
3. К параграфу 3.1.4
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений. Очевидно, что эти требования в ряде случаев могут вступать в противоречие, и поэтому при выборе аппаратов защиты нужно иметь в виду и то, и другое требование одновременно: отстройку от ложных срабатываний следует делать с минимальным запасом, чтобы неоправданно не загрублять чувствительность защиты. ...
3.4. Необходимо отметить, что на практике уставки аппаратов защиты чаще всего связываются с сечением защищаемой линии. При этом исходят из того, что сечение линии выбирается по нагрузке. На самом же деле, сечение линии в ряде случаев может быть выбрано по каким-то другим условиям или соображениям. Например, сечение длинной линии может быть увеличено по потере напряжения. Для малых нагрузок (6-10 А) сечение определяется условиями механической прочности проводов и кабелей и, в силу этого, оказывается завышенным. Таким образом, если выбирать уставки аппаратов защиты по длительно допустимому току проводников, то в обоих приведенных здесь случаях чувствительность защиты будет необоснованно загрублена.
Поэтому уставки аппаратов защиты следует выбирать по электрической нагрузке, руководствуясь положениями параграфа 3.1.4.