Здравствуйте! Прошу Вашего совета как сделать лучше.
Вводная: Есть 6 гаражей в ряд, в которых мы, владельцы данных гаражей, решили заменить самостоятельно проводку. Проводка старая Al, проложена лет 30 назад. К гаражам подведено 380В с отдельной разводкой на каждый гараж 220В. Нулевой провод идет один для всех с распайкой на каждый гараж, фазы разведены отдельно на каждые 2 гаража. Схема №1.
Вопрос возник такой, можно ли нулевой провод проложить так же(схема 1), или все же сделать по схеме №2- нуль подводить отдельно к каждому гаражу. Если нельзя по схеме №1, то по каким причинам?
Профан2 написал :
а смысл?
Если менять, то лучше всего в каждый гараж тянуть линию отдельно и запитать от отдельного автомата.
Смысл, с наименьшими затратами провести. Через все гаражи идет одна труба диаметром где-то 20мм. Если каждому отдельно тянуть, то нам этот пучек проводов в трубу не протащить. А новую трубу ни кто не хочет делать. Да и по метражу проводов вроде экономия.
Автоматы у каждого свой стоит в гараже.
Лучше всего, как было проложить, но нулевой провод смущает (да и то меня только).
avmal написал :
Откуда куда подведено и какая мощность выделена?
380В подведено в щит с рубильником и счетчиком (учет общий на всех, отдельного у каждого нет). Какая мощность выделена история умалчивает (за давностью лет). Мощными приборами ни кто не пользуется. Если по максимому то зимой обогреватели ну пусть киловата по 3 включаем, если разом то 18 кВт набежит.
юра Т написал :
затаскивайте один толстый кабель, 5*... какой поместится (если люминь, то соединения тщательные)
Для ПВ-1 места понадобится меньше, чем для кабеля со скрученными жилами в оболочке. Точно так же и сечение медью можно взять меньше, чем алюминия. Диаметр трубы всего 20мм.
avmal написал :
Так может есть смысл протащить по магистральной трубе пять жил ПВ-1, скажем, 6 квадратов, а ответвления в боксы сделать на "орехах"?
Прошу прощения, но что-то я не могу сооброзить: получается одна жила -ноль, три жилы-фаза, а пятая куда? Или все таки надо шесть жил тащить, 3 фазы и 3 ноля. Разводку от щита и внутри боксов так и планировали на медь заменить. Вопрос стоит в том можно ли ноль делать общим для всех или каждому боксу свой ноль должен быть. Т.Е. интересует по какой схеме делать по №1или №2.
DV1 написал :
Прошу прощения, но что-то я не могу сооброзить: получается одна жила -ноль, три жилы-фаза, а пятая куда? Или все таки надо шесть жил тащить, 3 фазы и 3 ноля. Разводку от щита и внутри боксов так и планировали на медь заменить. Вопрос стоит в том можно ли ноль делать общим для всех или каждому боксу свой ноль должен быть. Т.Е. интересует по какой схеме делать по №1или №2.
Три жилы фазы, одна жила ноль и одна фаза земля итого 5x6(если по мощности проходит)...
как avmal написал выше ПВ-1 дальше на каждый гараж ответвление.
avmal написал :
Для ПВ-1 места понадобится меньше, чем для кабеля со скрученными жилами в оболочке. Точно так же и сечение медью можно взять меньше, чем алюминия. Диаметр трубы всего 20мм.
труба скорее всего стальная, старая, ржавая... и не факт что пять отдельных жил займут места меньше чем те же жилы, но "обмотаные компактно"
CAMPER написал :
Три жилы фазы, одна жила ноль и одна фаза земля итого 5x6(если по мощности проходит)...
как avmal написал выше ПВ-1 дальше на каждый гараж ответвление.
В общем получаеся можно по схеме 1, с одним общим проводом нуля на всех
Ситуация более менее прояснилась. Всем ответившим большое спасибо за советы и
ответы.
P.S.Тут вдруг возникает следующий вопрос: Сечение нулевой жилы не надо ли брать больше чем фазных? (например фазы взять-6мм2, а нуль 10мм2 так как нуль для всех один) - или это глупо?
DV1 написал :
P.S.Тут вдруг возникает следующий вопрос: Сечение нулевой жилы не надо ли брать больше чем фазных? (например фазы взять-6мм2, а нуль 10мм2 так как нуль для всех один) - или это глупо?
АУ!
haramamburu написал :
Я начал вникать в ваше "непонимание" - вы видимо полагаете, что по нулю пойдет троекратный ток? Если да, то ошибаетесь
haramamburu написал :
Я начал вникать в ваше "непонимание" - вы видимо полагаете, что по нулю пойдет троекратный ток? Если да, то ошибаетесь
Еще раз спасибо! Теперь совсем все понятно!
Да была такая мысль, что пойдет троекратный ток. А так же сомнение возникло, от того что везде разводка идет проводами из двух жил, А здесь получается ноль один, фазы разные. Т.е. на шесть точек четыре жилы вместо восьми.
DV1 написал :
Да была такая мысль, что пойдет троекратный ток.
Ясно, в качестве ликбеза - при одинаковых нагрузках по фазам на нуле не будет нагрузки
Так что "ответвления" в виде "орехов" (это без разрыва провода) - самый пулемет!
Удачи!
iyri написал :
Вот я бы и не хотел чтобы мое гаражное оборудование накрылось от 380 в.
так Вы сфоткайте как проходят ваши трубы, какие коробки стоят, какой электрощит питает всё это дело... чем отводы собираетесь делать, что за автомат будет защищать эту линию, расстояния, будет проще что то предложить, на месте то оно всегда видней