юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.09.2011 в 19:46:54

iyri написал : Вот я бы и не хотел чтобы мое гаражное оборудование накрылось от 380 в.

так Вы сфоткайте как проходят ваши трубы, какие коробки стоят, какой электрощит питает всё это дело... чем отводы собираетесь делать, что за автомат будет защищать эту линию, расстояния, будет проще что то предложить, на месте то оно всегда видней

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.09.2011 в 19:47:56

iyri написал : А что Вам не нравится во второй схеме?

в трубу можете не залезть

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.09.2011 в 19:48:31

Понял, т.е. себя вы от затрат ограждаете а владельцы пускай потом сами раз... бираются

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2011 в 19:57:22

iyri написал : Понял, т.е. себя вы от затрат ограждаете а владельцы пускай потом сами раз... бираются

У меня сложилось впечатление, что это именно вас пытаются оградить от излишних неоправданных затрат ... Или я что-то не понимаю?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.09.2011 в 20:01:43

avmal написал : У меня сложилось впечатление, что это именно вас пытаются оградить от излишних неоправданных затрат ... Или я что-то не понимаю?

Почти угадали.

0
DV1
DV1
Местный

Регистрация: 26.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 249

25.09.2011 в 20:23:59

iyri написал : Понял, т.е. себя вы от затрат ограждаете а владельцы пускай потом сами раз... бираются

DV1 написал : Смысл, с наименьшими затратами провести. Через все гаражи идет одна труба диаметром где-то 20мм.

Владельцы сами за двумя руками за вариант монтажа по схеме 1. Я только один такой мнительный попался, вопросы глупые задаю, другие схемы изебретаю:)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.09.2011 в 20:29:45

iyri написал : Вот я бы и не хотел чтобы мое гаражное оборудование накрылось от 380 в.

Ну раз вы такой мнительный... РН111 вам в помощь ЗЫ нуль может пропасть и до общей точки ответвления (я про схему 2)

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.09.2011 в 20:42:47

haramamburu написал : ЗЫ нуль может пропасть и до общей точки ответвления (я про схему 2)

Это уже проблема энергоснабжающей организации.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2011 в 21:03:14

РН однофазные можно и в каждом гараже поставить. Хотя бы УЗМ-50.

0