Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 19:26:24

Ребята! Как обьяснить такую ситуацию:При замере напряжения в розетке мультиметром-"фаза"-"ноль"=234В "фаза"-"земля"=234в "ноль"-"земля"=11в. может быть и 5 и 7,и вот 11. В принципе электричеством занимаюсь постольку-поскольку лампочки иногда перегорают. И то ,что электрод в проводе движется со скоростью 7.42км/час тоже слышал,как и то что он предпочитает двигаться по наруженй части провода(там наверное пробок меньше.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.10.2011 в 20:18:12

мвс написал : электрод

:eek:Может всётаки электрон!?:o

мвс написал : он предпочитает двигаться по наруженй части провода

Скин-эффект, при переменных токах с высокой частотой, а не 50Гц:clapping

мвс написал : электричеством занимаюсь постольку-поскольку

:(:cool:

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 21:32:41

Вот,вот-электрон! точно.Но потенциал откуда?Вот что интересно. Я не электрик,и учится поздно,но узнать надо.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

16.10.2011 в 21:42:52

мвс написал : но узнать надо

зачем,дачный сезон ведь закончился

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

16.10.2011 в 21:47:05

А куда у Вас подключен PE-проводник, который Вы землей называете?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 21:59:56

Как куда! К земле матушке.Вернее к тому,что называют контуром заземления.А розетки обычно предназначены для подключения газовых котлов.Дачный сезон заканчивается,люди поближе к теплу тянутся(переезжие).Для тепла котел требуется. Я же пока не интересуюсь-откуда на газовой трубе потенциал ,вплоть до 36В.Хотя видел и больше.Так что кто может ответьте-что это означает.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2011 в 22:14:17

мвс написал : Как куда! К земле матушке.Вернее к тому,что называют контуром заземления.

Стало быть, система заземления ТТ. УЗО на линии есть? Обратите внимание на требования к устройству системы ТТ: 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 22:41:25

В общем так.В большинстве случаев в сети УЗО нет. Заземление у нас (в основном) забитый в землю штырь или труба .Сопротивление 3-6 Ом. Была мысль что это глюк прибора,но показания каждый раз другие-от 5В до 11В сегодня. Если от потенциала на газовой трубе можно избавиться установив в качестве газовой подводки резиновый шлаг,то как избавиться от этого глюка.И как он может повлиять на электронику. Платы в часности "Ферроли " горят регулярно.Но обычно выясняется отсутвие заземления и Рессанта в качестве стабилизатора(зато дешево!). Предоставлеными материалами обязательно воспользуюсь.Спасибо.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.10.2011 в 22:46:21

ionchik написал : Скин-эффект, при переменных токах с высокой частотой, а не 50Гц

В полный рост! Шины плоскими то как раз от этого и делают. В меди толщина скин-слоя 9,4 мм, в стали - 0,74. Это на 50 Гц.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2011 в 22:53:13

Напряжение между нулем сети и местной землей - нормальное явление, вызванное главным образом падением напряжения на нулевом проводе от протекания по нему токов нагрузок. Нагрузки постоянно меняются - соответственно меняется напряжение на нуле. Единственный (не считая разделительного тр-ра с организацией собственной TN-S) способ избавления от этого "явления" - применение системы TN-C-S. Кроме этого при грозах между нулем и местным ЗУ имеют место быть импульсные перенапряжения до десятков киловольт. Защита от этого или опять-таки TN-C-S, или применение УЗИП.

А что касается напряжения на газопроводе - ключевое слово "катодная защита трубопроводов". Гугл в помощь.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2011 в 22:55:36

мвс написал : Если от потенциала на газовой трубе можно избавиться установив в качестве газовой подводки резиновый шлаг,то как избавиться от этого глюка.

Точно также - установив в качестве электрической подводки резиновый шлаг :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 23:15:55

Напряжение на газопроводе-это не защита ,а безхозяйственность , пох.. и некомпетентность. Если напряжение на "0" нормальное явление.-его нужно отнять ,или прибавить к показаниям прибора. А такое качество как некомпетентность и пох... к электрикам также относится в полной мере. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

16.10.2011 в 23:22:11

мвс написал : Если напряжение на "0" нормальное явление.

Нормальное, но вредное. Защитное зануление плохо работает да еще где-то что-то греется. Возникает потенциал на "0" относительно "PE", если сопротивление первого выше, чем второго.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

17.10.2011 в 00:46:14

Netlog написал : в стали - 0,74

А где вы видели стальные шины:cool:..........я то думал они из меди/люминия:o

Netlog написал : Шины плоскими то как раз от этого и делают

А подтвердить можете, что суть в скин-эффекте, а не чисто практически легче прикрутить/подключить к плоскому чем к круглом?!?:confused:

Netlog написал : В меди толщина скин-слоя 9,4 мм

А это реально 277 мм.кв.........для быта думаю хватит!:p

0
Аватар пользователя
Mr dUSHA

Местный

Регистрация: 31.03.2010

Полтава

Сообщений: 27

17.10.2011 в 01:29:48

мвс написал : Напряжение на газопроводе-это не защита ,а безхозяйственность , пох.. и некомпетентность.

Именно. У Вас изолирующий стык пробит на газовой трубе на вводе в дом. По идее Вы, как хозяин, должны газовиков заставить восстановить изостык чтоб антикорозийка не пролазила в дом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу