Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.10.2011 в 21:00:36

Никогда такого не видел. Счетчик прямого включения скоммутирован через трансформаторы тока. Кто-нибудь может пояснить: такая схема вообще может работать? Соединения: ТТ1 (И1) - 1 клемма; ТТ1 (фаза) - 2 клемма; ТТ1 (И2) - 3 клемма; ТТ2 (И1) - 6 клемма; ТТ2 (фаза) - 5 клемма; ТТ3 (И1) - 9 клемма; ТТ3 (фаза) - 8 клемма. Клеммы 1-4-7 - перемычка. У меня после рабочего дня на двух обЪектах чтой-то мозг устал.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 21:13:45

Этот счетчик можно подключить как с трансами, так и без них (в данном случае на шильдике не видно насколько - А). В данном случае сняты перемычки 1-2, 4-5, 7-8.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.10.2011 в 21:30:59

если я не ошибаюсь то на третьем фото где трансформаторы тока,они подключены невероятным образом.какие то пермычки между ними,хз короче. фотка счетчика плохая,согласно поиска по угаданым букавам на фото счетчика,он всё таки не прямого включения 5 7,5 а.а согласно средней фотке видать что прямого.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 21:41:20

нервный написал : они подключены невероятным образом.какие то пермычки между ними,хз короче.

Вот схема.

0
Вложение
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.10.2011 в 21:55:47

Bladiclab написал : Вот схема.

Нет. Я в первом посте расписал, что куда подключено. И еще И2 на всех ТТ соединены перемычкой. Дело в том, что этот счетчик даже что-то считает, но что именно - непонятно.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.10.2011 в 21:57:37

Bladiclab написал : Вот схема.

я давно с этим дело не имел,но по моему ваша схема не имеет ничего общего с тем что накручено на фотке.я чёт не врубаюсь

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.10.2011 в 22:02:59

Impuls,так счетчит то какой,на лице то у него что написано,так для общей картины,крышка клемной колодки может быть и не от него. не надо ломать голову в чужих хитросплетениях,переделайте схему как надо и всё,благо не опломбировано ничего

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.10.2011 в 22:09:09

Impuls написал : Дело в том, что этот счетчик даже что-то считает, но что именно - непонятно.

да вроде всё правильно...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 22:09:16

нервный написал : по моему ваша схема не имеет ничего общего с тем что накручено на фотке.я чёт не врубаюсь

Перемычки на счетчике 1-4-7 и с 1 должна сидеть на нулю. Осталось уточнить приход на ТТ, подключен к L1 или L2. Скорее всего, к L2.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2011 в 22:10:40

Прямого включения может быть счетчик 5-Амперный,к нему можно подключить трасформаторы тока,что очевидно с Вашего вопроса.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 22:11:35

Impuls, Вам нужно проверить правильность его подключения? Тогда согласно схеме (пост 4). Приход после вставок на L 1 (ТТ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.