Планируем делать ремонт с заменой проводки в трешке 75 кв.м с электроплитами. Рассчитали количество розеток - 38 шт. В квартире планируется использовать следующие электроприборы (сразу напишу по планируемым автоматам и УЗО, параметры по УЗО не знаю): 1) Автоматический выключатель 50 А + УЗО (варочная поверхность 7,4 кВт, духовка 3,6 кВт) 2) Автоматический выключатель 30 А + УЗО (Стиральная машина 1,35 кВт, посудомоечная машина 2,5 кВт, микроволновка 2,5 кВт) 3) Автоматический выключатель 10 А на все освещение УЗО на следующие четыре автомата: 4) Автоматический выключатель 25 А (холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, мелкая кухонная техника 0,5 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт) 5) Автоматический выключатель 25 А (утюг 2 кВт, пылесос 1,5 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт) 6) Автоматический выключатель 25 А (музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 1,6 кВт) 7) Автоматический выключатель 25 А (мультисплит 2 кВт, фен 1,6 кВт) Суммарная мощность потребления на квартиру получилась 36 кВт :swoon Допустим, все одновременно не работает, с учетом коэффициента одновременности получается 25 кВт. Но тут мы заглядываем в щиток на площадке и видим вводной автомат на 30 А... Причем на этаже четыре квартиры - две двушки, однушка и трешка, и на каждую по 30А.
Отсюда возникают вопросы: 1 Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.
2 Получается, что на квартиру выделяется всего 6,6 кВт, так? Но ведь только электроплита с духовкой больше берет... Мы что-то не так посчитали, да? 3 Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько? Заранее всех благодарю за ответ и совет.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

23.10.2011 в 23:54:05

фото этажного щита

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 23:59:11

Theory написал : видим вводной автомат на 30 А

До счетчика?

Theory написал : Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.

Все очень просто, когда дом сдавался в эксплуатацию не было.

Theory написал : фен 1,6 кВт

0
Theory
Theory
Новичок

Регистрация: 23.10.2011

Москва

Сообщений: 54

24.10.2011 в 00:16:16

mpei написал : фото этажного щита

Bladiclab написал : До счетчика?

Затрудняюсь сказать, по-моему да.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2011 в 00:21:33

Theory написал : Допустим, все одновременно не работает, с учетом коэффициента одновременности получается 25 кВт.

Один час такой нагрузки в день, и в месяц получится 775кВт/ч...

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

24.10.2011 в 00:24:21

И где тут вводной АВ? Тут один большой автомат на плиту, как раз наверное 30А, и 2 групповых розетки и свет

0
Theory
Theory
Новичок

Регистрация: 23.10.2011

Москва

Сообщений: 54

24.10.2011 в 00:26:53

Alex___dr написал : Один час такой нагрузки в день, и в месяц получится 775кВт/ч...

Ну я понимаю, что мы, конечно, будем реально меньше потреблять... Но в умных книжках предлагают вспомнить про Новый год, когда работает кухня на полной мощности, включен телевизор, музыка, свет... А у нас, получается, по выделенной мощности и плиту одну не потянет, так выходит? Мы сейчас живем в однушке, у нас получается в месяц 300-400. Трешка, полагаю, больше будет, но не думаю, что очень намного.

Эти автоматы стоят на все четыре квартиры. Они все на 30А, на фото не видно, наверное.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2011 в 00:28:48

Theory написал : Отсюда возникают вопросы: 1 Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.

Главный потребитель - плита...

Theory написал : 3 Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько?

Помимо автомата, выделенная мощность зависит от сечения стояка и автоматов в распределительном щите дома...

Theory написал : Ну я понимаю, что мы, конечно, будем реально меньше потреблять... Но в умных книжках предлагают вспомнить про Новый год, когда работает кухня на полной

Под Новый Год, в нашем доме (плиты газовые...) бывает, что выбивает вводной автомат в распределительном щите дома...

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

24.10.2011 в 00:30:31

Theory, вы какие автоматы имеете ввиду? на вашем фото только групповые автоматы, нет там вводного

0
Theory
Theory
Новичок

Регистрация: 23.10.2011

Москва

Сообщений: 54

24.10.2011 в 00:34:50

Ну простите девушку, я не разбираюсь в тонкостях)) В щитке вообще только эти автоматы есть. Еще ниже четыре счетчика и все. Отсюда и делаю вывод, что это четыре автомата, по одному на каждую квартиру. Неправильно рассуждаю, да? А где тогда должен находиться вводной автомат?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

24.10.2011 в 00:36:51

У вас его нет. Тут по 3 автомата на квартиру. Большой только на плиту, и рядом с ним по одному на розетки и свет.