Планируем делать ремонт с заменой проводки в трешке 75 кв.м с электроплитами. Рассчитали количество розеток - 38 шт. В квартире планируется использовать следующие электроприборы (сразу напишу по планируемым автоматам и УЗО, параметры по УЗО не знаю):
1) Автоматический выключатель 50 А + УЗО (варочная поверхность 7,4 кВт, духовка 3,6 кВт)
2) Автоматический выключатель 30 А + УЗО (Стиральная машина 1,35 кВт, посудомоечная машина 2,5 кВт, микроволновка 2,5 кВт)
3) Автоматический выключатель 10 А на все освещение
УЗО на следующие четыре автомата:
4) Автоматический выключатель 25 А (холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, мелкая кухонная техника 0,5 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
5) Автоматический выключатель 25 А (утюг 2 кВт, пылесос 1,5 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
6) Автоматический выключатель 25 А (музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 1,6 кВт)
7) Автоматический выключатель 25 А (мультисплит 2 кВт, фен 1,6 кВт)
Суммарная мощность потребления на квартиру получилась 36 кВт :swoon
Допустим, все одновременно не работает, с учетом коэффициента одновременности получается 25 кВт.
Но тут мы заглядываем в щиток на площадке и видим вводной автомат на 30 А... Причем на этаже четыре квартиры - две двушки, однушка и трешка, и на каждую по 30А.
Отсюда возникают вопросы:
1 Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.
2 Получается, что на квартиру выделяется всего 6,6 кВт, так? Но ведь только электроплита с духовкой больше берет... Мы что-то не так посчитали, да?
3 Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько?
Заранее всех благодарю за ответ и совет.