В районе производится плановый ремонт ТП, в жилых домах отключена электроэнергия.
Нужно ли выключать автоматы, которые не под нагрузкой, чтобы потом последовательно их включить, когда нагрузку дадут из ТП?
Чем может грозить, если автоматы не выключать и нагрузка пойдет сразу на все стояки, лифты, арендаторов тепловые узлы, освещение в подъездах и т.п.?

Я выключил все автоматы, просто понять нужно ли это или я лишней работой занимаюсь?

В электрощитовой дома Вы должны отключить вводные рубильники и АВ – стояков, лифтов, дымоудаления, АВ (вводной если есть линейки тех. нужд.)
После подачи напряжение на нижние губки рубильника (питание с подстанции в холостом режиме) и плавно набрать нагрузку.

Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники. Да и энергетики не приветствуют подавать питание на дома под нагрузкой.

Заметил, что при отключении с ТП, дома телевизоры ( панели), самопроизвольно включаются, если перед этим работали...вот только не обратил внимания, все работали или нет...уже несколько раз у нас свет пропадал, моргал или минут на 5 вообще пропадал. За последние пару месяцев.

Просадка по высокой.

Может быть...после того как АЭС у нас закрыли придурки, то вообще часто эл. стало пропадать. Вот, думаю, может начать лучины для аборигенов заготавливать? Бизнесюкас так сказать открыть....)))

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

diff написал :
Я выключил все автоматы, просто понять нужно ли это или я лишней работой занимаюсь?

Bladiclab написал :
Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники.

А в некоторых случаях мгновенно погореть могут (особенно , когда все обогреватели понавключали в квартирах с газовыми плитами).
Вообще, включение большого рубильника на подстанции всегда делается перекрестясь и помолясь...
Лучше перебдеть, как говорится...
Ударный ток - он никому не нужен! Я видел отгорающие соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4 - они в полутьме помещения РУ 0,4 реально светятся. Если врубить такую систему под нагрузку, то отгорят тонкие места гарантированно!

т.е. я правильно сделал что во ВРУ отключил автоматы?

diff написал :
.е. я правильно сделал что во ВРУ отключил автоматы?

Хуже от этого уж точно не будет.Самое главное незабыть включить когда подадут питание от ТП.

Alexiy написал :
Лучше перебдеть, как говорится...

Это точно.

Alexiy написал :
Вообще, включение большого рубильника на подстанции всегда делается перекрестясь и помолясь...

кое-кто и на летящий в небе самолет креститься...

Alexiy написал :
Ударный ток - он никому не нужен! Я видел отгорающие соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4

Для этого на подстанциях сразу же возле рубильника ставят предохранители, или же сами предохранители используются в качестве ножа рубильника..

Alexiy написал :
соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4 - они в полутьме помещения РУ 0,4 реально светятся.

это уже совсем другая история..Такие вещи обычно и без пусков под нагрузкой отгорают..И обычно - вместе с распредустройством..
То что автор бегал куда-то , и чегой-то там отключал, это безусловно очень хорошо, - только никому не надо - если его об этом никто не просил..
нагрузка в ТП не включается одним-единственным большущим рубильником..Обычно как минимум - три фидерных автомата, или тех же рубильника...

Bladiclab написал :
Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники. Да и энергетики не приветствуют подавать питание на дома под нагрузкой.

Рубильники не сгорят,если соответствующего номинала.А ПС по высокой ставят под нагрузку ВНами млм силовыми выключателями.

Vovtchik написал :
Рубильники не сгорят,если соответствующего номинала.

Вы видели, как запускали дом 17 эт. (3 под, эл. плиты) с ТП под нагрузкой. Рубильник 600А. Был только один дом отключен по двум вводам.

не так страшно запускать..Гораздо хуже - отключать рубильником..Ну а что же вы хотели ?!Назвался груздем - полезай в лукошко..нефик было на электрика идти..такие коммутации делают в каске с защитным щитком, в диелектрических перчатках, стоя на диэлектрическом коврике..И рубильник за железным щитом обычно находится..

4eh написал :
Гораздо хуже - отключать рубильником

В электрощитовой после снятия нагрузки АВ легко. А вот включать на подстанции (под нагрузкой) и если раньше это практиковалось и губки подгорели. И наступит тот момент, что вместо трех ножей зайдут 2. А лифты старые и блоки от пропадания фазы отключены или сгорели. И самое главное, что сами пойдут (магнитник сработает).

Куда-то мы не в ту степь... Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,тут с каждого стояка нагрузку не снимешь-времени мало.

Vovtchik написал :
А ПС по высокой ставят под нагрузку ВНами млм силовыми выключателями.

обычно нет..При вводе трансформатора в работу как правило низкая сторона отключена полностью.Подают напряжение на высокую сторону, делают паузу - слушают как гудит, проверяют наличие напряжения по всем трем фазам низкой стороны..Затем либо переводят половину нагрузки с паралельного транса ( включая ввод 0.4 и отключая секционник ) или в случае если транс всего один - то плавно нагружают фидерами..

Vovtchik написал :
Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,

Есть. И поэтому есть профилактики и регламенты. А включение под нагрузкой выбивает все из колеи. И как всегда в неподходящий момент на ТП ячейка встала вместе с домами. Хорошо, если вторые ввода есть, и рубильники в электрощитовых домов перекидные стоят или секционник.

Bladiclab написал :
В электрощитовой после снятия нагрузки АВ легко.

видели наши щитовые на ТП ??
автоматы там - большая редкость.. А отключать иногда приходится..

Vovtchik написал :
Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,тут с каждого стояка нагрузку не снимешь-времени мало.

Вот для этого и служат выключатели нагрузки и маслянные вкупе с вакуумными и элегазовыми по высокой стороне, как вы заметили..Они для отключения в аварийных ситуациях..
Знаете почему выключатель назвали именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ а не ВКЛЮЧАТЕЛЕМ ??
кстати - вопрос ИТРовца электромонтеру на экзамене на 4-ю группу допуска..

4eh написал :
видели наши щитовые на ТП ??
автоматы там - большая редкость.. А отключать иногда приходится..

Имел в виду электрощитовую жилого дома не ТП.

4eh написал :
обычно нет..При вводе трансформатора в работу как правило низкая сторона отключена полностью.Подают напряжение на высокую сторону, делают паузу - слушают как гудит..Затем либо переводят половину нагрузки с паралельного транса ( включая ввод 0.4 и отключая секционник ) или в случае если транс всего один - то плавно нагружают фидерами..

Это при плановых работах.А когда у тебя пол района стоит?Как раз для этих целей и существуют выключатели нагрузки и силовые выключатели масляные,вакуумные,элегазовые и.т.д

4eh написал :
Знаете почему выключатель назвали именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ а не ВКЛЮЧАТЕЛЕМ ??

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ обзывается ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ только в СНГ,во всем мире ВКЛЮЧАТЕЛИ

Vovtchik написал :
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ обзывается ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ только в СНГ,во всем мире ВКЛЮЧАТЕЛИ

c чего это вы взяли...
switch


1) переключатель; коммутационное устройство; коммутатор || переключать; коммутировать

2) выключатель; прерыватель; разъединитель; рубильник || выключать; прерывать; разъединять

Vovtchik написал :
Это при плановых работах.А когда у тебя пол района стоит?Как раз для этих целей и существуют выключатели нагрузки и силовые выключатели масляные,вакуумные,элегазовые и.т.д

вы глубоко заблуждаетесь , мой милый друг..Нагружают трансы именно так как я вам рассказал парой постов выше..А стоит пол района или целый - пофик..
Пустишь ты под нагрузкой фидер 10 кВ - и спалишь предохранители на ТП по высокой стороне..И что быстрее будет ??И сколько твои полрайона будут ждать пока ты такой предохранитель найдешь ??А если выбьет маслянник по высокой при пуске ?? Куда ты будешь бежать, что будешь проверять ??Или еще раз включишь ??
не мели чепухи - в аварийных ситуациях если оборудование отключилось , то в первую очередь разбираются почему оно отключилось,разбирают всю схему от ног до головы ( от низкой стороны к высокой ) звонят кабели , трансы, а потом о полрайоне думают, как его включать..

Vovtchik написал :
обзывается ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ только в СНГ,во всем мире ВКЛЮЧАТЕЛИ

По-супостатски - circuit breaker - если подходить буквально, то "прерыватель", т.е. ВЫключатель

4eh написал :
в аварийных ситуациях если оборудование отключилось , то в первую очередь разбираются почему оно отключилось,разбирают всю схему от ног до головы ( от низкой стороны к высокой ) звонят кабели , трансы, а потом о полрайоне думают, как его включать..

Ну так уж.. Не касаясь кабелей. На ВЛ АПВ пару раз долбанёт, потом ещё вручную раз опробуют. Никто никогда никакой нагрузки при этом не отключает. Что не отвалилось само, то и включается.

4eh написал :
А стоит пол района или целый - пофик..

Чаще всего да. Потому что есть вероятность погасить целый район или полгорода.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

rele_svg написал :
По-супостатски - circuit breaker - если подходить буквально, то "прерыватель", т.е. ВЫключатель

Ага.

4eh написал :
вы глубоко заблуждаетесь , мой милый друг.не мели чепухи - в аварийных ситуациях если оборудование отключилось , то в первую очередь разбираются почему оно отключилось,разбирают всю схему от ног до головы ( от низкой стороны к высокой ) звонят кабели , трансы, а потом о полрайоне думают, как его включать..

Вы,видимо очень далеки от практической работы распредсетей.Не помешает вам и небольшой практикум от дежурного электромонтера,господин ИТРовец.На досуге почаще читайте ПУЭ,ПТЭ,НТД,РД и т.д.

Alexiy написал :
Ударный ток - он никому не нужен!

4eh написал :
Для этого на подстанциях сразу же возле рубильника ставят предохранители

Наверное правильнее будет-плавкие вставки.Не надо путать с электромагнитным расцепителем.Плавкие вставки на кратковременный бросок тока вряд-ли отреагируют.Изучайте электротехнику.

Vovtchik написал :
Не помешает вам и небольшой практикум от дежурного электромонтера

4eh, если мне склероз не изменяет, ты ж ДЭМом был?

Vovtchik написал :
Наверное правильнее будет-плавкие вставки.


плавкая вставка внутри предохранителя, умник..

rele_svg написал :
4eh, если мне склероз не изменяет

электромонтер по обсуживанию подстанций 110/6кВ и ТП 6/0.4 присоединенных к ним.Оперативный персонал цеха электроснабжения ОАО "Азот"
4 энергорайона с суммарной нагрузкой 100 Мегаватт..
дежурный - это сленг..

rele_svg написал :
На ВЛ АПВ пару раз долбанёт, потом ещё вручную раз опробуют. Никто никогда никакой нагрузки при этом не отключает. Что не отвалилось само, то и включается.

я о том же и говорю .. отваливается то что нужно ..Чтоб потом можно было включить оставшееся..
Нагрузки никто не снимает ,она сама снимается - по Минимальному напряжению..Да трансы по высокой обычно остаются включеными, а вот АВМы по 0.4 - отпадают..Так что включение транса происходит на холостой ход..

4eh написал :
а вот АВМы по 0.4 - отпадают..Так что включение транса происходит на холостой ход..

Умник..в городских,а особенно в сельских ТП АВМов,ну просто валом,да еще с расцепителем по Umin

Vovtchik написал :
особенно в сельских ТП

стоят трансы по 250 - 750 КВА максимум..Вот такие может и не разгружаются..А автор что, писал что он из деревни ?
Про АВР тогда вообще не заикаться ? Или он только в кремлевском дворце есть ??
Видели АВР на рубильниках ??
я не видел..

Регистрация: 20.11.2011 Мурманск Сообщений: 10

4eh написал :
. в аварийных ситуациях если оборудование отключилось , то в первую очередь разбираются почему оно отключилось,разбирают всю схему от ног до головы ( от низкой стороны к высокой ) звонят кабели , трансы, а потом о полрайоне думают, как его включать..

Инструкция эл.монтера ОВБ.Сначала запитывают по резервной схеме объекты 1 категории при неуспешной АВР и прочее,потом все остальное,затем выводят линии в хол. резерв,замеряют сопр.изоляции находят поврежденную линию,если кабеля спаренные-распаривают,звонят,поврежденный в ремонт с отсоед.жил,хороший в работу и тд.,все через диспетчера-это по шестерке.По 0,4 если отключился допустим АВ Т-1(напряжение с транса приходит),то отключаем фид.0,4 1с.ш ,включаем АВ Т-1,ставим под напряжение,то есть опробуем,далее если держит,то поочередно включаем фид.0,4 с данной с.ш..,если отшибло АВ на какомто,то все сначала,кроме этого фид.Его с 2х сторон отключаем,звоним..,если линия длинная-делим ее и звоним..далее оформление в опер.журнале,заявка,О.М.П-восстановление,далее ввод в работу-геморИтог-сначала запитываем потребителей,далее ищем повреждение,выводим в ремонт с переводом нагрузки как по 6кв,так и по 0,4,потом оформление-а вот потом уже разбор полетов!

Регистрация: 20.11.2011 Мурманск Сообщений: 10

Еще интересно происходит опробование отходящих фидеров по высокой стороне с РП,через ВС-6 с МТЗ...вообще вещь!,ладно отклонился от темы-не ругайте

Регистрация: 20.11.2011 Мурманск Сообщений: 10

Bladiclab написал :
Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники. Да и энергетики не приветствуют подавать питание на дома под нагрузкой.

рубильники не погорят,просто при большой нагрузке(к примеру пару 9этажек)и при не резком включении рубильника,немного обгарают ножи-губки рубильника,от этого никуда не деться.Давайте будем реалистом,где вы видели,чтобы с ТП или КР подавали напряжение при снятой нагрузке?Нереально! это надо созвониться с упр.компанией,дождаться электрика,он снимает нагрузку.А если во ВРУхе нет рубильника,или состояние его таково,что лучше его не трогать.Вообше данная ситуация возникает когда авария или дом в тупике,то есть его щит не перевести на другие ТП путем входа и выхода из кольца.А так закрыл дверку ячейки,отвернулся и резко бабах!Путем все !