17.11.2011 в 22:09:16
Здравствуйте уважаемые! Затеял кап.ремонт в своей трехкомнатной квартире. Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты, решил делать щиток сам. Представляю схему, хочется от вас услышать критику и советы. Основной вопрос такой: можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО?? За ранее спасибо за помощь! С уважением.
17.11.2011 в 22:24:29
osobist написал : Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты
Хреновое начало...
osobist написал : можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО??
Однополюсные АВ можно, двухполюсные УЗО нужно, а вот шинка N должна быть для каждого УЗО своя.
17.11.2011 в 22:26:56
Однополюсные автоматы конечно нужны. А вот ноль после узо должен идти не на общую нулевую шину, а на отдельную для каждого узо. И еще, узо на свет (хотя неоправданно его наличие) нужно на 63А, да и узо на ванную слабо защищается. Честно говоря схемка далеко не фонтан. Можно поинтереснее придумать
17.11.2011 в 22:28:45
Одно УЗО на все розеточные группы - так себе идея. Вместо того, чтобы ставить на санузел отдельное УЗО, разбейте все розеточные группы на две примерно равные части, поставив каждую под свое УЗО. Свет санузла - по световое же УЗО; кстати, оттуда кое-что можно и вынести.
И еще. Не знаю, из каких соображений выбран номинал вводного АВ С63, но рабочие токи УЗО стоит выбрать 63А (и не заморачиваться). Токи срабатывания, надо полагать, 30мА?
Проясните ситуацию с типом используемых кабелей, а также числом и сечением жил.
17.11.2011 в 22:29:21
Принципиально не рабочая схема
17.11.2011 в 22:31:30
Особист, кстати,у вас везде сечение 2,5 на свет и 4 на розетки или только в ванной?
17.11.2011 в 22:44:21
ZIDIZ написал : Особист, кстати,у вас везде сечение 2,5 на свет и 4 на розетки или только в ванной?
сечение 4 идет на ванну и на сильные потребители (посудомойка, духовка и т.д.). на большинство розеток идет 2,5. свет везде 2,5
17.11.2011 в 22:51:43
Марсик написал : Хреновое начало...
думаю, что нормальное. ребята многое умеют, видел результат их работы. Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))
17.11.2011 в 22:52:22
osobist написал : сечение 4 идет на ванну и на сильные потребители (посудомойка, духовка и т.д.). на большинство розеток идет 2,5. свет везде 2,5
В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?
osobist написал : Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))
Может, есть резон взять на себя не только щиток?
17.11.2011 в 22:56:19
Марсик написал : В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?
Может, есть смысл взять на себя не только щиток?
Наверное Вы правы, с проводкой еще не раз подумаю, какие сечения куда вести... Мне бы теперь со схемой разобраться, что тут не так и как мне лучше сделать??..
18.11.2011 в 11:05:34
Переделал схему, выкладываю для критики
18.11.2011 в 11:09:12
osobist написал : Переделал схему, выкладываю для критики
Поскольку вышестоящий автомат 63 А, то все УЗО ставьте на 63 А. В щите удобно иметь вводной аппарат (чтобы не бегать на лестницу) Лучше простой рубильник
18.11.2011 в 11:22:06
Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично?? Просто УЗО на 40А уже куплено, а новое покупать как-то не охота))
18.11.2011 в 11:36:06
А если АВ освещения заменить на 6А... 7*6 = 42?
18.11.2011 в 11:42:48
osobist написал : Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично??
не критично, скорее всего будет работать долго и без проблем, но гарантии, естественно, нет никакой. Производитель гарантирует лишь работу под защитой вышестоящего автомата соответствующего номинала. Я бы поставил перед этим УЗО простой автоматик на 40 А - не сильно утянет. ;)