30.11.2011 в 12:35:45

Здравствуйте, господа. Раскритикуйте/одобрите такую технологию запитки розеток. В стене из блоков 20*20*40 (см) в штробе на высоте 40 см от пола проложен 3*2,5. В месторасположении розеточной коробки делается ответвление с помощью пайки. Соединение изолируется и закрывается термоусадкой. Подробности на фото.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.11.2011 в 12:47:40

Ух ты!

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.11.2011 в 12:51:54

Соединение будет необслуживаемое? ПУЭ читали? Опять колхоз :(

0

Переделка зарядных устройств и не только

Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

30.11.2011 в 13:14:04

Ну, а зачем его обслуживать? Там пайка. На медь монолит 2.5 навит 1.8 и пропаян. С одной розетки больше 2кВт браться не будет. Зато провод сплошной, никаких скруток нету, ответвление идет только на одну спареноую розетку. На лет 30-50 должно хватить.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.11.2011 в 13:16:24

Себе делаете, или за денежку?

0
lanos7
lanos7
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Одесса

Сообщений: 19

30.11.2011 в 13:28:17

Пока стены голые сделайте на этом месте дозу или можно поставить доп. розетку и т.д.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

30.11.2011 в 13:29:26

Для себя. Таким методом хочу отказаться от распределительных коробок под потолками. Нужно поставить побольше розеток, чтобы потом не использовать удлинители. А поскольку на комнату 35 кв.м. ставлю 8 двойных розеток то это надо было бы 7 распред коробок да еще и 8 снижений. А так идет один медный 3*2,5 к которому подпаяны отводы по 30 см.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.11.2011 в 13:40:26

Oleg_Zh написал : на комнату 35 кв.м. ставлю 8 двойных розеток

Oleg_Zh написал : идет один медный 3*2,5 к которому подпаяны отводы по 30 см.

Чем планируете защитить данную линию?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.11.2011 в 13:50:44

можно было вводить кабель в розетку и там делать все соединения, так надо было делать если обходиться без распаячных коробок

0

Переделка зарядных устройств и не только

Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

30.11.2011 в 14:06:03

Anat78 написал : можно было вводить кабель в розетку и там делать все соединения, так надо было делать если обходиться без распаячных коробок

К сожалению, розеточной коробке слишком мало для этого места, да и провод довольно жеский, все не поместится.

Марсик написал : Чем планируете защитить данную линию?

В щитке установлено УЗО и автомат на 25 А.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.11.2011 в 14:27:07

Oleg_Zh написал : автомат на 25 А.

Все верно, чо. "Шоб не выбивало!"