Уважаемые специалисты!
Покритикуйте пожалуйста схему щитка. В общем подъездном щитке от общего стойка идет кабель 6мм к АВ С50, далее 10мм к счетчику... между квартирным щитком и общим щитком протянут ПВ-3 10мм - 3шт. Схемку предполагаю примерно такую
Возможно УЗМ еще добавлю..
Подскажите в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?
сейчас в общем щитке так
Спасибо за любые мнения..
29.12.2011 в 12:17:37
#2805263
Jobit написал : в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?
Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.
29.12.2011 в 17:45:44
#2805763
Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?
29.12.2011 в 17:51:18
#2805774
Узо на 32А не существует
29.12.2011 в 18:39:31
#2805873
avmal написал : Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.
Холодильник перенес к УЗО с духовкой. Бойлер и розетка в туалете (в последствии там возможна душевая кабина) все таки к влажной группе относится... есть мнение что лучше их отдельно от всего остального.. поэтому пока оставил в компании со стиралкой.. Ну и поскольку УЗО 32 не делают - нужно ставить 40А.. там как раз останется резерв под 10А для света в туалет-ванная. По поводу 10А или 16А для стиральной машины.. на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..
Итого получилось (уже вставил конр. модели УЗО и АВ)
29.12.2011 в 18:44:23
#2805881
Jobit написал : на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..
Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...
29.12.2011 в 19:00:01
#2805905
avmal написал : Насколько дорогой?
Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА
29.12.2011 в 19:09:48
#2805916
avmal написал : Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...
Ошибки осознал и исправился)
avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
Узо поставил селективное.. а вот про автомат хотел уточнить.. Автомата С63, который первый в квартире недостаточно? нужно еще такой же в общий щиток, правильно?
29.12.2011 в 20:31:06
#2806054
Jobit написал : Автомата С63, который первый в квартире недостаточно?
Достаточно, если от счётчика до квартирного щита не более трёх метров. И не 63А а достаточного для защиты вводного кабеля или, лучше, 32А, а перед счётчиком рубильник. На вводе квартирного никто автомат вас тоже не заставляет ставить - лучше рубильник, а для защиты групповых линий автоматы стоят.
Jobit написал : Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА
А что-то типа такого за 800 рублей не можете поискать?
29.12.2011 в 22:42:55
#2806263
исправил схемку
29.12.2011 в 22:52:13
#2806279
Jobit написал : исправил схемку
Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
29.12.2011 в 23:09:02
#2806320
от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...
30.12.2011 в 09:47:52
#2806817
avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
30.12.2011 в 10:33:35
#2806849
avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.
30.12.2011 в 10:57:14
#2806875
Alexiy написал : зачем селективное-то?
Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
Alexiy написал : там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.
Достаточно 100мА.
Jobit написал : Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
Какая мощность вам отпущена?
30.12.2011 в 11:11:40
#2806900
avmal написал : Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
30.12.2011 в 11:17:36
#2806906
avmal написал : Какая мощность вам отпущена?
точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..
30.12.2011 в 12:24:12
#2806989
Alexiy написал : а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.
Jobit написал : раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.
Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
30.12.2011 в 14:02:25
#2807104
avmal написал : Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
ИТОГО получилось вот так
УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел
30.12.2011 в 17:36:38
#2807393
покритикуйте уж....:eek:
02.01.2012 в 00:54:50
#2811055
Jobit написал : покритикуйте уж....
УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
02.01.2012 в 01:12:53
#2811077
Jobit написал : покритикуйте уж....
Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
02.01.2012 в 17:56:28
#2811733
Songo написал : УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
3x1,6 - опечатка )))
Songo написал : Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
Да, все верно..
avmal написал : Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
02.01.2012 в 18:07:40
#2811742
Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?
Тоже столкнулся с такой проблемой, плюс у меня еще номинал редкий - 50А. В итоге решил брать селективный диффавтомат российского производства - ekf, стоят они не дорого.
02.01.2012 в 18:11:26
#2811746
vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
02.01.2012 в 18:15:48
#2811755
Jobit написал : Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО. Под свой дифф можно.
serj_mobias написал : это не Россия а Китайская сборка екф
Для этажного щита вполне сойдёт.
02.01.2012 в 18:22:33
#2811761
avmal написал : Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО.
то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
02.01.2012 в 18:33:15
#2811776
Jobit написал : то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
Стационарно подключенное оборудование, согласно нормативных требований, в обязательной защите УЗО не нуждается.
02.01.2012 в 18:37:19
#2811782
serj_mobias написал : vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
Не знал, но меня это не пугает, сейчас почти все собирается там. Двухполюсный селективный диффавтомат - 50А с током утечки 100мА стоит 450-500р (модель АД-2S 50А/100мА), а аналогичное по функционалу решение из селективного УЗО 63А и автомата на 50А нормальных брендов (ABB, Legrand и т.п.) - получалось больше 5тр. Кстати, я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.