29.12.2011 в 11:59:01
Уважаемые специалисты!
Покритикуйте пожалуйста схему щитка. В общем подъездном щитке от общего стойка идет кабель 6мм к АВ С50, далее 10мм к счетчику... между квартирным щитком и общим щитком протянут ПВ-3 10мм - 3шт. Схемку предполагаю примерно такую
Возможно УЗМ еще добавлю..
Подскажите в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?
сейчас в общем щитке так
Спасибо за любые мнения..
29.12.2011 в 12:17:37
Jobit написал : в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?
Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.
29.12.2011 в 17:45:44
Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?
29.12.2011 в 17:51:18
Узо на 32А не существует
29.12.2011 в 18:39:31
avmal написал : Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.
Холодильник перенес к УЗО с духовкой. Бойлер и розетка в туалете (в последствии там возможна душевая кабина) все таки к влажной группе относится... есть мнение что лучше их отдельно от всего остального.. поэтому пока оставил в компании со стиралкой.. Ну и поскольку УЗО 32 не делают - нужно ставить 40А.. там как раз останется резерв под 10А для света в туалет-ванная. По поводу 10А или 16А для стиральной машины.. на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..
Итого получилось (уже вставил конр. модели УЗО и АВ)
29.12.2011 в 18:44:23
Jobit написал : на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..
Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...
29.12.2011 в 19:00:01
avmal написал : Насколько дорогой?
Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА
29.12.2011 в 19:09:48
avmal написал : Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...
Ошибки осознал и исправился)
avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
Узо поставил селективное.. а вот про автомат хотел уточнить.. Автомата С63, который первый в квартире недостаточно? нужно еще такой же в общий щиток, правильно?
29.12.2011 в 20:31:06
Jobit написал : Автомата С63, который первый в квартире недостаточно?
Достаточно, если от счётчика до квартирного щита не более трёх метров. И не 63А а достаточного для защиты вводного кабеля или, лучше, 32А, а перед счётчиком рубильник. На вводе квартирного никто автомат вас тоже не заставляет ставить - лучше рубильник, а для защиты групповых линий автоматы стоят.
Jobit написал : Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА
А что-то типа такого за 800 рублей не можете поискать?
29.12.2011 в 22:42:55
исправил схемку
29.12.2011 в 22:52:13
Jobit написал : исправил схемку
Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
29.12.2011 в 23:09:02
от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...
30.12.2011 в 09:47:52
avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
30.12.2011 в 10:33:35
avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.