06.01.2012 в 17:36:57

Если сработало УЗО, то можно ли подключая поочередно однополюсные автоматы, стоящие после него, локализовать место утечки?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.01.2012 в 17:48:45

Если утечка по нулевому проводу, то не получится.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2012 в 17:52:14

не всегда. если поврежден рабочий ноль одной из линий, подключенной к этому узо, то оно может срабатывать, даже если не включать автомат в фазном проводе этой линии.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.01.2012 в 17:56:20

sergey_sav написал : Если утечка по нулевому проводу, то не получится.

Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом. Это практически "сухой контакт", если учитывать требуемое сопротивление изоляции 0,5 МОм.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2012 в 18:04:49

Smily написал : Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом.

Срабатывают за милую душу. Даже в этажном щите срабатывают селективные 100-300мА, если в квартирном линия без УЗО или УЗО отказало.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2012 в 18:07:57

Smily написал : сопротивление межу N и РЕ

Утечка с N может произойти на влажную стену. забитый в него гвоздь и тд, т е не обязательно из-за замыкания на РЕ:

Правда, на линии должна быть включена нагрузка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.01.2012 в 18:12:56

avmal написал : Срабатывают за милую душу.

Если соединить ноль и землю. Это может произойти при ремонте розеток/выключателей/светильников и при "попадании" буром в провод. Продолжим с этого места http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&page=3&p=2401639&viewfull=1#post2401639 в профильной теме, или ограничимся парочкой фраз в этой?

andrewkhv написал : Утечка с N может произойти на влажную стену. забитый в него гвоздь и тд, т е не обязательно из-за замыкания на РЕ:

Почитайте эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416. Найдёте что добавить - с удовольствием прокомментирую.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2012 в 18:26:19

Smily написал : Почитайте эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416.
Найдёте что добавить - с удовольствием прокомментирую.

А на рисунке правильно изображено? Взводим только верхний автомат, а узо вырубается, хотя повреждение в другой групповой линии

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.01.2012 в 18:32:11

Samurai Jack,
В условии задачи потребители (вплоть до удлинителей) исключены из работы?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.01.2012 в 18:58:38

Smily, Ну и нафига было начинать дебаты про сопротивления?... Вопрос поставлен более чем конкретно и ответ на него был простой.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.01.2012 в 19:34:01

sergey_sav написал : Ну и нафига было начинать дебаты про сопротивления?... Вопрос поставлен более чем конкретно и ответ на него был простой.

Новые форумчане, форумчане не разбирающиеся в этом вопросе или в физике - после фразы вашей (абсолютно правильной) фразы, сразу себе начинают представлять ужасные картины картины: постоянное клацанье УЗО, темнота, каждодневные утечки "с нуля". Я всего-лишь добавил немного конкретики в ваш ответ, сразу обрисовав в какой ситуации эта самая пресловутая "утечка с нуля" возможна. А для желающих "начинать дебаты" была указанна даже конкретная тема, где эти дебаты можно продолжить.

0
Аватар пользователя
Samurai Jack

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Москва

Сообщений: 74

06.01.2012 в 20:07:55

andrewkhv написал : Правда, на линии должна быть включена нагрузка.

Спасибо огромное за наглядный рисунок! Очень помог пониманию процесса. Правильно я понял, что если отрубить всех потребителей в остальных группах, кроме проверяемой, то можно локализовать поочередным подключением фазы, даже при утечке с нуля?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.01.2012 в 20:17:28

Samurai Jack написал : Правильно я понял, что если отрубить всех потребителей в остальных группах, кроме проверяемой, то можно локализовать поочередным подключением фазы, даже при утечке с нуля?

Нет.
При срабатывании УЗО, ДИФ первое, что нужно сделать, это убрать все потребители с линий под этим УЗО.
У Вас проблема, дайте больше информации.

Не исключено что локализовать, можно только при помощи отвертки (демонтаж нулевого конца).

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2012 в 20:37:15

andrewkhv написал : А на рисунке правильно изображено? Взводим только верхний автомат, а узо вырубается, хотя повреждение в другой групповой линии

Пока замкнут N-полюс УЗО и цел нулевой провод, напряжение на нем, даже при включении мощной нагрузки, не превышает единиц вольт. Далее:

Smily написал : Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом. Это практически "сухой контакт", если учитывать требуемое сопротивление изоляции 0,5 МОм.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Samurai Jack

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Москва

Сообщений: 74

06.01.2012 в 20:59:00

Bladiclab написал : Нет. При срабатывании УЗО, ДИФ первое, что нужно сделать, это убрать все потребители с линий под этим УЗО. У Вас проблема, дайте больше информации.

Не исключено что локализовать, можно только при помощи отвертки (демонтаж нулевого конца).

Что убрать всех потребителей уже понял! А почему нельзя затем поочереди подключать каждый автомат и его потребителей и если все ОК - значит не в нем проблема?

Какая еще нужна информация?

А если бы автоматы были 1P+N или 2P, то было бы проще?

0