не всегда. если поврежден рабочий ноль одной из линий, подключенной к этому узо, то оно может срабатывать, даже если не включать автомат в фазном проводе этой линии.
sergey_sav написал :
Если утечка по нулевому проводу, то не получится.
Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом. Это практически "сухой контакт", если учитывать требуемое сопротивление изоляции 0,5 МОм.
sergey_sav написал :
Ну и нафига было начинать дебаты про сопротивления?... Вопрос поставлен более чем конкретно и ответ на него был простой.
Новые форумчане, форумчане не разбирающиеся в этом вопросе или в физике - после фразы вашей (абсолютно правильной) фразы, сразу себе начинают представлять ужасные картины картины: постоянное клацанье УЗО, темнота, каждодневные утечки "с нуля".
Я всего-лишь добавил немного конкретики в ваш ответ, сразу обрисовав в какой ситуации эта самая пресловутая "утечка с нуля" возможна.
А для желающих "начинать дебаты" была указанна даже конкретная тема, где эти дебаты можно продолжить.
andrewkhv написал :
Правда, на линии должна быть включена нагрузка.
Спасибо огромное за наглядный рисунок! Очень помог пониманию процесса. Правильно я понял, что если отрубить всех потребителей в остальных группах, кроме проверяемой, то можно локализовать поочередным подключением фазы, даже при утечке с нуля?
Samurai Jack написал :
Правильно я понял, что если отрубить всех потребителей в остальных группах, кроме проверяемой, то можно локализовать поочередным подключением фазы, даже при утечке с нуля?
Нет.
При срабатывании УЗО, ДИФ первое, что нужно сделать, это убрать все потребители с линий под этим УЗО.
У Вас проблема, дайте больше информации.
Не исключено что локализовать, можно только при помощи отвертки (демонтаж нулевого конца).
andrewkhv написал :
А на рисунке правильно изображено? Взводим только верхний автомат, а узо вырубается, хотя повреждение в другой групповой линии
Пока замкнут N-полюс УЗО и цел нулевой провод, напряжение на нем, даже при включении мощной нагрузки, не превышает единиц вольт. Далее:
Smily написал :
Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом. Это практически "сухой контакт", если учитывать требуемое сопротивление изоляции 0,5 МОм.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Bladiclab написал :
Нет.
При срабатывании УЗО, ДИФ первое, что нужно сделать, это убрать все потребители с линий под этим УЗО.
У Вас проблема, дайте больше информации.
Не исключено что локализовать, можно только при помощи отвертки (демонтаж нулевого конца).
Что убрать всех потребителей уже понял! А почему нельзя затем поочереди подключать каждый автомат и его потребителей и если все ОК - значит не в нем проблема?
Какая еще нужна информация?
А если бы автоматы были 1P+N или 2P, то было бы проще?