Уважаемые специалисты!

Рабочие, делая разводку проводки по квартире, в одной из комнат сделали странную схему. В комнате будет 2 люстры, включаемые от одного двойного выключателя. Соответственно, нужно чтобы люстры могли включаться независимо друг от друга. Насколько я понимаю для этого нужно от каждой люстры провести кабель к выключателю... Но они сделали одним кабелем.. От одной люстры кабель идет к второй, а от второй кабель к выключателю. Мне кажеться это как то не правильно? Ваше мнение?

Схема примерно такая

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 21:23:34

На первой люстре 5 проводов (2 земли дополнительно не считаем, если есть).
Ноль – 3 провода (соединение - приход, 1 люстра, уход на вторую) Фаза -1 клавиша (соединение - приход, 1 люстра) Фаза -2 клавиша (соединение - приход, уход на 2 люстру) На второй люстре 3 провода (фаза, ноль, заземление если есть).

0
petrash
petrash
Новичок

Регистрация: 29.09.2008

Москва

Сообщений: 11

08.01.2012 в 21:31:14

Ну не дебилы же они, остальное то правильно собрали? Нормальная схема если конечно подключение не последовательное(см.начало)

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

08.01.2012 в 21:52:46

Bladiclab написал : На первой люстре 5 проводов (2 земли дополнительно не считаем, если есть). Ноль – 3 провода (соединение - приход, 1 люстра, уход на вторую) Фаза -1 клавиша (соединение - приход, 1 люстра) Фаза -2 клавиша (соединение - приход, уход на 2 люстру) На второй люстре 3 провода (фаза, ноль, заземление если есть).

Я правильно понимаю, что эта схема подразумевает использования кабеля для заземления в качестве нуля для второй люстры? А вообще эта схема насколько правильная?

petrash написал : Ну не дебилы же они, остальное то правильно собрали? Нормальная схема если конечно подключение не последовательное(см.начало)

Да пока остальное не подключали... я просто увидел что на месте одной из люст торчит два кабеля... В остальных комнатах в этой же квартире где двойные выключатели проложены к каждой люстре свой провод.. На вопрос почему в одной комнате не так как в остальной квартире - рабочие говорят, что можно так и так.. Вот думаю над тем, стоит ли переделать и эту комнату.. то есть сделать к каждой люстре свой кабель...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:00:20

Jobit написал : Я правильно понимаю, что эта схема подразумевает использования кабеля для заземления в качестве нуля для второй люстры?

Нет, ноль и есть ноль. Земля есть земля, все отдельно.
Просто посчитайте по штучно количество проводов в потолке у 1 люстры и у 2.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.01.2012 в 22:01:14

Bladiclab написал : На первой люстре 5 проводов

Зачем? :swoon Четырех достаточно вполне.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:12:04

Impuls написал : Зачем?

5 проводов это. 1 приход нуля 2 фаза (1 клавиша) 3 фаза (2 клавиша) 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры Нее забываем
6 заземление 7 заземление 2 люстры

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:13:44

Jobit написал : В комнате будет 2 люстры,

По этому и 5 проводов. Вернее предполагаю, что так смонтировали.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

08.01.2012 в 22:26:24

Bladiclab написал : По этому и 5 проводов. Вернее предполагаю, что так смонтировали.

По сути у первой люстры 6 проводов.. 3 от второй люстры и 3 от выключателя

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:31:54

Jobit написал : По сути у первой люстры 6 проводов.

1 ноль с коробки 2 фаза 1 кл. 3 фаза 2 кл. 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры 6 3 провод на 2 люстру (желто-зеленый, не куда не подключен, резерв)

На первой люстре должны быть 7 проводов, а не 6, заземления на люстрах нет.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

09.01.2012 в 00:59:21

Bladiclab написал : 5 проводов это. 1 приход нуля 2 фаза (1 клавиша) 3 фаза (2 клавиша) 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры

Понял, Вы считаете все жилы в кучу, и приходящие, и уходящие. Тогда семь (PE, независимо от того, есть в люстрах PE-контакт или нет, положено).