Подскажите пожалуйста.
Имеем к примеру три группы автоматов . И трехфазную сеть , как правильнее сделать?
Посадить каждую группу на свою фазу через одно трехфазное узо или через три однофазных?с точки зрения удобства мне кажется лучше по отдельности, а с точки зрения экономии места и денег ?что скажите?
Заранее благодарен
Валерич написал :
Посадить каждую группу на свою фазу через одно трехфазное узо или через три однофазных?с точки зрения удобства мне кажется лучше по отдельности, а с точки зрения экономии места и денег ?что скажите?
Для начала вам надо определиться со своими пожеланиями - сделать подешевле и покомпактнее или сделать поудобнее при эксплуатации.
После вводного трехполюсного автомата - трехфазное узо, лучше селективное на 100-300мА, а потом три однофазных на 30мА. А если денег мало - можно тремя однофазными обойтись
andrewkhv написал :
После вводного трехполюсного автомата - трехфазное узо, лучше селективное на 100-300мА, а потом три однофазных на 30мА. А если денег мало - можно тремя однофазными обойтись
Если вы сейчас обрисовали построение схемы квартирного щита, то необходимости в УЗО 100-300мА вообще нет, поскольку далее на каждой фазе стоит УЗО 30мА. "Противопожарное" УЗО 100-300мА ставится в этажном щите или ВРУ для защиты вводов.
Согласен ,но на всякий пожарный случай лучше поставить.
Kamikaze написал :
УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.
Вдруг однофазное узо сломается? Некоторое время, до обнаружения неисправности, вводное будет выполнять "противопожарную" функцию:
ПУЭ7 написал :
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
andrewkhv написал :
Вдруг однофазное узо сломается? Некоторое время, до обнаружения неисправности, вводное будет выполнять "противопожарную" функцию:
Сообщение от ПУЭ7
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Не заметили, что продублировали мои слова? "На вводе в квартиру", а не после ввода ...
Я думал, что "ввод в квартиру" - это не обязательно начало кабеля, расположенное в этажном щите, а также и его конец в квартире. То есть это узо может и в квартирном щите находиться. Неправильно?
Спасибо за ответы. Я все это спрашиваю применимо именно к квартирному щиту.
На площадке уже стоит включатель нагрузки на 63А счетчик, и противопожарной дифавтомата 4р на 25А. В квартиру приходит 3 фазы N и PEN.
С точки зрения удобства я понимаю, что три отдельных узо лучше, так врубится одна группа при срабатывали УЗО , а не три при 4р. Попробую нарисовать схемы т ак и так, тогда посмотрю.в уме не получается представить)
avmal,Конечно смотрел, в частности и ваши щиты, как я понял вы эти варианты комбинируете, в одном щите, стоят отдельные 2р узо на группы, и 4p узо на разные группы.