Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

23.01.2012 в 00:08:16

Подскажите пожалуйста. Имеем к примеру три группы автоматов . И трехфазную сеть , как правильнее сделать? Посадить каждую группу на свою фазу через одно трехфазное узо или через три однофазных?с точки зрения удобства мне кажется лучше по отдельности, а с точки зрения экономии места и денег ?что скажите? Заранее благодарен

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 02:53:38

Валерич написал : Посадить каждую группу на свою фазу через одно трехфазное узо или через три однофазных?с точки зрения удобства мне кажется лучше по отдельности, а с точки зрения экономии места и денег ?что скажите?

Для начала вам надо определиться со своими пожеланиями - сделать подешевле и покомпактнее или сделать поудобнее при эксплуатации.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 03:03:08

После вводного трехполюсного автомата - трехфазное узо, лучше селективное на 100-300мА, а потом три однофазных на 30мА. А если денег мало - можно тремя однофазными обойтись

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 03:46:33

andrewkhv написал : После вводного трехполюсного автомата - трехфазное узо, лучше селективное на 100-300мА, а потом три однофазных на 30мА. А если денег мало - можно тремя однофазными обойтись

Если вы сейчас обрисовали построение схемы квартирного щита, то необходимости в УЗО 100-300мА вообще нет, поскольку далее на каждой фазе стоит УЗО 30мА. "Противопожарное" УЗО 100-300мА ставится в этажном щите или ВРУ для защиты вводов.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 05:41:28

Согласен ,но на всякий пожарный случай лучше поставить.

Kamikaze написал : УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.

Вдруг однофазное узо сломается? Некоторое время, до обнаружения неисправности, вводное будет выполнять "противопожарную" функцию:

ПУЭ7 написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 09:29:10

andrewkhv написал : Вдруг однофазное узо сломается? Некоторое время, до обнаружения неисправности, вводное будет выполнять "противопожарную" функцию: Сообщение от ПУЭ7 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Не заметили, что продублировали мои слова? "На вводе в квартиру", а не после ввода ...

1
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 09:41:13

Я думал, что "ввод в квартиру" - это не обязательно начало кабеля, расположенное в этажном щите, а также и его конец в квартире. То есть это узо может и в квартирном щите находиться. Неправильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 09:58:32

andrewkhv написал : Я думал, что "ввод в квартиру" - это не обязательно начало кабеля, расположенное в этажном щите, а также и его конец в квартире.

Если ставить в квартире, то что будет защищать ввод?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

23.01.2012 в 10:38:42

Спасибо за ответы. Я все это спрашиваю применимо именно к квартирному щиту. На площадке уже стоит включатель нагрузки на 63А счетчик, и противопожарной дифавтомата 4р на 25А. В квартиру приходит 3 фазы N и PEN. С точки зрения удобства я понимаю, что три отдельных узо лучше, так врубится одна группа при срабатывали УЗО , а не три при 4р. Попробую нарисовать схемы т ак и так, тогда посмотрю.в уме не получается представить)

1
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 10:51:38

Валерич написал : Попробую нарисовать схемы т ак и так, тогда посмотрю.в уме не получается представить)

А не пробовали посмотреть фотографии уже готовых аналогичных щитов?

1
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2012 в 11:00:42

Валерич написал : В квартиру приходит 3 фазы N и PEN.

Не РЕН,а РЕ.

Валерич написал : С точки зрения удобства я понимаю, что три отдельных узо лучше, так врубится одна группа при срабатывали УЗО , а не три при 4р

Решать вам что для вас удобнее.