GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 315

06.02.2012 в 23:52:52

Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11, подключено параллельно 2 небольших теплых пола ARNOLD RAK - FH2120P (50x400cm 160 ватт\м2 мощность 380 ватт) и FH2107P (50x150cm 160 ватт\м2 мощность 120 ватт) на первом сопротивление около 150 ом, на другом 450 ом (сопротивление в пределах заводских показателей). Термодатчик показывает 15кОм (что в общем-то соответствует холодному 21 градусному полу).

При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит. Включение и выключение (с характерным щелчком) происходит, но на выходе ничего нет. Если выключить и включить минут через 20-30 - то опять работает. И еще момент - если во включенном состоянии его выключить тумблером, а потом включить то на выходе опять ничего нет, если покрутить терморегулятор (меньше-больше), то после характерного щелчка выход опять под напряжением.

Вся эта конструкция начала глючить на 3й год эксплуатации, до этого работало нормально.

Известная проблема? Как-то лечится терморегулятор или проще заменить на более надежный (на какой)? С учетом того, что термодатчик менять очень бы не хотелось...

Может ли проблема быть вызвана тем, что полы подключены параллельно, а не последовательно? Вообще по идее при параллельном подключении сильнее будет греть тот, где ниже сопротивление, так?

P.S. Попутно выяснил, что при подключении регулятора были перепутаны фаза и ноль, поменял их местами но ничего не изменилось.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.02.2012 в 06:08:04

простой электромеханический термостат, за 3 года просто уже износ, купите любой другой и будет все работать.

0

Переделка зарядных устройств и не только

CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.02.2012 в 11:44:02

GAP5 написал : При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит.

Имхо, не работает коммутирующее реле. Могу предположить по аналогам, что схема внутри не столь сложная :емкостной баласт, компаратор, рэле,- все на одной плате. Отключите все провода, аккуратно разберите и осмотрите плату со стороны пайки в месте установки реле и особенно клеммной колодки. При излишнем усилии затягивания, корпус колодки стремится провернуться вокруг оси винта, при этом контакт на плате может разорвать пайку (т.е. для начала, ищите видимый не-контакт в монтаже).

Не знаю как надежность конкретно OJ Electronic OTN, но 3 года - не срок для простых регуляторов.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 315

07.02.2012 в 12:26:37

Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные... хотя сопротивление между ними 0 кОм, может попробовать их почистить или это уже бесполезно?

P.S. А если заменить его на DEVI 550, но без замены датчика, могут быть проблемы?

Датчик в комплекте с DEVI: -10 = 66kOm 0 = 42kOm 25 = 15kOm 50 = 6kOm

Установленный датчик: -10 = 64kOm 0 = 38kOm 10 = 23kOm 20 = 14kOm 30 = 9kOm

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.02.2012 в 12:35:13

при монтаже термо датчика он должен быть в гофре и потому сменяем

0

Переделка зарядных устройств и не только

CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.02.2012 в 12:53:20

GAP5,

GAP5 написал : Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные...

Это что за реле такое, что даже видно контакты? можно разобрать и почистить?

Если реально можете зачистить контакты, почему бы - нет? (без напильника конечно же) Раз вы уже все демонтировали , так может проверите "на столе" в автономном режиме (без нагревательного элемента и датчика в полу), потребуется только дополнительный резистор ~ 10 KOm.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 315

07.02.2012 в 13:31:34

Реле в пластиковом прозрачном корпусе, он снимается... А чем чистить, ножом скаблить? Там как будто расплав какой-то на медных контактах...

Резистор в качестве датчика или как нагрузка?

Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет...

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.02.2012 в 13:53:08

GAP5,

GAP5 написал : Там как будто расплав какой-то на медных контактах...

Чистить имеет смысл, если элементы контактной группы сохранили нормальную форму. Если в вашем понимании расплав - это что то бесформенное, то чистить - не имеет смысла, потому как все поплавилось и отгорело уже.

GAP5 написал : Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет...

Похоже, что с датчиком у вас серьезные проблемы, может пока не дергать без надобности, разберитесь сначала с регулятором.

GAP5 написал : Резистор в качестве датчика или как нагрузка?

В качестве датчика.

Проверить работоспособность можно и без нагрузки, однако, если присоедините вместо кабеля - лампочку, то будет нагляднее.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 315

07.02.2012 в 14:58:44

В общем проверил "на столе", при 14кОм "датчике", включаю, реле щелкает, и тут же отключается, если покрутить регулятор - реле опять пытается замкнуться и тут же отключается. Реле 24 вольта, а на контактах 10в.

Есть электролит 50v 100uf, может быть в нем проблема?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.02.2012 в 15:00:03

фото можно регулятора что внутри? У вас что то с цепью питания, надо все элементы проверять

0

Переделка зарядных устройств и не только

GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 315

07.02.2012 в 15:25:37

Итак, более точные измерения: при отключенном выходе (регулятор температуры на минимуме) - на контактах электролита 28 вольт, как только включается реле (регулятор на максимум) тут же напряжение падает до 10 вольт и реле мгновенно размыкается.

Попробовал заменить 50в 100uf электролит на 50в 1000uf - та же симптоматика, но реле после замыкания держится замкнутым около 4 секунд, т.е. пока не разрядит конденсатор. Попробовать выпаять реле и замерить потребляемый ток?

Фото внутренностей

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.