Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

11.02.2012 в 16:09:50

В связи с тем, что в нашем городе УЗО типа А от ABB, Legrand, Schneider или Siemens днем с огнем не сыщешь прошу посмотреть схему и посоветовать, где можно поставить УЗО типа АС, а где нужно оставить тип А (буду заказывать и долго ждать).

Спасибо!

0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.02.2012 в 16:57:25

Marat написал : буду заказывать и долго ждать

Если так, то не все ли равно - одно заказывать, или пять? Брендовые УЗО "А" более 25А 10мА Вы вряд ли дождетесь, ибо редкость неимоверная (25А 10мА есть у Schneider Electric). Руководствуясь логикой приверженцев типа А, в Вашей схеме АС допустимо только на линии водогрея.

Свет с розетками в одну кучу - так себе решение.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

12.02.2012 в 09:29:25

Марсик написал : Руководствуясь логикой приверженцев типа А, в Вашей схеме АС допустимо только на линии водогрея.

А если и водогрей с электронным управлением ?

Марсик написал : Свет с розетками в одну кучу - так себе решение.

Мягко сказано...

0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.02.2012 в 11:01:35

dokar написал : А если и водогрей с электронным управлением ?

Тогда все пропало, придется удавиться и там недопустимо.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

12.02.2012 в 11:18:24

Марсик написал : недопустимо.

За всю Европу не отвечу, но во многих странах идёт массовая замена типа АС на тип А. Не это ли одна из причин наводнения нашего рынка типом АС?

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.02.2012 в 11:28:43

dokar написал : Не это ли одна из причин наводнения нашего рынка типом АС?

Не вижу особой связи между запретом АС в европе и отсутствием типа А на складах магазинов. Скорее, это нежелание магазинов расширять ассортимент, при том, что народ и АС берет. А многие про тип А вообще не в курсе. Короче, все в отношении к потребителю. Не верю, что производственные мощности электротехнических корпораций не позволяют обеспечить Россию и прочий Гондурас типом А. Просто не заказывают у них оттуда, вот и все.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

12.02.2012 в 11:41:57

Марсик написал : Свет с розетками в одну кучу - так себе решение.

Почему? Мысль была такая, чтобы если что-то выбьет, то разбираться что произошло при свете или питании в розетках.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.02.2012 в 11:44:56

А если узо выбьет?

0
нервный
нервный
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

12.02.2012 в 12:34:15

я на стиралки ас ставлю и ничего не выбивает,людишки не жалуются. а водогрей о боже,с электронным управлением это простейший цифровой регулятор температуры,на узо в нем нечему влиять

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

12.02.2012 в 14:24:24

нервный написал : По умолчанию

я на стиралки ас ставлю и ничего не выбивает,людишки не жалуются. 

На стиралках с отжимом свыше 600 обормотов управление ими какое ?;)

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

12.02.2012 в 14:54:44

нервный написал : я на стиралки ас ставлю и ничего не выбивает,людишки не жалуются.

Дык в том то и дело.... что при пульсированной утечке АС не выбьет...

Мое "имхо" такое - если в хате трехпроводка (TN-C-S) - то можно не париться , т.к. УЗО является ДОП защитой, а не основной... как при ТТ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.