Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

22.02.2012 в 00:55:10

Доброго времени суток. Прошу помощи.

У меня старая проводка. В новый год перестали работать розетки (автомат на фазе не сработал) После пересчёлкивания земли, заработала только первая розетка, от неё была проложена сопля, после чего всё заработало, но при этом была отключена розетка параллельная первой. Когда параллельную розетку включили, отключились все розетки после той, на которую кинули соплю, покурочив эту розетку, все остальные заработали.... В это воскресенье сработал автомат и розетки выключились, я его включил, но через пару часов он выключился. Так я боролся до вторника, когда в очередной раз включив автомат, я увидел через 2-3 сек, после включения, в нём искру и он отключился. Сейчас автомат выключен и я сижу без розеток, что может происходить и как быть?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1870

22.02.2012 в 02:46:56

в такой темноте сложно советовать....ну если не собираетесь из-за этого менять квартиру, уберите все сопли и проверьте все соединения....

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

22.02.2012 в 06:41:40

Настораживает:

Лёха12 написал : После перещёлкивания земли

Что это означает?

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

22.02.2012 в 08:43:20

Impuls написал : После перещёлкивания земли

Эээ - may be - УЗО...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2012 в 08:45:08

Impuls написал : Что это означает?

это значит что 1-полюсные автоматы и в фазе и в нуле. Я угадал?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2012 в 09:27:11

Лёха12 написал : что может происходить и как быть?

Версии, варианты. Может быть что угодно, при наличии соплей и раскуроченных розеток... Как быть? Вызвать электрика и поменять проводку...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

22.02.2012 в 22:39:11

Impuls, прошу прощения, это значит что 1-полюсные автоматы и в фазе и в нуле, Alexiy прав.

sergey_sav, сегодня был специалист (электрик) из средней азии, включил проблемный автомат, сказал, что всё хорошо и через 15 мин. автомат вырубился, потом придя повторно, он поставил автомат с бОльшим номиналом тока и ушёл, сказав, что всё будет работать. Это было утром, придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.

Благодарю за ответы)

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

22.02.2012 в 23:04:37

Лёха12 написал : он поставил автомат с бОльшим номиналом тока и ушёл, сказав, что всё будет работать. Это было утром, придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.

Блин, да поставьте туда лом уже и бегите подальше! Такой фейерверк лучше издалека смотреть!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2012 в 23:26:24

Лёха12 написал : придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.

Вы ещё не смотрели это кино? Конец традиционный - сгорит проводка.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.02.2012 в 23:29:01

avmal написал : Конец традиционный - сгорит проводка.

Возможно вместе с квартирой...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2012 в 23:44:37

Alex___dr написал : Возможно вместе с квартирой...

Да, возможны варианты ...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.02.2012 в 00:22:46

Лёха12 написал : сегодня был специалист (электрик) из средней азии

Честно говоря, я имел в виду именно "электрика" или "электромонтажника" (просто на форуме давно не делается различий)... То есть того, кто поменяет проводку, а не того, кто поставит автоматик "шоб не выбивало"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.02.2012 в 01:29:44

sergey_sav написал : Честно говоря, я имел в виду именно "электрика" или "электромонтажника" (просто на форуме давно не делается различий)... То есть того, кто поменяет проводку, а не того, кто поставит автоматик "шоб не выбивало"

Что касается азиатов - работали под моим началом таджики, 6 человек. Работали классно, без приближений говорю. Когда фирма эта гребаная их кинула (как и меня впоследствии), притащил я на этот объект своего друга и, в некотором роде, выученика. Он посмотрел на один щит, на другой...

  • Это что, таджики собирали??? - Не поверил человек, что так бывает. Много позднее, будучи инженером по эксплуатации зданий, имел в своем подчинении некоего Толю Суркова, электромонтера опытного, бывалого, "квалифицированного специалиста". Когда на 9-м этаже 9-этажного дома после залива настал трындец, который еще до меня кто-то полуграмотно устранил, Толю нашего вызвали на "погасший свет". Когда я подъехал, он уже стоял на улице, решив, как он думал, проблему. Вопросы, понятно... Оказалось, что КЛЛ имеют неприемлемо высокий пусковой ток, из-за этого выбивает автомат и надо просто заменить его на другой по номиналу. Да. На линии Al 2.5 кв.мм. поставить автомат 25 А. Ушел я его.
0
Аватар пользователя
Neitrinos

Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

23.02.2012 в 02:41:27

если новый автомат не помог, то показательно что где-то, каким-то образом возникает кз из-за нагрева (перегруз исключился) + можно проверить контакты-подтянуть, заменить АВ на номинал обратно, азиатов в дом не пускать!))))

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1870

23.02.2012 в 03:53:18

это не к/з, перегруз! проводка старая, плоплыла изоляция...теперь только, прозвонить.