Подскажите пожалуйста, можно ли сделать контур заземления и разделение PEN на PE и N на столбе, если до дома ~50 метров, аллюминий 16. Кабель бронированный, четырехжильный. То есть свободная жила для PE есть, но не будет ли слишком большим сопротивление земли ? Или обязательно делать еще один контур около дома ? Если можно делать контур только у столба, то буду делать TN-C-S, а вот если у дома (дом деревянный) страшновато, тогда может быть лучше TT.

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

07.03.2012 в 00:26:39

Посмотрел ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81) , если верить ему, то сопротивление жилы будет очень небольшим при такой длине кабеля. Получается, что можно делать заземление у столба и не делать повторное у дома ?

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.03.2012 в 00:47:32

Так Вас что интересует:

Tolyar написал : сопротивление земли

или

Tolyar написал : сопротивление жилы

?

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

07.03.2012 в 01:17:20

Меня интересует, допустимо ли вести землю проводом такого сечения на такое расстояние. Насколько я понимаю, есть минимальное сечение кабеля, которым допустимо вводить землю в дом. Более того, насколько я могу видеть по форуму, заземление в большинстве случаев делают непосредственно у самого дома, но меня это очень смущает. Если будут проблемы с заземлением в СНТ, то через мою землю пойдет очень большой ток, и я не хочу чтобы это было около дома, или подводящий кабель сплавился.

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

07.03.2012 в 03:10:31

Tolyar написал : Меня интересует, допустимо ли вести землю проводом такого сечения на такое расстояние. Насколько я понимаю, есть минимальное сечение кабеля, которым допустимо вводить землю в дом. Более того, насколько я могу видеть по форуму, заземление в большинстве случаев делают непосредственно у самого дома, но меня это очень смущает. Если будут проблемы с заземлением в СНТ, то через мою землю пойдет очень большой ток, и я не хочу чтобы это было около дома, или подводящий кабель сплавился.

Возможно, обеспечив требование ПУЭ п.п. 1.7.103. для повторного заземления РЕN проводника, до его разделения. Главное что бы несущий трос выдержал, даже после попадания молнии.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.03.2012 в 08:17:06

Tolyar написал : Подскажите пожалуйста, можно ли сделать контур заземления и разделение PEN на PE и N на столбе, если до дома ~50 метров

Не имеет смысла т.к. защищать от Удара током при К.З. на корпус (например нагреватель воды в кухне) нужно вас , а не стоящего в это время у столба прохожего. Ему то ничего не будет. А вас кратковременно "поцелует" > 110V. Опора и ее повторка - забота СНТ. При таком сечении кабеля и отсутствии заземления в водоносные слои(металл скважина). Вашему кабелю ничего не грозит. На опоре конечно нужно сделать повторное заземление. Достаточно штыря 3 метра в землю и проволокой 6-8 мм2 на верх на магистраль PEN (чтоб ваш кабель не дербанить). При возможности 3ф. в дом это счастье :). Попробуйте договориться.

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

07.03.2012 в 23:56:15

a-electron написал : Возможно, обеспечив требование ПУЭ п.п. 1.7.103. для повторного заземления РЕN проводника, до его разделения. Главное что бы несущий трос выдержал, даже после попадания молнии.

У меня бронированный кабель под землей :)

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

08.03.2012 в 00:05:24

Насяльника написал : Не имеет смысла т.к. защищать от Удара током при К.З. на корпус (например нагреватель воды в кухне) нужно вас , а не стоящего в это время у столба прохожего. Ему то ничего не будет.

Не совсем понял :( Я не хочу защищать кабель или кого-то у столба. Я хочу, чтобы у меня был PE в доме. Есть два варианта TT и TN-C-S. Делать TT не очень хочется. Доверять электрикам СНТ я точно не буду, значит в любом случае надо делать свой контур. Но если это будет TN-C-S, то на него может пойти очень большой ток, если есть перекос на общем кабеле СНТ. Именно поэтому я хочу сделать повторный контур + разделение PEN на вводном столбе, до счетчика, но после автомата, чтобы не рисковать самому (если что автомат отрубит всё сразу). Вопрос в том, а поможет ли мне контур заземления если до дома вести землю по алюминию. Насколько я знаю землю в дом стараются завести медными шинками, причем очень приличной толщины, а никак не алюминием.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.03.2012 в 00:16:29

Tolyar написал : Насколько я знаю землю в дом стараются завести медными шинками, причем очень приличной толщины,

это где же так богато живут:ввод в дом медными шинками?

Tolyar написал : то на него может пойти очень большой ток,

а с чего вы взяли что ток будет большим?у вас что,есть замеры фазных нагрузок на ВЛ?

Tolyar написал : Именно поэтому я хочу сделать повторный контур

а вы уверены,что забив один уголок у столба наберёте нужные 30Ом? да и насколько знаю,повторное заземление у столба не является полноценным заземлением для TN-C-S

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

08.03.2012 в 00:46:59

4Серый написал : а с чего вы взяли что ток будет большим?у вас что,есть замеры фазных нагрузок на ВЛ?

Кончено у меня нет замеров, просто я не хочу рисковать. И потом, если сейчас нет тока, это не значит что его не будет.

4Серый написал : а вы уверены,что забив один уголок у столба наберёте нужные 30Ом?

Я не один буду вбивать :) Я хочу сделать нормальный контур, только у дома соединять ноль и землю опасаюсь.

4Серый написал : да и насколько знаю,повторное заземление у столба не является полноценным заземлением для TN-C-S

Так поэтому и спрашиваю, чтобы глупостей не понаделать.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.03.2012 в 00:49:42

Tolyar написал : аллюминий 16. Кабель бронированный, четырехжильный.

то есть у вас сейчас на 220В задействованы две жилы,а две свободные?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

08.03.2012 в 09:02:19

Tolyar написал : Кабель бронированный, четырехжильный. То есть свободная жила для PE есть

Если Вы правильно изложили, то у Вас 2-х проводное питание дома 4-х жильным кабелем.

При 2-х проводном питании одноквартирного дома нужно делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток в полном объеме как и по фазному проводу, то есть по сути при 2-х проводном ответвлении нейтральный провод является 100% рабочим при любой нагрузке, из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод как PEN, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему с типом заземления TN!

Даже в 3–х фазных сетях, где ток по PEN тем меньше чем равномерней нагрузка по фазам, PEN всего лишь может быть, но, ни как не рекомендуется и тем более не обязателен, что говорит об том, что PEN в некоторых случаях не является лучшим решением!

ПУЭ 2009 Украина написал : 1.7.145. В системе ТN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.

ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Нигде в пунктах относящихся непосредственно к PEN и соответственно приоритетных над другими пунктами не пишется, что PEN может быть в 1-но фазных сетях!

Тем более у Вас нет СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве дома или реконструкции и не реально на всей площади приусадебного участка где очень высока вероятность использования электроприборов класс защиты 1!

ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

Так же у Вас деревянный дом!

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т.д.). Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).

Это не говоря об том, что при 2-х проводном питании дома в случае обрыва ответвления, например, из-за обледенения, въехавшей в столб машины или как описано в теме Перепутали ноль и фазу... высока вероятность перепутывания подключение жил ответвления.

Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Электроснабжение загородного дома, на данный момент в сообщении 14. Уточню и дополню к написанному в той теме, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля должна полключаться только со стороны ввода.

Контур на столбе ответвления нужен разве что если там стоит ЩУ в железном корпусе смонтированном по классу защиты 1.

В идеале нужно делать повторные ЗУ на столбе ответвления, если ЩУ пластиковый или смонтирован по классу защиты 2 то достаточно ЗУ тип А, на 2-х ближайших столбах, в финансовом плане лучше скооперироваться с соседями, и возле дома контур.

В самом крайнем случае обязательно нужно делать хотя бы бюджетное ЗУ вдоль стены дома, по возможности со стороны опасных помещений!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

09.03.2012 в 00:12:11

4Серый написал : то есть у вас сейчас на 220В задействованы две жилы,а две свободные?

Да, именно так. На щиток меня трехфазка заведена, но к дому идет только одна фаза, и остальные использовать я пока не планирую.

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

09.03.2012 в 00:26:22

Tolyar написал : У меня бронированный кабель под землей

А чё тогда вообще было вопрос задавать.:) "Наливай да пей". Мне ща лень в ПУЭ лезть, но по моему повторное заземление кабельного ввода вообще не нормируется, завтра ,точнее уже сегодня, днём гляну по точнее. Главное браню не забудь на опоре надёжно заземлить "и вперёд на мины"! :)

0
Аватар пользователя
Tolyar

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

09.03.2012 в 00:59:00

Почитал, подумал и возникла крамольная мысль. Если у меня водопровод полипропилен (то есть не проводящие трубы), батарей нет вообще, газа тоже нет. Может быть мне вообще не делать заземление ? С одной стороны положено, но я ни как не могу представить, куда может потечь ток, даже если на корпус скажем водонагревателя попадет фаза и я за него схвачусь. Пол тоже дерево, ток не проводит. Почитал другие темы про заземление, но такое впечатление, что единого мнения нет даже у профи :(