Здравствуйте. Меняю проводку в квартире и хотелось бы послушать критику по поводу схемы проводки. Интересует вопрос по поводу прокладки кабеля под деревянным полом? можно? в чем? В гофре? В металлорукаве? Если металлорукав то нужно его заземлять или нет? Каждый кабель в своей гофре или можно два кабеля в одну гофру положит? Так же хотелось бы знать по поводу пустот в плитах, можно в одной полости два кабеля тянуть как у меня?

0
Вложение
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

09.03.2012 в 11:35:36

увас всего 4 АВ, тогда такой вопрос: а на что они? что будут отключать? Просто по схеме не понятно, например там где 4 смежные розетки, зачем 2 кабеля? как я понял вы хотите раскидать всю квартиру на 4 АВ тоесть в среднем по комнате на АВ так? И еще не понятно зачем вам група выключателей так далеко от комнат? Тоесть как я понял комнату в левом нижнем углу будет выключать выключатель с коридора и т.д.? Вобщем под полом в иеталорукаве ложить я думаю самое то будет, но схему вашу тут не одобрят поверьте)))) 2 кабеля в одну говру ложит можно P.S. напишите еще номиналы АВ если не сложно, и подпишите где какая комната

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

09.03.2012 в 12:43:26

в металлорукаве, заземлять не надо. Вообще, в деревянных домах (а у вас деревянный пол) опасность возгорания дерева, если мыши повредят кабель. Поэтому и требование - в металлической трубе, даже не металлорукав. Вероятность появления мышей в многоквартирном доме минимальна, но отлична от ноля. Ещё вариант, прокладывать кабель голым, но с индексом нг - ВВГнг, а в щитке установить т.наз противопожарное УЗО - обычное УЗО на ток утечки не менее 30 мА. Если м/рукав - то при выходе из пола в штробу укладывать уже голый кабель. Можно и два и три кабеля в один м/рукав и в один канал. Отдельно, если силовой кабель и слаботочка. По поводу схемы - 4 автомата, 4 линии, 2 на розетки прямиком, 2 - на розетки с отпайкой на освещение. Надо разделить освещение и розетки, и разный номинал автоматов. То есть, по кр мере один автомат-одну линию выделить на освещение, остальные три - на розетки P.S.Посмотрел ещё раз, у вас выходит со щитка линия освещения отдельно, и 4 линии на розетки, итого 5 линий? А автоматов 4?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2012 в 12:52:35

KCU, Кабель на освещение тоже требуется трёхжильный.

0
Аватар пользователя
KCU

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Пермь

Сообщений: 94

09.03.2012 в 14:01:41

на схеме 4 автомата: 1 кухня(стиралка+подсветка плиты), 2кухня(холодильник, микроволновка, чаиник и т.д), 3свет(кухня, туалет, ванна, кладовка), 4 розетки спальни и зала. Будет еще 5и автомат на свет коридора, зала и спальни. автоматы по 16А, на свет по 10А.

elecktris написал : Можно и два и три кабеля в один м/рукав и в один канал. Отдельно, если силовой кабель и слаботочка.

у меня получается на кухню будет идти две линии и они вроде как обе силовые (почти вся мощная техника на них подкл будет). Получается надо две трубы использовать?

Pullo написал : увас всего 4 АВ, тогда такой вопрос: а на что они? что будут отключать? Просто по схеме не понятно, например там где 4 смежные розетки, зачем 2 кабеля?

будут на разных автоматах : один на кухню, другой на комнаты

зачем 3 жили на освещение если там по одной ламне висеть будет?

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.03.2012 в 14:35:56

KCU написал : зачем 3 жили на освещение если там по одной ламне висеть будет?

Ф Н РЕ, если в будищем захотите повесить люстру на два включения, нужно 4*1,5.

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

09.03.2012 в 17:47:03

KCU написал : 4 розетки спальни и зала. Будет еще 5и автомат на свет коридора, зала и спальни.

ясно просто по вашей схеме этого не понять, там этого нет

0
Аватар пользователя
KCU

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Пермь

Сообщений: 94

09.03.2012 в 18:27:46

В качестве трубы под деревянным полом можно использовать металлопластиковую трубу или нет? И есть какие то спец диэлектрические трубы. или труба(гофра) должна быть металлической?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2012 в 19:38:53

KCU написал : И есть какие то спец диэлектрические трубы. или труба(гофра) должна быть металлической?

Более того - труба должна быть стальной. Хотя, можно и без трубы, если проводку, проложенную по перекрытию, закрыть слоем ЦПС.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

09.03.2012 в 20:23:14

Либо метал труба, либо

avmal написал : закрыть слоем ЦПС.

либо опять же замазать слоем расствора ( типа стяжку сделать )...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.03.2012 в 20:45:52

elecktris, Вы б, пока, воздержались от советов... от мышей... блин

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

09.03.2012 в 21:47:00

у меня получается на кухню будет идти две линии и они вроде как обе силовые (почти вся мощная техника на них подкл будет). Получается надо две трубы использовать?

нет-нет, не так.Кабели 220В ( "силовые" ) отдельно от т.наз "слаботочных"

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2012 в 21:50:55

elecktris написал : у меня получается на кухню будет идти две линии и они вроде как обе силовые (почти вся мощная техника на них подкл будет). Получается надо две трубы использовать?

Похоже, что намёт ЦПС по проводке вы не осилите? А трубы вам достаточно и одной, если диаметр подходящий будет.

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

09.03.2012 в 21:51:26

haramamburu написал : elecktris, Вы б, пока, воздержались от советов... от мышей... блин

Хм, спасибо, но повторю - металлические трубы или закрыть слоем цпс, как советует avmal - это именно по причине грызунов в частном доме. Или для чего вы думаете такие требования, haramamburu?

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

09.03.2012 в 21:55:16

avmal написал : Похоже, что намёт ЦПС по проводке вы не осилите? А трубы вам достаточно и одной, если диаметр подходящий будет.

напутал с цитированием - первый абзац это вопрос KCU по поводу силовых и слаботочных кабелей.

Второй - мой ответ

0