Аватар пользователя
Sanchos

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Киев

Сообщений: 70

09.04.2012 в 10:25:12

Здравствуйте, уважаемые Специалисты – профессионалы! Прошу Вашего совета по поводу установки УЗО (диф. автомата). Панельный дом 2002 года, но выполнен видимо по проекту конца 80-х. Проводка трехпроводная. Щиток на две квартиры вынесен на лестн. Клетку. В нем находятся счетчик и автоматы. Три автомата (на три ветки) и УЗО (при сдаче его утащили). Проводка в квартире состоит из трех ветвей (конфигурация от строителей):

  • ветвь на электроплиту с духовкой защищена авт. 25А;
  • ветвь на свет + одна розетка в коридоре висит на этой же ветке защищена авт 16А;
  • ветвь на все розетки в квартире – защищена автоматом 16А В настоящее время произведены следующие изменения в проводке:
  • В розеточной ветви заменили автомат 16А на 20А - так как при включении более двух потребляющих приборов (например посудомойки и чайника) он срабатывал через 5-10 мин;
  • УЗО или диффавтомат (не знаю что там стояло) «увели» при сдаче квартиры - буду ставить сейчас, согласно Вашего совета. Стиральная машина находиться в ванне и подключена к розетке которая находиться на ветке света (решение конечно спорное, но розеточная ветвь и так перегружена, а в квартире все лампы энергосберегающие, мощн машины в максимуме невелика - 2квт, пока никаких проблем не было)
  • к розеточной ветке через мощный выключатель подключен бойлер в туалете (туал и ванна раздельные). Бойлером пользуются редко. Трубы для воды и ванна пластиковые, а металлические стояки проходят вне ванны. Ремонт в квартире практически сделан – осталась только кухня плюс бюджет ограничен. Поэтому перекладывать проводку от строителей нет возможности – планирую только увеличить кол-во розеток в кухне и еще возможно перенести силовую розетку для плиты чуть в другое место (еще не решил). Прошу Вас совета по установке УЗО. Понятно что квартирного щитка нет, а на лестничной клетке в щитке места очень мало. Понятно также что если стиралка стоит в ванне то УЗО обязательно на ветке где она стоит (свет). Поэтому как лучше поступить:
  • поставить общее УЗО (диффавтомат) на все три ветки (как было при строителях) с током 30 ма за счет утечек во всей проводке оно будет чувствительным и будет защищать все три ветки;
  • Поставить УЗО (точнее УЗО с розеткой или в вилке) с током 10ма только на стиралку;
  • общее УЗО не ставить, а поставить дифф автомат (10 или 30 ма) на ветку света (где стиралка) или (30 ма) где бойлер на розетки. Как сделать лучше возможны какие –либо еще варианты, можно ли увеличить место в щитке чтобы поставить дифф автоматы вместо простых автоматов? Заранее благодарю Вас за ответы.
0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.04.2012 в 10:47:39

Sanchos написал : при включении более двух потребляющих приборов (например посудомойки и чайника) он срабатывал через 5-10 мин

Все правильно делал.

Sanchos написал : Как сделать лучше возможны какие –либо еще варианты

Возможны: прокладывать дополнительную(ые) линию(и) на кухню, ставить общее УЗО или диффавтоматы на каждую линию (зависит от бюджета).

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.04.2012 в 10:49:23

Sanchos написал : В розеточной ветви заменили автомат 16А на 20А - так как при включении более двух потребляющих приборов (например посудомойки и чайника) он срабатывал через 5-10 мин;

Потому что АВ16А защищал проводку от перегрузки, теперь же этого не будет... А "шоб не выбивало" надо было ставить АВ 40А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sanchos

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Киев

Сообщений: 70

09.04.2012 в 11:11:12

Все-таки от автоматов давайте вернемся к УЗО.. Марсик Вы советуете ставить общее УЗО на три ветви или дифф автоматы на каждую ветвь (дополнительные ветви провести не могу). Я бы поставил бы дифф автоматы боюсь что места в щитке не буде могу поставить только общее как вы поминали какое нужно ставить УЗО и ли диффавтомат? на какой ток (30 ма понятно) 63А или меньше? Если поставить такое общее УЗО нужно ли стирале в розетку ставить на 10 ма?

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

09.04.2012 в 11:14:43

Я конечно не специалист, но

Sanchos написал : Проводка в квартире состоит из трех ветвей (конфигурация от строителей):

  • ветвь на электроплиту с духовкой защищена авт. 25А;
  • ветвь на свет + одна розетка в коридоре висит на этой же ветке защищена авт 16А;
  • ветвь на все розетки в квартире – защищена автоматом 16А

А каково сечение мм.кв.?

Sanchos написал : В розеточной ветви заменили автомат 16А на 20А - так как при включении более двух потребляющих приборов (например посудомойки и чайника) он срабатывал через 5-10 мин

Разве на стандартную розетку 16А не надо ставить соответствующий автомат, номиналом в 16А? Понятно перегрузка, но может стараться по возможности избегать одновременного включения посудомойки и чайника. Хотя из отдельно взятой розетки Вы видимо на потребляете более 3,5 кВт!

Sanchos написал : Ремонт в квартире практически сделан

Наилучший вариант - раздельное питание цепи освещения и цепи под штепсельные розетки - это облегчает проблемы и с обслуживанием и с ремонтом. Почему раньше не задались этим вопросом. Я вот еще квартиру в собственность только оформляю, а местных форумчан уже заранее осаждал своей будующей схемой эл.снабжения.

Нет места, то наверно выручат дифф.автоматы! Фото, фото, фото надо!!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 11:19:54

gzi написал : Разве на стандартную розетку 16А не надо ставить соответствующий автомат, номиналом в 16А?

Можно и на 10 А, только зачем? А нештатная перегрузка - скажете - невозможно? КЗ (оно всегда нештатное) - тоже скажете - невозможно? Вот поэтому на розетку 16 А - автомат 16 А и точка.

gzi написал : раздельное питание цепи освещения и цепи под штепсельные розетки - это облегчает проблемы и с обслуживанием и с ремонтом.

совершенно верно. Как правило, следует делать разделение на освещение/быт.розетки/эл.плита, а также разделение по этажам. Можно и дальше делить, но это уже по желанию заказчика и на основе расчётов

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:21:44

можно дифы в щиток, можно локально... пусть сам решает по месту. но, чем больше дифов, тем нагляднее в эксплуатации. десять мА на стиралку, это да. щас вроде есть розетки с встроеным узо. ...может кто сылок накидает.. сам бы с интересом посмотрел.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.04.2012 в 11:22:55

Sanchos, я мало что понял из сообщения №4, но:

  1. Стоимость дифа равна или чуть больше стоимости УЗО. Дифов Вам надо три;
  2. Рабочий ток единственного УЗО - больше или равен номиналу вводного АВ, либо сумме номиналов нижестоящих АВ.
  3. УЗО-вилка или УЗО-розетка - на мой взгяд, ересь. Во всяком случае китайские.

Сфотографируйте щит фотоаппаратом.

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:27:51

Марсик написал : УЗО-вилка или УЗО-розетка - на мой взгяд, ересь.

звучит очень убедительно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 11:30:00

Sanchos написал : нужно ли стирале в розетку ставить на 10 ма?

Можно, а если стиралка подключена индивидуальной группой, то даже рекомендуется. С другой стороны - небольшая утечка в ТЭНе (который можно признать исправным) - обычное дело и УЗО номиналом 10 мА будет срабатывать. Не говорите после, что вас не предупреждали.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 11:31:38

gesha написал : щас вроде есть розетки с встроеным узо.

В США сейчас это модно - все розетки ставить со встроенной защитой от тока утечки.

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:36:46

Alexiy, на накопительных бойлерах девайсы стоят "в стоке".

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 11:37:48

люди, ... дайте сылки посмотреть!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 11:39:11

с бойлером всё понятно. Я говорю про то, что УЗО на 30 мА встраивают ИНДИВИДУАЛЬНО В КАЖДУЮ розетку во всех помещениях. А тут народ всё пытается сэкономить на паре диффавтоматов в щитке...

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

09.04.2012 в 11:51:01

Sanchos накидали бы Вы существующую схему, например xls, и выложили для наглядности. С номиналами, сечениями, нагрузкой, что до счетчика, какая разрешенная мощность на квартиру. Людям будет удобнее Вам подсказать. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу