16.06.2012 в 11:18:59
Поднимал тему: Электрика на даче. Требуется совет, помощь, критика. в которой разбиралась схема ЭЩ. Так как тема закрыта а вопросы остались и имея больше информации чем раньше, прошу помочь: Итак: Тянут воздушку 380Вт кабелем СИП-2 95кв.мм. В щите на опоре будет АВ под опломбирование 25А потом счётчик Меркурий 230, а за ним еще один АВ того же номинала. АВ марки АВВ. В дом будет приходить 4-х жилка (3 фазы и N). Насколько я понимаю, получим схему заземления TT. Будет контур заземления, с которого введен кабель на PE. Эта схема заземления требует двойной схемы дифзащиты всех групп (насколько я понимаю). Прошу подсказать со схемой вводного щита в доме.
Нужно ли в домашнем щите использовать АВ 25А или поставить на 20А, и какой правильнее использовать 3-х или 4-х фазный?
16.06.2012 в 15:06:05
А зочем два раза УЗО? На 30 и на 10 мА? ТТ требует обязательного наличия УЗО на вводе или на каждой линии с током не более 30 мА. А у вас тут есть и противопожарное на 300 и отдельные аж на 10 - так что всё ОК.
16.06.2012 в 17:18:47
Cs-Cs Схема заземления ТТ требует двойной схемы дифзащиты я воспринял как использования двух УЗО на каждой группе последовательно. Использования 10ма УЗО у потребителя и 30ма УЗО выше как раз дает двойную защиту человека с соблюдением условия селективности. Или что-то не так?
16.06.2012 в 18:10:52
У Вас перерасход УЗО, конечно если карман резиновый и места в щитке много можно и оставить. Я бы убрал все УЗО на 10мА, те 3 что выше можно поменять на 10мА если считаете, что они Вас лучше защитят.
16.06.2012 в 20:58:10
Rumato написал : 3 что выше можно поменять на 10мА
Обычно у всяких злых брендов узохи на 10 ма идут на 16А. Поэтому или их все оставлять и убирать 30ки, или убирать 10ки и оставлять 30ки
16.06.2012 в 21:03:44
mrfran написал : Нужно ли в домашнем щите использовать АВ 25А
Зачем дублировать автомат? В щите на опоре уже есть один.
Селективное УЗО предпочтительнее 40А/100мА.
Зачем три каскада УЗО? "Средний" каскад упразднить.
УЗО и автоматы поменять местами, если не планируется добавлять автоматы. Возможно, увеличить номинал части УЗО до 25А/30мА.
mrfran написал : В дом будет приходить 4-х жилка (3 фазы и N).
Есть возможность заменить подключение на однофазное с автоматом 50А?
17.06.2012 в 16:52:42
ВТБ!
Есть возможность заменить подключение на однофазное с автоматом 50А?
Поменять подключение на однофазное нет возможности.
Зачем дублировать автомат? В щите на опоре уже есть один.
Не хотелось бы не лазить на опору и иметь возможность отключать из щита в доме.
Исходя из советов и коррекции схема может выглядеть так:
Насколько эта схема будет соответствовать схеме заземления по схеме ТТ с двойной дифзащитой?
Нужно ли на входе ставить 4Р автомат или поставить 3Р? Использовать 1Р АВ или поставить 2Р на группы, насколько это нужно?
17.06.2012 в 17:41:06
mrfran написал : Не хотелось бы не лазить на опору и иметь возможность отключать из щита в доме
А почему вы так уверены, что первым будет срабатывать автомат не на опоре? Это вопрос наводящий. Для ТТ - 4хполюсный автомат на входе. Остальное верно. Делать.
17.06.2012 в 18:46:22
mrfran написал : иметь возможность отключать из щита в доме
УЗО позволит отключить все четыре линии.
17.06.2012 в 19:08:00
ВТБ! написал : Есть возможность заменить подключение на однофазное с автоматом 50А?
А зачем предлагать человеку намеренно себя ограничивать.
17.06.2012 в 19:27:14
amidant
Дешевле и комфортнее. Если не планируется электроотопление, то мощность избыточная, трёхфазные нагрузки не предусмотрены вовсе.